Takip et: @yapisal

Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Kesiti Yetersiz Kiriş...

  1. #1
    Katılımcı Üye
    Üyelik tarihi
    08-11-2016
    Mesajlar
    50
    Thanks
    19
    Thanked 3 Times in 3 Posts

    Kesiti Yetersiz Kiriş...

    Değerli arkadaşlar görüntüdeki gibi Kirişe etkiyen sadece kendi yüküyken kesit yetersiz uyarısı ne kadar mantıklı? Bu sorunu halletmem için ne önerirsiniz..
    Teşekkürler şimdiden..
    Eklenen Resim Ön İzlemesi Eklenen Resim Ön İzlemesi  

  2. The Following User Says Thank You to muhendisbg For This Useful Post:

    zelalilçi (12-01-2017)

  3. #2
    Katılımcı Üye
    Üyelik tarihi
    12-08-2011
    Yaş
    32
    Mesajlar
    80
    Thanks
    3
    Thanked 10 Times in 2 Posts
    Sadece kendi yükü değil. Uç uca saplama yapmışsın. Kirişin uzunluğu kısa bu yüzden 2x12lik demir atmış. Soldaki moment 1t iken sağdaki moment 18ton. Bunu ne kadar kalın yaparsan yap bu kiriş kırılır hocam. Konsol ise konsol bırak uç uca bağlama ya da projenin görüntüsünü at buraya hangi kirişse işaretle bi bakalım

    SM-N910C cihazımdan Tapatalk kullanılarak gönderildi

Benzer Konular

  1. Kiriş için kesiti yetersiz hatası
    By ezgi_rsn in forum Sta4CAD
    Cevaplar: 6
    Son Mesaj: 07-02-2015, 10:38
  2. kesiti L olan kiriş
    By srvtsnr in forum Sta4CAD
    Cevaplar: 2
    Son Mesaj: 04-11-2009, 18:30
  3. çelik çatı kesiti
    By mimar erdem in forum Çelik Yapılar
    Cevaplar: 3
    Son Mesaj: 14-08-2008, 23:19
  4. çatı kesiti
    By neşece in forum Çatılar
    Cevaplar: 4
    Son Mesaj: 01-06-2008, 00:38
  5. Petek Kiris Kesiti
    By ytu_hakansahin in forum Sap2000
    Cevaplar: 3
    Son Mesaj: 29-02-2008, 18:16

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •