Konu: Balkon yükü taşırmı

  1. #1
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    08-04-2018
    Mesajlar
    5
    Thanks
    4
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Balkon yükü taşırmı

    merhaba balkona iki katlı akvaryum kurmayı düşünüyorum kolon dibine 110*50 boyutunda 750kg civarı yük sorun teşkil eder mi?



    IMG_20180408_125820 by ufuk hoca, on Flickr
    IMG_20180408_125815 by ufuk hoca, on Flickr
    IMG_20180408_125829 by ufuk hoca, on Flickr

  2. #2
    Katılımcı Üye
    Üyelik tarihi
    06-01-2013
    Mesajlar
    64
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 7 Posts
    Normalde balkonlar için metrekareye 500 kilo gelecek şekilde tasarım yapılır. Ancak burada sizin binanızın kaç yıllık olduğu da önemli, çünkü beton kalitesi zamanla azalmaya başlar ve güvenlik katsayıları olsa bile güvensiz bir durum oluşabilir. Kesin birşey söylemek zor.

  3. #3
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    08-04-2018
    Mesajlar
    5
    Thanks
    4
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Alıntı loscromwell Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Normalde balkonlar için metrekareye 500 kilo gelecek şekilde tasarım yapılır. Ancak burada sizin binanızın kaç yıllık olduğu da önemli, çünkü beton kalitesi zamanla azalmaya başlar ve güvenlik katsayıları olsa bile güvensiz bir durum oluşabilir. Kesin birşey söylemek zor.
    2000 yılında başlayıp 2006 yılında bitmiş hazır beton kullanılmış 90cm kolon yanına koymayı düşündüm diğer kolonlar kare şeklinde bu nedense uzun geniş bir kolon olunca daha sağlam yer olmaz diye düşünüyorum binada

  4. #4
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    23-02-2018
    Mesajlar
    12
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    .Döşemenin kalınlığını göz kararı belirleyerek ve gerekli yükleri üzerine ekleyerek ve bina yılına göre bir katsayı ile çarparak konsol olarak çözümünü yapabilirsiniz. Yarım saatinizi alacağını düşünmüyorum. Moment gerekenden yüksek çıkıyorsa dikkat etmenizi tavsiye ederim.

  5. #5
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    08-04-2018
    Mesajlar
    5
    Thanks
    4
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Alıntı osmanbayrak Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    .Döşemenin kalınlığını göz kararı belirleyerek ve gerekli yükleri üzerine ekleyerek ve bina yılına göre bir katsayı ile çarparak konsol olarak çözümünü yapabilirsiniz. Yarım saatinizi alacağını düşünmüyorum. Moment gerekenden yüksek çıkıyorsa dikkat etmenizi tavsiye ederim.
    109 cm dış duvar yüksekliği 11cm altan kenar çıkıntısı, 21cm taban kalınlığı, 77cm de iç duvar yüksekliği
    120*700cm balkon boyutu

    hesaplama imkanınız var mı?

  6. #6
    Özel Üye
    Üyelik tarihi
    24-12-2012
    Mesajlar
    632
    Thanks
    44
    Thanked 38 Times in 36 Posts
    Dün yazdığım yorum yayınlanmamış. Olay şu ki hesap m2'ye 500kg olarak hesaplanır balkonlarda. Fakat sizin akvaryum taban alanınız 0,55m2 ye 700kg yük gelecek. Mevcut kapasitesinin 3 katı kadar yük. Normalde 0,55m2'ye gelmesi gereken yük 275kg dır. Tabi o da doğru tasarım yapıldıysa. 20cm döşeme kalınlığı, 1m konsol mesafesi daha fazla yük taşıyabilir. Fakat tasarım yükünün 3 katı katar yük etki etmek riske girilecek bir durum değildir.

  7. #7
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    08-04-2018
    Mesajlar
    5
    Thanks
    4
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    resimdeki gibi bir tarafa ayak koymasam yükü saplamalara kolona yüklesem balkona düşen yükü yarıya indirsem nasıl olur.
    Adsız by ufuk hoca, on Flickr

  8. #8
    Özel Üye
    Üyelik tarihi
    24-12-2012
    Mesajlar
    632
    Thanks
    44
    Thanked 38 Times in 36 Posts
    Bunu kafanıza göre yapamazsınız. Bunun analizinin yapılması gerekir. Kolona bağladığınız saplamanın yükün yarısını taşıyabileceğini nereden biliyorsunuz. Ayrıca yukarıda yazdığımız hesap zaten ayaksız tasarımlar için. Yani bütün yük taban alanına dağalacak şekilde m2 bazlı sınırları yazdık. Ayaklara oturtursanız bu tekil yük demek ve daha tehlikeli. Hem de uniform olarak taşıyamayacağı bir yükü tekil olarak etki ettirmekten bahsediyorsunuz. Diğer bir nokta sonradan betonarme kolona yüklemiş olduğunuz yük önceden kolon tasarım yükü olarak ön görülmemiştir. Bunun kolon üzerinde nasıl bit etki göstereceğini kestiremeyiz. Analiz olmadan... Konuyu toparlarsak; akvaryumu saracak Çelik bir sepet yapsanız ve dediğiniz gibi yükü 90 cmlik kolona 6 noktadan bağlayarak balkondaki yükü düşürebilirseniz analize bağlı bir şekilde çözülebilir. Ama önceden de belirttiğim gibi, balkona gelmesi gerekenden 3 kat fazla yüklüyorsunuz. Bunu yarıya bile indirseniz olması gereken tasarım yükünün 1.5 katı yük alacaktır. Yine de analize gidilebilir. Binanın önceki statik modeline ulaşabilirseniz kolona da yük girilerek nasıl bir davranış izleyeceği görülebilir.

  9. The Following User Says Thank You to gencmuhendis89 For This Useful Post:

    Ufuk Hoca (30-04-2018)

  10. #9
    Paylaşımcı Üye
    Üyelik tarihi
    04-11-2013
    Mesajlar
    124
    Thanks
    11
    Thanked 20 Times in 17 Posts
    Sorunuzun dogru cevabini almak istiyorsaniz binanizin nasil tasarlandigini ve balkonu hangi elemanlarin tasidigini bilmeniz gerekiyor. Bunlari bildikten sonra degerlendirebilirsiniz. Tasiyici sistemi ve hangi yüklere göre tasarlandigini bilmeden genel olarak yazacak olursam;

    - Kesme kuvveti:

    balkon alaniniz 7 metreye 1,2 metre demissiniz, yani alani 7*1,2=8,4m^2. diger arkadaslar da 500 kg/m^2 yüke göre tasarlandigini yazmislar Türkiye'de balkonlarin. Sizin akvaryum ise 750 kg ve 1,1m x 0,5m boyutunda. Akvaryumun oturacagi alan 1,1*0,5= 0,55m^2. Normalde bu alana gelmesi gereken yük de 0,55*500=275 kg. Diger arkadaslar 3 kati agirlik geliyor gelmesi gerekenden, bu sorun yaratir diyor ama illa böyle olmasi gerekmiyor. 500kg bütün balkona gelecek metrekare basina yük olarak hesaplaniyor. Yani bütün balkona gelecek düsey yük olarak 500*8,4=4200kg hesaplanmis. Sizin durumda ise sadece 750 kg geliyor. Tasiyici elemanlarda olusturacagi kesme kuvveti olarak bu 750 kg'in cok da sorun olacagini sanmiyorum. Tabi akvaryum yaninda balkonda baska agir cisimler de bulunursa sorun olusturabilir. Burada sadece balkonda akvaryum bulundugunu varsayarak söylüyorum. Elemanlara dagitilacak yük icin akvaryumun duracagi yer de önemli, tasiyici sistemin nasil oldugu da. Tasiyici sistemi kaba bir sekilde ankastre kiris olarak sadelestirirsek:

    Ankastre Kiris: https://i1.wp.com/analizsimulasyon.c...s%C4%B1_01.png

    Tasarimi yapilan sekilde gelecek kesme kuvveti: 500kg/m*1,2m=600kg (kiris genisligi 1m olarak varsaydik) aslinda 1,1m genisliginde oldugundan 660kg gelecek.

    Sizin durumda gelecek kesme kuvveti: 750kg


    - Moment:

    Akvaryumu mantikli yerlestirerek daha fazla kuvvet ile daha düsük moment elde edebilirsiniz. Mantikli yerlestirebilmek icin de tasiyici sistemi bilmeniz gerekiyor. Genelde balkonlari oldukca kaba bir sekilde ankastre kiris olarak düsünebiliriz.

    Bu tarz bir sistemde bütün kiris üzerinde (kiris genisligini 1m olarak varsaydik) yayili bir 500kg'nin yapacagi moment: 500kg/m*1,2m*0,6m=360 kgm

    Simdi sizin akvaryum 110cm genisliginde. Kaba bir hesap yaptigimdan bunu 1metre olarak aliyorum (aslinda güvenli tarafta da kaliyoruz) ve 50 uzunlugunda hesapliyorum. Bu tarz bir sistemde sizin akvaryumun agirligini tekil yük olarak akvaryumun ortasina etki ettirirsek 750 kg*0,25m=187,5 kgm moment olusturacak. Yani bütün kiris üstüne gelen bir yük olmadigindan (hesapta bunu varsayiyoruz), akvaryumu da mantikli yerlestirirsek oldukca düsük moment elde etme sansimiz var.


    - Sonuc:

    Kesme kuvveti hesaplanandan fazla cikiyor. Bu hesabi bu balkonu bir kiris olarak hesapladigimizdan bütün yükü o noktanin alacagini varsayiyoruz ama dösemede bunun o kadar da sorun olacagini düsünmüyorum. Sonucta tek noktadan tasimiyor. Yukarida yaptigim hesap oldukca basit ve güvenli tarafta kalan bir hesap. Döseme 7m genisliginde, biz ise 1 m olarak basitlestirerek hesap yaptik. Bütün yükün bu 1 metre tarafindan karsilanmasi gerekiyor gibi hesapladik ama böyle olmasi gerekmiyor.

    Bir de üstüne güvenlik faktörü ile carpiliyor gelecek yükler. 500kg karakteristik yük ise aslinda mühendis bunu 750 kg olarak hesaplamali. 750kg*1,2=900 kg kesme kuvvetine göre hesaplamali.

    Ek: Ayrica bu balkonun tasarimini yapan kisi ne kadar dogru tasarim yapti bilmiyoruz. 500kg yerine 300kg ile hesaplamis da olabilir. Imalatinda da olmasi gerekenden az donati yerlestirilmis de olabilir veya beton kalitesi daha düsük olabilir. Türkiye'de olmayacak seyler degil.
    Konu nockeee tarafından (28-04-2018 Saat 19:32 ) değiştirilmiştir.

  11. The Following User Says Thank You to nockeee For This Useful Post:

    Ufuk Hoca (30-04-2018)

  12. #10
    Üye
    Üyelik tarihi
    26-04-2012
    Mesajlar
    27
    Thanks
    8
    Thanked 1 Time in 1 Post
    90 cm genişlikli dediğiniz eleman kolon ise, bu kolonun diğer yöndeki ebatı kaç cm ? statik projeye ulaşma şansınız varsa kolonda kullanılan donatıyı buraya yazarsanız birşey söylemek mümkün olabilir.

    Eldeki verilere göre ortalama yorum; Şayet bahsedilen eleman kolon ise ve yine söylediğiniz gibi bu kolon binadaki en büyük ebatlı kolon ise akvaryumları kolona ankre etmenin depremsiz durumda bir sıkıntı yaratacağını düşünmüyorum.

  13. The Following User Says Thank You to builderb For This Useful Post:

    Ufuk Hoca (30-04-2018)

Benzer Konular

  1. araç yükü-sürsarj yükü
    By aksualigurbuz in forum Betonarme Yapılar
    Cevaplar: 1
    Son Mesaj: 06-10-2016, 20:51
  2. balkon yükü
    By şaşkın1 in forum Genel
    Cevaplar: 9
    Son Mesaj: 31-10-2014, 08:06
  3. Kar yükü ve Rüzgar yükü hesabi
    By boss2090 in forum Betonarme Yapılar
    Cevaplar: 3
    Son Mesaj: 29-11-2012, 00:46
  4. Cevaplar: 19
    Son Mesaj: 17-06-2011, 14:22
  5. SAP 2000 DE KÖPRÜ YÜKÜ (kamyon yükü)
    By kocayesil in forum Sap2000
    Cevaplar: 5
    Son Mesaj: 22-03-2009, 19:15

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •