Takip et: @yapisal

Gösterilen sonuçlar: 1 ile 2 ve 2

Konu: Kazan daireleri ile ilgili önemli bilgiler

  1. #1
    Uzman Üye
    Üyelik tarihi
    05-07-2006
    Mesajlar
    1.010
    Thanks
    137
    Thanked 363 Times in 161 Posts

    Kazan daireleri ile ilgili önemli bilgiler

    KAZAN DAİRELERİ İÇİN ÖNEMLİ BİLGİLER

    1- Kazan dairelerinde binanın diğer katlarına ait aspiratör, klima santralı gibi cihazların olmaması daha iyidir. Vakum etkisi yapıp, kazan çekişini etkiler ve brülör arızası oluşturabilir.
    2- Kazan dairelerini fayans kaplamak lüks gibi görünse de pratik yararlar sağlamaktadır. (Servis kalitesinin artması, yöneticilerin kazan dairesiyle ilgilenmeleri gibi.) Ancak kalorifer kazanı, pompa vb. cihazların beton kaidelerinin üstü kesinlikle fayans - seramik gibi malzeme ile kaplanmamalıdır. (Beton daha sağlam zemin oluşturur.) Öte yandan gürültünün azaltılması için tavan akustik izolasyon malzemesiyle kaplanmalıdır. Akustik izolasyon malzemesinin yangına dayanıklı olması gerekir.
    3- Kazan dairesi, makine dairesi (bodrumda, arka katta, çatı katında vb.) gibi hacimlerde ses ve titreşim ile ilgili önlemler konfor tesislerinde önem kazanmaktadır.
    a- Cihaz seçerken ses seviyesi düşük cihazlar seçilmelidir (kaliteli marka, düşük devirli motor, gaz yakıtta atmosferik brülör vb.)
    b- Oluşan sesin binaya iletilmemesi için önlemler alınmalıdır (cihazların konacağı yerin seçilmesi, duvarlarda kalın ve dolu malzeme kullanılması, tavanın akustik yapılması çift cidarlı sac kapı kullanılması vb.)
    c-Akustik önlemler alınmalıdır. Makine dairesine akustik tavan yapılmalıdır. Pompa ve cihazların altına titreşim önleyiciler eklenmelidir. Strapor vb. malzeme kesinlikle kullanılmamalıdır. Klima cihazları çıkışına susturucu veya akustik izolasyon yapılmalıdır.
    4- LPG kullanılan kazan dairelerinde;
    a- Kazan kaidesini yerden 30 cm. yükseltmek gerekir.
    b- Lambayı dışarıdan açıp kapamak imkanı yaratılmalıdır.
    c- Gaz alarmı hissedicisini yerden 10 cm. yukarı monte etmek gerekir.
    d- İçeride kontaktör, hidrofor vb. bulunmaması tavsiye olunur.
    5- Yakıt depoları duvar ile çevrili ayrı bir bölüme monte edilmelidir ve bu hacim için doğal havalandırma sağlanmalıdır.
    6- Hermetik duvar tipi kazanların kullanıldığı kazan dairelerinde, yanma için gerekli olan dış hava girişi olmadığı için; kazan dairesinin soğuması azaldığı gibi, havayla birlikte toz girişi de önlenir. Yanma odasına sürüklenen tozun yarattığı olumsuz etki de ortadan kalkar. Üst kat ve yan komşu dairelere ısı kaybı olmaz.



    Kaynak ; www.isisan.com

  2. The Following 2 Users Say Thank You to Yapı Mühendisi For This Useful Post:

    klas46 (01-06-2008), MhmmtYldrm (06-06-2009)

  3. #2
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    03-06-2009
    Mesajlar
    2
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    emegine saglık

Benzer Konular

  1. 13 nisan genelgesi ve güçlendirme
    By Ahmet Pervane in forum Güçlendirme
    Cevaplar: 1
    Son Mesaj: 28-08-2010, 20:50
  2. Yalıtım Nedir? Isı, Su, Ses, Yangın, Tesisat İzolasyonu, Yönetmelik...
    By Mühendis in forum İzolasyon (Isı, Su, Ses Yalıtımı ) ve Cephe Kaplamaları
    Cevaplar: 16
    Son Mesaj: 27-07-2010, 10:15
  3. Kendi evinin yaptırmak! Püf Noktaları
    By SerkanÇelik in forum Emlak & Arsa İlanları
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 15-06-2006, 14:32
  4. Yararlı Linkler...
    By Mühendis in forum İnşaat Linkleri
    Cevaplar: 2
    Son Mesaj: 30-05-2006, 11:56
  5. Deniz Kumu Endüstrisi
    By YapisalAdmin in forum Betonarme Yapılar
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 09-04-2006, 14:58

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •