    üzerinde çalışmış olduğum bir projede yapının periyodunu 0.97sn buldum. her iki yön içinde yaklaşık bu değer gelmektedir. yapının özellikleri ise zemin ve 1.normal kat 6.5m 2.normal kat 5m'dir. açıklklar ise 8.8m 8.4m ve 6m olarak değişmektir.
    şimdi merak ettiğim nokta kabaca tarif ettiğim bu yapıda periyodun bu kadar büyük çıkması normalmidir.?

    kolon boyutları 80x50cm

    yardım edebilirseniz sevinirim saygılarımla

  2. #2
    Deneyimli Üye
    Üyelik tarihi
    13-01-2013
    Mesajlar
    299
    Thanks
    2
    Thanked 35 Times in 31 Posts
    Kat yüksekliğin ve açıklıklarına göre bence az bile çıkmış. Belirli yerlere simetrik deprem perdeleri koyabilirsen biraz daha alt noktalara çekebilirsin.

  3. #3
    Onursal Üye
    Üyelik tarihi
    19-04-2006
    Mesajlar
    3.161
    Thanks
    94
    Thanked 2.158 Times in 1.153 Posts
    Alıntı wildmonster Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    üzerinde çalışmış olduğum bir projede yapının periyodunu 0.97sn buldum. her iki yön içinde yaklaşık bu değer gelmektedir. yapının özellikleri ise zemin ve 1.normal kat 6.5m 2.normal kat 5m'dir. açıklklar ise 8.8m 8.4m ve 6m olarak değişmektir.
    şimdi merak ettiğim nokta kabaca tarif ettiğim bu yapıda periyodun bu kadar büyük çıkması normalmidir.?

    kolon boyutları 80x50cm

    yardım edebilirseniz sevinirim saygılarımla
    Periyot çok yüksek çıkmış.Ancak kesin karar verebilmek için topaklanmış kütleleri bilmek gerekir.Eğer kolon kafalarında kütleleri birleştirmişseniz ve bu kütlelerin miktaralrınıda yazarsanız bir fikir söyleyebiliriz.Söz konsuu periyodu birleşimlerin özelliği(mafsallı, moment alan vb) ve ayrıca rijit diyafram özellikleride etkiler.Daha kesin bir cevap isterseniz bu konuda ayrıntılı açıklama yapmak zorundasınız.Ama bu bilgilerle klasik bir yapı için bu ebatlardaki düşey taşıyıcılar ile periyot fazla.


    Ahmet ÇELİKKOLLU
    İnşaat Mühendisi
    ESKİŞEHİR

  4. #4
    Özel Üye
    Üyelik tarihi
    07-03-2009
    Mesajlar
    721
    Thanks
    168
    Thanked 106 Times in 91 Posts
    Periyodunuz çok yüksek çıkmış. 0,40sn civarında bir değer çıkması gerekir. Her iki yöndede perde kullanırsanız periyodunuz azalacaktır.

Benzer Konular

  1. sap2000 bina periyodu
    By twins42 in forum Sap2000
    Cevaplar: 11
    Son Mesaj: 13-12-2017, 10:46
  2. Binanın birinci doğal titreşim periyodu hakkında
    By manet in forum Proje Tasarimi, Hatalar ve Püf Noktaları
    Cevaplar: 10
    Son Mesaj: 23-12-2010, 22:04
  3. yapı ile ilgili resmi işler için yardım
    By aarseth in forum Belediyecilik
    Cevaplar: 3
    Son Mesaj: 11-09-2008, 22:48
  4. öngerilmeli yapı için yardım
    By gkss in forum Betonarme Yapılar
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 27-09-2007, 10:17
  5. Yardım : Pişmiş Kilden İmal Edilen Yapı Malzemeleri Hakkında Bilgi
    By jazzme_111 in forum İnşaat Sistemleri ve Yapı Bilgisi
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 13-11-2006, 15:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •