Konu: Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı (R) Seçimi

  1. #1
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    13-12-2009
    Mesajlar
    18
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts

    Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı (R) Seçimi

    4.derece deprem bölgesinde yapılacak bir yapı için (asmolen döşemeli) R katsayısı ne olmalıdır? Sistem 6 kat(Z+5) ve binada asansör perdesi hariç başka perde yok. Yüksekliği 6x3=18 m >>13 m.(Yönetmelik) Etkin yer ivme katsayım(Ao) 0.1.(4.der.dep.böl.) W sbt , I sbt , S(T) zemin cinsine bağlı(sbt diyelim)
    Ben burda binamı yüksek sünek yapıp R yi 8 alarak çözüm yaparsam gelen deprem kuvvetini bayağı bi azaltmış olmuyormuyum. Benim kanaatim sistem tam çerçeve olmadığı için deprem anında tam rijit davranış gösteremeyecek.Bu durumda izlenmesi gereken yol nedir.Görüşlerinizi alabiirmiyim?

  2. #2
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    23-05-2006
    Mesajlar
    21
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 3 Posts

    Taşıyıcı Sistem Davranış Katsayısı (R) Seçimi

    Oncelikle mesajinizin sonunda yazdiginiz "tam rijit davranis gostermeyecek" yerine "tam sunek davranis gostermeyecek" demek daha dogru olur diye dusunuyorum nacizane.. Sorunuza gelecek olursak ben sizin durumunuzda olsam R yi normal sunek sisteme karsilik gelen 4 alirdim..

  3. #3
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    13-12-2009
    Mesajlar
    18
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Programda R' yi 4 alarak analiz yaptırdığımda raporda ''R<6 ve Perdesiz,Asmolen olan yapılarda Hn>13 m ise YS olmalıdır'' ibaresi yer alıyor. Sta'nın merkezini aradım onlarda YS sünek olması ve R'nin 8 alınması gerektiğini söylediler. R'yi 8 alarak binamın karşılayacağı deprem kuvvetini azaltmak ne derecede mantıklı olur.Sistem tam çerçeve olmadığı için ne derecede sünek davranış gösterebilir ki gelen deprem kuvvetinin bir bölümü salınımla sönümlensin???

  4. #4
    Onursal Üye
    Üyelik tarihi
    19-04-2006
    Mesajlar
    2.560
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    81
    Thanked 1.421 Times in 849 Posts
    Alıntı m.turgut Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Programda R' yi 4 alarak analiz yaptırdığımda raporda ''R<6 ve Perdesiz,Asmolen olan yapılarda Hn>13 m ise YS olmalıdır'' ibaresi yer alıyor. Sta'nın merkezini aradım onlarda YS sünek olması ve R'nin 8 alınması gerektiğini söylediler. R'yi 8 alarak binamın karşılayacağı deprem kuvvetini azaltmak ne derecede mantıklı olur.Sistem tam çerçeve olmadığı için ne derecede sünek davranış gösterebilir ki gelen deprem kuvvetinin bir bölümü salınımla sönümlensin???
    Bir yapının sünekliği ile aldığımız R arasında organk bir bağ yoktur.Yani R=8 alarak çerçeveli bir sistemi sünek çözebildiğiniz gibi R=4 alarakda aynı yapıyı sünek çözebilrisiniz.Sünek olması için iki önemli kontrol yapılmalıdır.
    1...Güçlü kolon kontrolü
    2..Kolon kiriş kesme güvenlik kontrolü

    bu iki kontrolü sağladıktan sonra R yi ne alırsanız alın Süneklik şartlarını sağlarsınız.R=8 alınması gerekli yerde ister 6 alın ister 4 alın ister 1 alın.Olay ekonomi ile ilgilidir.

    Sizin sorununuz şudur
    Perde içermeyen süneklik düzeyi normal sistemler sadece H<13 metre (2.5.1.4 tanımlana sistemler) şartı ile yapılabilir.Sizin sorununuz budur.Yani sisteminizde hem perde yoktur.hemde hemde binanız 13 metreden yüksektir.Sisteminizi sünek olarak 4 alarak çözmeniz mümkündür.ASncak bunu bedelide size çok agır olur.(güçlü kolon ve kolon kiriş kesme emniyetini sağlamaya çalışacagınızdan ebatlerınız buyur)


    Ahmet ÇELİKKOLLU
    İnşaat Mühendisi
    ESİŞEHİR
    0 541 973 01 51

  5. #5
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    13-12-2009
    Mesajlar
    18
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Ahmet bey,sizin dediğinizden anladığım(yanlışsam düzeltin),güçlü kolon,kuşatılmış kolon vs. kontrollerini sağlattıktan sonra R yi kaç aldığımızın pekte önemi yok.Fakat programda R'yi 4 aldığımızda bu kontrolleri yapmıyor.Sanırsam en ideali müteahhidi ikna edip belirli simetrik yerlere perde koymak ve sistemi yüksek sünek çözüp R yi ona göre kullanmak(8 veya7)

  6. #6
    Onursal Üye
    Üyelik tarihi
    19-04-2006
    Mesajlar
    2.560
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    81
    Thanked 1.421 Times in 849 Posts
    Alıntı m.turgut Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ahmet bey,sizin dediğinizden anladığım(yanlışsam düzeltin),güçlü kolon,kuşatılmış kolon vs. kontrollerini sağlattıktan sonra R yi kaç aldığımızın pekte önemi yok.Fakat programda R'yi 4 aldığımızda bu kontrolleri yapmıyor.Sanırsam en ideali müteahhidi ikna edip belirli simetrik yerlere perde koymak ve sistemi yüksek sünek çözüp R yi ona göre kullanmak(8 veya7)
    Evet doğru anlamışsınız.


    Kolay Gelsin

    Ahmet ÇELİKKOLLU
    İnşaat Mühendisi
    ESKİŞEHİR

  7. #7
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    13-12-2009
    Mesajlar
    18
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    İlginiz için teşekkür ederim.Sizede kolay gelsin..

  8. #8
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    23-05-2006
    Mesajlar
    21
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 5 Times in 3 Posts
    Ahmet Bey sizin "Bir yapının sünekliği ile aldığımız R arasında organik bir bağ yoktur" cümlenize katılmadığımı belirtmek isterim. Süneklilik ve R katsayısı birbirini etkileyen parametrelerdir. Biz gelen elastik deprem yüklerini yapının sünek davranacağına dayanarak azaltıyoruz. Yapının ne kadar sünek davranabileceği de R nin değerini direk etkileyen bir faktördür. Çerçeveli sistemlerde kuvvetli kolon zayıf kiriş kontrolü ve birleşim bölgesinin yeterliliği sağlandığı sürece sizin de dediğiniz gibi R yi 8 de alabiliriz 4 de alabiliriz.

    Bu konu içindeki soruya verdiğim cevabı da şu şekilde açıklayabilirim. Ben prensip olarak, kirişlerin kapasitesinin düşük olduğu yapılarda (yassı kirişlerin olduğu ya da kirişsiz döşemelerin olduğu yapılarda) yapının yeterli süneklikte olamayacağını, R nin 4 alınarak çözülmesinin ve buna göre nispeten daha büyük kolon boyutlarının çıkması gerektiğini düşünmekteyim. Bunu yetersiz kiriş kapasiteli binalar için bir ceza olarak görüyorum.

    Tabi dediğim gibi bu benim nacizane görüşüm ve herhangi bir yönetmeliğe dayandırdığım bir durum değil.

  9. #9
    Onursal Üye
    Üyelik tarihi
    19-04-2006
    Mesajlar
    2.560
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    81
    Thanked 1.421 Times in 849 Posts
    [QUOTE=tingle;108455]Ahmet Bey sizin "Bir yapının sünekliği ile aldığımız R arasında organik bir bağ yoktur" cümlenize katılmadığımı belirtmek isterim. Süneklilik ve R katsayısı birbirini etkileyen parametrelerdir. Biz gelen elastik deprem yüklerini yapının sünek davranacağına dayanarak azaltıyoruz. Yapının ne kadar sünek davranabileceği de R nin değerini direk etkileyen bir faktördür. Çerçeveli sistemlerde kuvvetli kolon zayıf kiriş kontrolü ve birleşim bölgesinin yeterliliği sağlandığı sürece sizin de dediğiniz gibi R yi 8 de alabiliriz 4 de alabiliriz.

    Bu konu içindeki soruya verdiğim cevabı da şu şekilde açıklayabilirim. Ben prensip olarak, kirişlerin kapasitesinin düşük olduğu yapılarda (yassı kirişlerin olduğu ya da kirişsiz döşemelerin olduğu yapılarda) yapının yeterli süneklikte olamayacağını, R nin 4 alınarak çözülmesinin ve buna göre nispeten daha büyük kolon boyutlarının çıkması gerektiğini düşünmekteyim. Bunu yetersiz kiriş kapasiteli binalar için bir ceza olarak görüyorum.

    İlginize ve katkınıza teşekkür ediyorum.
    R katsayısı ile sünekliğin baglantısı yok demedim, organik bir bağı yok dedim.Tabii ki bir bağ var.Ancak R katsayısını almak tamamen bizim süneklik anlayışımızla alakalı.Yapıyı sünek yapmadıktan sonra R=8 ALSANIZ,R=4 alsanız bişey ifade etmez.Mühim olan yapıyı sünek yapıp R katsayısını istediğimiz şekilde almaktır.İkinci paragrafta SİZİN yazdığınızı zaten BEN cevabımda yazdım.Aşagıdaki ifadeyi yukarıda yazımdan ayne kopyaladım.


    " 4 alarak çözmeniz mümkündür.ASncak bunu bedelide size çok agır olur.(güçlü kolon ve kolon kiriş kesme emniyetini sağlamaya çalışacagınızdan ebatlerınız buyur)"

    Düşünce tarzımız aynı.Sanırım ya siz beni yada ben sizi anlamamış olabilriim

    Ahmet ÇELİKKOLLU
    İnşaat Mühendisi
    ESKİŞEHİR

Benzer Konular

  1. kapalı çıkma, perde donatısı, yapı davranış katsayısı
    By kanibal aşiret in forum Serbest Kürsü
    Cevaplar: 9
    Son Mesaj: 09-10-2012, 20:42
  2. Taşıyıcı sistem davranış katsayısı....
    By CELİKKOLLU in forum Makale & Tez
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 11-06-2012, 09:10
  3. 7. Taşıyıcı Sist. Davranış katsayısı ?
    By Admin in forum Betonarme Proje Tasarımı & Kontrolü Nasıl Yapılır?
    Cevaplar: 8
    Son Mesaj: 04-07-2011, 12:42
  4. R Taşıyıcı SD Katsayısı ve Rijit Kat??
    By ahmetsogut in forum Betonarme Perde Duvarlar
    Cevaplar: 7
    Son Mesaj: 21-01-2010, 16:43
  5. Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 12-12-2007, 12:22

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231