    Minimum betonarme perde ebatları

    Yönetmeliğe göre 300cm kat yüksekliği için minimum betonarme perde(dikdörtgen kesit) ebatlarları kaç cmdir?
    20x140 mı 25x175 mi?

  2. #2
    Özel Üye
    Üyelik tarihi
    27-05-2007
    Yaş
    32
    Mesajlar
    598
    Thanks
    49
    Thanked 95 Times in 88 Posts
    20x140 , yalnız 20 lik perdede iki donatı arası mesafe 12 cm. kalıyor, Donatıların kesiştiği köşelerde iyice azalıyor. Çirozları da eklerseniz beton dökümü ve vibratör kullanımı zorlaşıyor. Türkiye'de de perdeyi kademe kademe dökmek, küçük kesitler için küçük ( ama performanslı ) vibratör kullanmak, gerekirse beton maksimum dane çapını düşürmek, katkı ile swampı artırmak gibi işçilikler hayal olduğu için o perdelerde problem olur.

  3. The Following User Says Thank You to sereze For This Useful Post:

    oktemmehme (09-10-2017)

  4. #3
    Özel Üye
    Üyelik tarihi
    07-03-2009
    Mesajlar
    711
    Thanks
    168
    Thanked 105 Times in 90 Posts
    teşekkür ederim.

Benzer Konular

  1. Minimum perde kalınlığı
    By mrfix in forum Konstrüktif Kurallar
    Cevaplar: 2
    Son Mesaj: 07-04-2013, 14:19
  2. Betonarme Perde Zorunluluğu
    By KIvrak in forum Betonarme Perde Duvarlar
    Cevaplar: 2
    Son Mesaj: 21-03-2012, 14:52
  3. Betonarme Perde Duvarlar
    By i_uyan in forum Betonarme Perde Duvarlar
    Cevaplar: 36
    Son Mesaj: 12-03-2011, 17:05
  4. yüksek yapılarda kolon ebatları
    By alpperr in forum Sta4CAD
    Cevaplar: 4
    Son Mesaj: 08-10-2007, 20:05
  5. Betonarme perde güçlendirmesi
    By YapisalAdmin in forum Makale & Tez
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 15-04-2006, 21:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •