    Question Etabs Bina Doğal Titreşim Periyodu Hakkında

    Herkese merhaba;
    Etabs'te modellediğim betonarme çerçeve + perde taşıyıcı sistemli, Z+B+20 Normal katlı binanın etkin kesit rijitlikleri girili (çatlamış) ve bodrumsuz halde periyodu 3.789(mod1) geliyor...
    Modellemeyi düzgün yaptığımı ve yükleri düzgün tanımladığımı düşünüyorum. Periyodun bu kadar yüksek çıkmasının nedeni ne olabilir? Nasıl düzeltebilirim? Mass Source'u nasıl tanımladığımla ilgili ekran görüntüsüne ve projeye linlten ulaşabilirsiniz; https://drive.google.com/open?id=1I3...GCkWagUJGJFtOb
    Ayrıca bina toplam ağırlığı ise, yaklaşık G=110.000 + Q=16.000 kN

    Yardımcı olursanız sevinirim

  2. #2
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    19-05-2012
    Mesajlar
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Merhaba,
    Modelinizde kısmi döşemeler var. Yapı neredeyse çerçevelerden oluşmuş. Döşemeleri tamamlarsanız yapı periyodu düşecektir.

  3. #3
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    09-01-2020
    Mesajlar
    4
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Alıntı ekoreks Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba,
    Modelinizde kısmi döşemeler var. Yapı neredeyse çerçevelerden oluşmuş. Döşemeleri tamamlarsanız yapı periyodu düşecektir.
    Teşekkür ederim. Dediğiniz gibi plak döşemeler atadığımda gerçekten de periyot düşüyor.
    Fakat aslında projede boş yerlerde dişli döşemeler var ve dişli döşeme yüklerini kirişlere yayılı yük olarak atamıştım.(Analiz kolaylığı açısından) Ayrıca katlara da rijit diyaframlar atadım. Bu yolla düzgün periyot bulmanın bir yolu var mıdır?

  4. #4
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    09-01-2020
    Mesajlar
    4
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Alıntı ekoreks Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Merhaba,
    Modelinizde kısmi döşemeler var. Yapı neredeyse çerçevelerden oluşmuş. Döşemeleri tamamlarsanız yapı periyodu düşecektir.
    Tesekkur ederim, dediginiz gibi plak dosemeler ekledigimde gercekten de periyot dusuyor.
    Fakat aslında bos yerlerde projede dıslı dosemeler var ve analiz kolayligi acisindan disli doseme tanimlamayip doseme yuklerini kirislere yayili yuk olarak atamistim. Bu yontemle duzgun periyot almamın bir yolu var midir, illa dosemeleri tanimlamam mi gerekir?
    Tekrardan tesekkurler.

  5. #5
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    19-05-2012
    Mesajlar
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Döşemeleri modellemezseniz, döşemelerin rijitliğini ihmal etmiş olursunuz. Döşemelerin rijitliği olmadığında da yapı periyodu yüksek çıkar. Bunun için döşemeleri modellemeniz gerekir.

Benzer Konular

  1. Etabs Yüksek Bina Periyodu Hakkında
    By ibostani in forum Etabs
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 09-01-2020, 18:27
  2. Bina Periyodu Hk.
    By titular in forum Sap2000
    Cevaplar: 2
    Son Mesaj: 27-08-2018, 04:39
  3. sap2000 bina periyodu
    By twins42 in forum Sap2000
    Cevaplar: 11
    Son Mesaj: 13-12-2017, 10:46
  4. Bina Periyodu Yardım
    By loscromwell in forum Sap2000
    Cevaplar: 1
    Son Mesaj: 27-12-2013, 15:24
  5. Binanın birinci doğal titreşim periyodu hakkında
    By manet in forum Proje Tasarimi, Hatalar ve Püf Noktaları
    Cevaplar: 10
    Son Mesaj: 23-12-2010, 22:04

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •