Takip et: @yapisal

Gösterilen sonuçlar: 1 ile 5 ve 5

Konu: STA4CADte 1 Proje Çizdim Kontrol Edip Yanlışlarımı Söyleyebilecek Projeci VAR MIDIR??

  1. #1
    Üye
    Üyelik tarihi
    08-11-2016
    Mesajlar
    48
    Thanks
    16
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Lightbulb STA4CADte 1 Proje Çizdim Kontrol Edip Yanlışlarımı Söyleyebilecek Projeci VAR MIDIR??

    Deneyimli bir Projeci İnşaat Mühendisi abim-ablam kontrol edip önerilerde bulunursa sevinirim HERKESE İYİ ÇALIŞMALAR
    Eklenmiş Dosya Eklenmiş Dosya

  2. #2
    Katılımcı Üye
    Üyelik tarihi
    06-01-2013
    Mesajlar
    62
    Thanks
    0
    Thanked 7 Times in 7 Posts
    kolon boyutların büyük
    perdelerden aksa oturmayan var
    donatı çeşitliliğini azaltmalısın
    aksları gözden geçirmelisin bazı kolonlar tam birleşim aksına oturmadığı için kirişler konsol gözüküyor. k213 313 gibi..

  3. The Following User Says Thank You to loscromwell For This Useful Post:

    ce.mesutergul (09-11-2016)

  4. #3
    Üye
    Üyelik tarihi
    08-11-2016
    Mesajlar
    48
    Thanks
    16
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    cevabınız için çok teşekkürler.. fakat kirişlerin konsollara tam oturmadığını nasıl anladınız analizde tek tek kirişlere bakarak mı yoksa kolay bir yöntemi var mıdır?

  5. #4
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    14-10-2016
    Mesajlar
    4
    Thanks
    3
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Çatı katına neden duvar yükü tanımladın orada duvar var mı? merdivenlerin genişliği çok az. Birde döşemen asmolen/nervürlü olmasına rağmen ana kirişlerin derinliği 50cm dolayısıyla asmolen döşeme yapmanın bi manası olmamış çünkü kirişlerin gizli değil sarkıyor. bu yapı için c30 beton tanımlamışsın onuda gözden geçirmelisin. kolon boyutlarını da gözden geçirmelisin gereksiz büyük yapmaya da gerek yok bir boyutları verilirlken mimari açıdan da düşünmelisin. balkonlara verdiğin saçak tarzı şey nedir onu anlamadın bir de en üst katta saçak için 15cm normal döşeme kalınlığı vermişsin oraya direk nervür kirişler/döşeme tanımlayabilirsin birde kule katın tanımlanmamış çok detaylı olmamakla beraber gördüklerim bunlar ha birde aks düzenin karman çorman )
    Konu VvedatT tarafından (09-11-2016 Saat 22:59 ) değiştirilmiştir.

  6. The Following User Says Thank You to VvedatT For This Useful Post:

    muhendisbg (10-11-2016)

  7. #5
    Üye
    Üyelik tarihi
    08-11-2016
    Mesajlar
    48
    Thanks
    16
    Thanked 3 Times in 3 Posts
    *çatı katında bazı kısımlarda duvar var
    *merdiven genişliğimiz mimaride 1,2m ve girdiğim halde 1m olarak yapmış
    *ana kiriş derinliği evet o önemli bir nokta orayı düzelttim
    *bu yapıda beton sınıfı c30dur
    *kolon boyutlarında müsade edilebilir olarak evet biraz daha küçültmeyi kabul etti program
    *en üst katta nervür devam edilebilir fakat mimaride 20 cm süs çıkması adı verilen bir yapı var o yüzden öyle tercih ettim
    *demo versiyon olduğu için 5 kattan fazlasına izin vermedi
    inceleyip yanıt verdiğiniz için teşekkürler başka hatalarım varsa söylerseniz memnun olurum

Benzer Konular

  1. Statik Proje Kontrol
    By ikbal93 in forum Sta4CAD
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 17-04-2016, 00:25
  2. Sap2000 örnek proje kontrol için
    By betdonatı in forum Sap2000
    Cevaplar: 4
    Son Mesaj: 15-01-2015, 15:34
  3. Cevaplar: 1
    Son Mesaj: 09-05-2011, 20:44
  4. Proje Kontrol.
    By zeki78 in forum Sap2000
    Cevaplar: 2
    Son Mesaj: 21-02-2011, 19:57
  5. Bilgisayar Kiz Midir Erkek Mi?
    By JanSerey in forum Eğlence
    Cevaplar: 9
    Son Mesaj: 17-11-2007, 01:39

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •