    end length offset

    Etabs modellerinde default ayarlar aktif iken; frame elmanların, ''end length offset/rigid zone factor'' değerleri ''0'' dikkate olarak alınır. Bu kısım kolon-kiriş birleşim bölgelerinin rijitlik değerlerinin belirlendiği seçenektir. birleşim bölgeleri rijit kabul edilebilmekle birlikte, gerçekte tam rijit davranış gösteremezler. Bunun için gerçekçi bir yaklaşımda bulunmak önem arzeder. Konuyla ilgili csi'ın kendi sitesinde verilen bilgi şöyledir:

    ''Concrete frames should never use a fully rigid zone. A value of 0.5 is recommended for concrete frames, where 50% of the actual offset is considered rigid. Yazıdanda anlaşılacağı gibi, betonarme çerçeve sistemler için ''rigid zone factor değerinin manuel olarak 0.5 ayarlanması doğru bir yaklaşım olacaktır.

    Etabsın son versiyonlarıyla birlikte eklenen bir diğer seçenek, yine aynı menü içerisinde yer alan, frame self weight option seçeneğidir. sadece kolon yada sadece kiriş elamanlar seçilerek ''weight based on clear lenght'' seçeneğinin işaretlenmesi, yapı ağırlığının doğru hesaplanması açısından, yine doğru bir yaklaşım olacaktır.

    İyi çalışmalar...
    KEMAL YALVAÇ
    Eklenen Resim Ön İzlemesi Eklenen Resim Ön İzlemesi  
    Konu k.yalvaç tarafından (15-06-2015 Saat 22:04 ) değiştirilmiştir.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to k.yalvaç For This Useful Post:

    cakilomer (15-06-2015), ensarsaid (18-08-2015)

  3. #2
    Paylaşımcı Üye
    Üyelik tarihi
    13-05-2013
    Mesajlar
    136
    Thanks
    48
    Thanked 19 Times in 12 Posts



    bence 0,5 ile 1 arasında bir değer girilmeli. bunun için tamamen bağımsız bir tez çalışması gerekir belki de. bu benim tezimden bir grafik

  4. #3
    Özel Üye
    Üyelik tarihi
    11-04-2006
    Mesajlar
    780
    Thanks
    34
    Thanked 251 Times in 150 Posts
    Alıntı ce.mesutergul Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster



    bence 0,5 ile 1 arasında bir değer girilmeli. bunun için tamamen bağımsız bir tez çalışması gerekir belki de. bu benim tezimden bir grafik
    RZF yi 1 alınca taban kesme kuvvetlerinin ciddi şekilde arttığı görülüyor. Peki tezinizde kiriş uç momentleri ile ilgili bir grafikte var mı ?

  5. #4
    Paylaşımcı Üye
    Üyelik tarihi
    13-05-2013
    Mesajlar
    136
    Thanks
    48
    Thanked 19 Times in 12 Posts
    Alıntı Miralay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    RZF yi 1 alınca taban kesme kuvvetlerinin ciddi şekilde arttığı görülüyor. Peki tezinizde kiriş uç momentleri ile ilgili bir grafikte var mı ?
    http://pajes.pau.edu.tr/Archive/PAJES_12_1_65_72.pdf sonuç bölümü ilk paragrafı okuyabilirsiniz. Bence ideal RZF için tamamen bağımsız apayrı bir çalışma gerekiyor.

  6. The Following User Says Thank You to ce.mesutergul For This Useful Post:

    torunoğlu (31-03-2017)

  7. #5
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    28-11-2018
    Mesajlar
    22
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Cevat karahan 00909367153366
    Tebriz iran
    Javad [email protected]
    0 meselesi bir nisbiyyettir.yani sen o kolu burulmaya 0 birakiyorsun,etabs tedbirlerini alsin diyosun.yoksa evet 0degil

Benzer Konular

  1. Cevaplar: 2
    Son Mesaj: 29-06-2013, 03:03
  2. fixed end length offset
    By forum_muh in forum Sap2000
    Cevaplar: 1
    Son Mesaj: 06-11-2010, 00:16
  3. Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 26-12-2007, 21:46

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •