    2010 yılında yapılan bodrum-zemin dükkanı-1.normal kat-2.normal kattan oluşan toplam 4 katlı bir binamız var. bu binanın zemin dükkan bölümüne yaklaşık ağırlıkları 2.5ton olan 4 adet tekerlekli istifleme makinaları koymayı düşünüyorum.yani yaklaşık 10 ton yük olacak döşeme üzerinde.makina ebatları 2.20cm-120cm yani bir makina yaklaşık 2.64m2 gibi bir alana 2.5ton yük uygulayacak.binanın bodrum katı perde beton -temeli radye temel -50cm kalınlığı var temel betonunun-c30 beton kullanıldı-döşeme asmolen tuğla-kolon ebatları 30/60-perde beton kalınlığı 25cm-dükkan yüksekliği 3.20cmdir.kısacası mühendislik hizmeti almış bir bina.dükkan yaklaşık 60m2 dir.bina ise 90m2 üzerine kurulmuştur her kat 90m2 dir.acaba bu yük döşemeye zarar verirmi taşıma problemi yaratırmı.yük hareketsiz sabit kalacak.dükkan zeminide mermer pladyen.forumlarda değişik görüşler var.m2 ye200kg diyenlerde var 750kg diyenlerde.cevaplarınız için şimdiden teşekkürederim herkese.

  2. #2
    Paylaşımcı Üye
    Üyelik tarihi
    30-10-2008
    Mesajlar
    110
    Thanks
    123
    Thanked 30 Times in 28 Posts
    Merhaba öncelikle "Hareketli yük" tamlaması kafanızı karıştırmasın ts498 de hareketli yük tannımı:

    "Hareketli yük, zati yüklerin dışındaki, insan, mobilya, yük taşımayan hafif bölme duvarları, depolama malzemesi, makina, araç, gereç, vinç, rüzgar, kar gibi yüklerdir."

    Ts498 (ÇİZELGE 7) e göre normal konutlarda döşemeler için alınan hareketli yayılı yük 2 kn/m2 yani yaklaşık 200 kg/m2 dir. Toplam ağırlığı 2.5 tona kadar olan araçlar için kullanılan garajlarda ise bu değer 5 kn/m2 yani yaklaşık 500 kg/m2 dir. Sizin belirttiğiniz makinalar da tekerlekli olduğundan ve ağırlıkları 2.5 ton olduğundan aynı bir araç gibi değerlendirilip projenin en az 500 kg/m2 hareketli yük için tasarlanmış olması gerekir. Ayrıca aynı çizelgede sıralanan çeşitli kullanım amaçlarına göre de hareketli yayılı yük 500 kg/m2 dir. Bunlar: Camiler, Tiyatro ve sinemalar, Spor dans ve sergi salonları, Tribünler (oturma yeri sabit olan), Toplantı ve bekleme salonları, Mağazalar, Lokantalar, Kütüphaneler, Arşivler, Hafif ağırlıklı atölyeler, Büyük mutfaklar, kantinler, Mezbahalar, Fırınlar, Büyükbaş hayvan ahırları, Balkonlar 10 m2’ye kadar, Büro hastane okul tiyatro sinema kütüphane depo vb. genel yapı koridorları.

    Sonuç olarak sorunuzun cevabı projede bahsettiğiniz dükkan döşemesi için hangi hareketli yükün alındığını öğrenmekten geçiyor.

  3. #3
    Onursal Üye
    Üyelik tarihi
    19-04-2006
    Mesajlar
    3.161
    Thanks
    94
    Thanked 2.160 Times in 1.153 Posts
    Alıntı canercandan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    2010 yılında yapılan bodrum-zemin dükkanı-1.normal kat-2.normal kattan oluşan toplam 4 katlı bir binamız var. bu binanın zemin dükkan bölümüne yaklaşık ağırlıkları 2.5ton olan 4 adet tekerlekli istifleme makinaları koymayı düşünüyorum.yani yaklaşık 10 ton yük olacak döşeme üzerinde.makina ebatları 2.20cm-120cm yani bir makina yaklaşık 2.64m2 gibi bir alana 2.5ton yük uygulayacak.binanın bodrum katı perde beton -temeli radye temel -50cm kalınlığı var temel betonunun-c30 beton kullanıldı-döşeme asmolen tuğla-kolon ebatları 30/60-perde beton kalınlığı 25cm-dükkan yüksekliği 3.20cmdir.kısacası mühendislik hizmeti almış bir bina.dükkan yaklaşık 60m2 dir.bina ise 90m2 üzerine kurulmuştur her kat 90m2 dir.acaba bu yük döşemeye zarar verirmi taşıma problemi yaratırmı.yük hareketsiz sabit kalacak.dükkan zeminide mermer pladyen.forumlarda değişik görüşler var.m2 ye200kg diyenlerde var 750kg diyenlerde.cevaplarınız için şimdiden teşekkürederim herkese.
    Bahsettiğiniz agırlık bir problem oluşturur.Makineleri koymamanız gerekir.
    Nedenlerine gelince:
    1...hareketli yük 500 de alınsa 200 de alınsa 750 de alınsa, bu yük yayılı bir yüktür.Ancak sizin koyacagınız makinelerin ayakları(tekerler) döşemelere noktasal yük verir ve bu yükü yayılı olarak kabul edemezsiniz.
    2...Koyacagımız makineler anladığım kadarıyle sabit olarak hep orada kalacak.Biz deprem hesaplarında hareketli yük miktarının sürekli orada olmayacagını varsayarak %30 unu işin içine katarız.Ancak sizin makineleriniz sürekli orada olacagından hesap harici deprem kuvvetleri olacak ve bunun önleminiz almanız mümkün görünmemekte.Sürekli kalacak makinelerde de deprem e esas agırlık da birebir alınması gerekirdi.


    Bu iki maddeyi dikkatli okursanız , bu makinelerden dolayı döşemeniz zarar görmesi , yatay yük anında da diğer taşıyıcı elemanların zarar görmesi mümkündür.Bahsettiğiniz şartlarda Yük böyle alınmış şöyle alınmış önemli bir konu değildir.Fonksiyon anlamında gerekli dizayn yapılmamıştır.İsteğiniz uygun değildir.Makineleri koymamanızı öneririm.


    Ahmet ÇELİKKOLLU
    İnşaat Mühendisi
    ESKİŞEHİR
    0 541 973 01 51

  4. #4
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    26-07-2013
    Mesajlar
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ahmet bey peki ben makina değilde ağırlıkları 1.5ton olan normal binek arabası koysamdamı bu dedikleriniz geçerli.eğer geçerliyse araba galerileri için ne diyorsunuz.birde bu yük sadece deprem olursamı döşemeye zarar verir.normal şartlarda döşemenin bu yükü taşıma şansı hiç yokmu.cevap veren herkese teşekkürker.

  5. #5
    Onursal Üye
    Üyelik tarihi
    19-04-2006
    Mesajlar
    3.161
    Thanks
    94
    Thanked 2.160 Times in 1.153 Posts
    Alıntı canercandan Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    ahmet bey peki ben makina değilde ağırlıkları 1.5ton olan normal binek arabası koysamdamı bu dedikleriniz geçerli.eğer geçerliyse araba galerileri için ne diyorsunuz.birde bu yük sadece deprem olursamı döşemeye zarar verir.normal şartlarda döşemenin bu yükü taşıma şansı hiç yokmu.cevap veren herkese teşekkürker.
    Baştan ne istediğinizi söylerseniz herşey yapılabilir.Mesela arac girecek dersiniz ona göre projelendirilir.Yada tekil yük yada yayılı yük yada çizgisel yük ne ise ona göre projelendirilir.Ancak öncelikle proje aşamasında söylenmeli.Normal şartlarda güvenlik katsayıları nedeniyle tabii ki döşemeniz bu yükü taşır.Ancak güvenli değildir.Mesela baştan böyle bir yükleme yapacagınızı söyleseydiniz rahatlıkla buna göre dizayn yapılabilirdi.Size önerim bu makineleri (mümkünmü bilmiyorum) bodruma koyunuz.Böyle bir yükleme yapmamanızı öneririm.


    Ahmet ÇELİKKOLLU
    İnşaat Mühendisi
    ESKİŞEHİR
    Konu CELİKKOLLU tarafından (26-07-2013 Saat 23:38 ) değiştirilmiştir.

  6. #6
    Deneyimli Üye
    Üyelik tarihi
    14-08-2007
    Yaş
    36
    Mesajlar
    333
    Thanks
    105
    Thanked 80 Times in 59 Posts
    Sayın ''Caner Candan'' konu ile ilgili olarak yapının statik proje müellifi ile irtibata geçip bahsettiğiniz kat ve döşeme ile ilgili olarak bahsedilen kuvvetleri döşemenin ilgili yerlerine noktasal yük olarak tanımlamak.Bu noktasal yükleri tanımlarken eski döşemenin hiç bir özelliğini değiştirmeden bu noktasal yükler ile birlikte analiz edilip incelemek en sağlıklısı olur kanısındayım.Bu yükler ile birlikte döşemenizde; döşeme kalınlığı, donatı miktarı, sehim vs. bir takım ciddi değişiklikler meydana getiriyor ise makinaları kullanmanız uzun vadede sağlıklı olmayabilir.Normal şartlarda yapıların bağımsız bölümlerinin kullanım amaçlarına göre yapı tasarlanmalıdır.

  7. #7
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    07-02-2020
    Mesajlar
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    merhaba.Muhtemelen 2007 oncesi yapilmis 5 katli bir binanin girls katinda 80 m2 bir dukkan kiraladim alt katimda (zemin)yine is yeri bulunmakta.dükkana toplamda 8 tonluk 6,5 metre uzunluğunda profil demir boruları indirip burada çalışmak istiyorum.bu yük zemin ve bina için riskli midir?

Benzer Konular

  1. Betonarme yapılarda dayanıklılık
    By toledo2525 in forum Betonarme Yapılar
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 17-12-2010, 02:45
  2. Betonarme yapılarda taşıyıcı sistem tasarımı
    By Yönetici in forum Geoteknik (zeminler, İstiad duvarları)
    Cevaplar: 2
    Son Mesaj: 23-12-2009, 03:20
  3. Betonarme Yapılarda Hazır Beton Kullanımı
    By Yapı Mühendisi in forum Makale & Tez
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 18-02-2008, 03:34
  4. Betonarme Yapılarda Deprem Hasarları ve 6 katlı bir
    By engin girgin in forum Çöp Kutusu
    Cevaplar: 4
    Son Mesaj: 11-09-2007, 15:49
  5. Çok katlı Betonarme yapılarda Dinamik Analiz
    By i_uyan in forum Betonarme Yapılar
    Cevaplar: 2
    Son Mesaj: 21-11-2006, 11:41

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •