    Kolon Boyuna Donatı Yerleşimi

    Aşağıdaki gibi bir kolonda boyuna donatı montajı esnasında kısa kenardaki 5 adet 14'lük donatı kısa kenardan alınıp gövde tarafına atılsa problem teşkil eder mi?

    Kolondaki donatı sayısı aynı kalacak sadece kısa kenardaki donatıların yerleri kaydırılacak.

    İsim:  f6nt.jpg
Görüntüleme: 470
Büyüklük:  11,7 KB (Kilobyte)

    İyi çalışmalar...

  2. #2
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    18-05-2013
    Mesajlar
    19
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Yıktın perdeyi eyledin viran )) O bahsettiğiniz donatı kaydırmasını yapmadan önce, nickinizin başındaki "muh" ibaresini kaldırmanız gerekir, başka türlü olmaz.

  3. The Following User Says Thank You to a888 For This Useful Post:

    gökhannn (13-07-2013)

  4. #3
    Deneyimli Üye
    Üyelik tarihi
    14-08-2007
    Yaş
    30
    Mesajlar
    325
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    105
    Thanked 77 Times in 56 Posts
    Kolonlar için minör ve majör doğrultular için donatı hesaplaması yapılmış ve donatı çap ve adetleri belirlenmiş görünmekte.Sizin için minör doğrultuldaki donatı adedi sorun teşkil ediliyor ise donatı çap ve adetlerinde yeni bir düzenleme için müdahele edebilirsiniz.

  5. #4
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    05-03-2011
    Mesajlar
    1
    Download
    10
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    Kolonun kısa kenarındaki donatı çekme bölgesi pursantajı ile ilgilidir.STA4CAD in varsayılan ayarlarında minimum çekme bölgesi 0.0025 olarak belirlenmiştir. Bu pursantaj azaltılır ise kolon kapasitesi azaltılmış olacaktır,bu yüzden donatı çapı artılılarak kenar bölgedeki donatı adedi azaltılması daha uygundur . Eğer donatı çapını artırman mümkün değil ise STA4CAD in Analiz ve Çizim opsiyonları bölümünden betonarme opsiyonlara girip burada bulunan kolon opsiyonları bölümünden ''min. çekme bölgesi pursantajı 0.0015 e kadar düşürebilirsiniz. Çekme bölgesi pursantajını düşürmek ikinci alternatiftir ve perde oranı yüksek yapılarda tercih edilmelidir.

  6. #5
    Onursal Üye
    Üyelik tarihi
    19-04-2006
    Mesajlar
    2.655
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    85
    Thanked 1.478 Times in 883 Posts
    Alıntı muh_hd Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Aşağıdaki gibi bir kolonda boyuna donatı montajı esnasında kısa kenardaki 5 adet 14'lük donatı kısa kenardan alınıp gövde tarafına atılsa problem teşkil eder mi?

    Kolondaki donatı sayısı aynı kalacak sadece kısa kenardaki donatıların yerleri kaydırılacak.

    İsim:  f6nt.jpg
Görüntüleme: 470
Büyüklük:  11,7 KB (Kilobyte)

    İyi çalışmalar...

    Tabiiki sorun olur.
    Nedenini anlatayım:

    kolonda tarafsız eksenin tam ortadan geçtiğini düşün.Yani 60 cm de olsun.
    her bir donatıda 1 cm 2 alana sahip olsun.
    Dışta bulunan 5 donatı 5 cm2 eder.
    a cm2 donatı 4200 kg kapasiteye sahip olduğuna göre
    5 x4200=21000 kg eder.
    Bu donatılar tarafsız eksene 60 - 4 =56 cm uzaklıktatdır(4 cm paspayı)
    Bu dıştaki donatılardan dolayı moment kapasitesi=21000 kg x 56=1176000 kg cm eder.
    yani bu donatılar dışta ise kapasite 1176000 kg cm dir.
    Şimdi bu 5 donatıyı 30 cm içeri doğru taşı.
    Artık tarafsız eksene uzaklık 60-30=30 cm olmudştur.
    yeni durumda moment kapasitesi 21000 x 30=630000 kgcm olmuştur.
    aradaki farka dikkat et.Donatı ne kadar dışta ise moment kapasitesi o kadar fazla olur.Yani kuvvet kolu buyuktür, dolayısıyle moment kapasitesi buyuk olur.
    Eğer siz donatıları içeri doğru almaya kalkarsanız 1176000 kgcm lik kapasiyteyi, 630000 e çndirmiş olursunuz.Bu doğru değildir.
    (konu lokal incelenmiştir, konu açıklanması amacı ile tarafsız eksen sadece varsayılmıştır.Açıklanmak istenen konu sadece kapasitenin azalacagı konusudur)


    Ahmet ÇELİKKOLLU
    İnşaat Mühendisi
    ESKİŞEHİR

  7. The Following User Says Thank You to CELİKKOLLU For This Useful Post:

    gyatko (15-07-2013)

  8. #6
    Paylaşımcı Üye
    Üyelik tarihi
    06-07-2011
    Mesajlar
    115
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    34
    Thanked 8 Times in 6 Posts
    Alıntı a888 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Yıktın perdeyi eyledin viran )) O bahsettiğiniz donatı kaydırmasını yapmadan önce, nickinizin başındaki "muh" ibaresini kaldırmanız gerekir, başka türlü olmaz.
    Neden mümkün olmadığını açıklamanız daha faydalı olurdu.

    Alıntı h.aydoğdu Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kolonlar için minör ve majör doğrultular için donatı hesaplaması yapılmış ve donatı çap ve adetleri belirlenmiş görünmekte.Sizin için minör doğrultuldaki donatı adedi sorun teşkil ediliyor ise donatı çap ve adetlerinde yeni bir düzenleme için müdahele edebilirsiniz.
    Yorumunuz için sağolun. Bazı durumlarda donatı çapını büyütemiyoruz, onun için alternatif bir yol aramıştım.

    Alıntı fatih_ay Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Kolonun kısa kenarındaki donatı çekme bölgesi pursantajı ile ilgilidir.STA4CAD in varsayılan ayarlarında minimum çekme bölgesi 0.0025 olarak belirlenmiştir. Bu pursantaj azaltılır ise kolon kapasitesi azaltılmış olacaktır,bu yüzden donatı çapı artılılarak kenar bölgedeki donatı adedi azaltılması daha uygundur . Eğer donatı çapını artırman mümkün değil ise STA4CAD in Analiz ve Çizim opsiyonları bölümünden betonarme opsiyonlara girip burada bulunan kolon opsiyonları bölümünden ''min. çekme bölgesi pursantajı 0.0015 e kadar düşürebilirsiniz. Çekme bölgesi pursantajını düşürmek ikinci alternatiftir ve perde oranı yüksek yapılarda tercih edilmelidir.
    Yorumunuz için teşekkürler. Çekme bölgesi pursantajı ile ilgili Deprem Yön. ve TS500' de tam olarak söylediğinizi bulamadım. STA'da bahsettiğiniz gibi 0.0025 olarak kullanılıyor.

    Alıntı CELİKKOLLU Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Tabiiki sorun olur.
    Nedenini anlatayım:

    kolonda tarafsız eksenin tam ortadan geçtiğini düşün.Yani 60 cm de olsun.
    her bir donatıda 1 cm 2 alana sahip olsun.
    Dışta bulunan 5 donatı 5 cm2 eder.
    a cm2 donatı 4200 kg kapasiteye sahip olduğuna göre
    5 x4200=21000 kg eder.
    Bu donatılar tarafsız eksene 60 - 4 =56 cm uzaklıktatdır(4 cm paspayı)
    Bu dıştaki donatılardan dolayı moment kapasitesi=21000 kg x 56=1176000 kg cm eder.
    yani bu donatılar dışta ise kapasite 1176000 kg cm dir.
    Şimdi bu 5 donatıyı 30 cm içeri doğru taşı.
    Artık tarafsız eksene uzaklık 60-30=30 cm olmudştur.
    yeni durumda moment kapasitesi 21000 x 30=630000 kgcm olmuştur.
    aradaki farka dikkat et.Donatı ne kadar dışta ise moment kapasitesi o kadar fazla olur.Yani kuvvet kolu buyuktür, dolayısıyle moment kapasitesi buyuk olur.
    Eğer siz donatıları içeri doğru almaya kalkarsanız 1176000 kgcm lik kapasiyteyi, 630000 e çndirmiş olursunuz.Bu doğru değildir.
    (konu lokal incelenmiştir, konu açıklanması amacı ile tarafsız eksen sadece varsayılmıştır.Açıklanmak istenen konu sadece kapasitenin azalacagı konusudur)


    Ahmet ÇELİKKOLLU
    İnşaat Mühendisi
    ESKİŞEHİR
    Yorumunuz için sağolun Ahmet Bey, kolon donatılarını (kapasitelerini) projeden bağımsız değiştirmiş olsaydım kolon kapasitelerine bağlı olarak kirişlerdeki moment dağılımları da değişecekti. Projeden farklı bir imalat ortaya çıkmış olacaktı. Sanırım kapasite tasarımını tekrar detaylı bir şekilde irdelemem gerekecek.

    Katkıda bulunan herkese teşekkür ediyorum.
    İyi çalışmalar...

  9. #7
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    18-05-2013
    Mesajlar
    19
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Neden mümkün olmadığını açıklamadım Sn arkadaşım. Çünkü, bu soru bir demirci ustası tarafından sorulsaydı açıklama yapardım anlayabileceği şekilde somut örneklemelerle. Fakat, betonarme proje yapmaya soyunmuş bir mühendisin böyle abes bir soru sorması bazı sınırları zorluyor. Çoğu arkadaş için teknik kitap okumak, yönetmeliği incelemek maalesef bir angarya haline geldi. Varsa yoksa program. Böyle olunca da "neden, niçin" soruları uyanmadan bas tuşa gitsine döndü projecilik. Bakın, Sn.Çelikkollu arkadaşımızın sabırlı açıklamasına yaptığınız yorumda kendiniz de itiraf etmişsiniz durumunuzu, "Sanırım kapasite tasarımını tekrar detaylı bir şekilde irdelemem gerekecek.", işte sorun burada, o cümlenizde "sanırım" kelimesi olmayacak, kapasite tasarımını detaylı bir şekilde irdelemiş olarak oturacaktınız proje yapmaya, çünkü yönetmeliğimizin her tarafı kapasite tasarımına dayanıyor zaten. Bu durumda ne çıkıyor, ya yönetmelik hiç okunmadı, ya da hiç anlaşılmadı. Bu kadar eksikle proje yapmaya kalkan bir arkadaşın sorusuna cevabi açıklama yapmak da doğrusu Çelikkollu sabrı ister.

  10. #8
    Özel Üye
    Üyelik tarihi
    29-04-2006
    Yaş
    30
    Mesajlar
    732
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    204
    Thanked 63 Times in 56 Posts
    burda çap arttırılamıyorda kısa kenardaki birer adet donatı uzun kenardaki köşe donatının yanına yerleştirilebilir. bu durumda moment kapasitesi çok fazla değişmeyecektir. donatının çalışma ekseninde en fazla 5 cm moment kolunu kısaltmış olursunuz. tabi bu donatıyı Ahmet Abinin verdiği örnekteki gibi çok fazla ileriye de taşımamak lazım. standart bir bina yapısında uygulamada da yapılan budur aslında çoğu projede...

  11. The Following User Says Thank You to torunoğlu For This Useful Post:

    muh_hd (11-07-2013)

  12. #9
    Paylaşımcı Üye
    Üyelik tarihi
    06-07-2011
    Mesajlar
    115
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    34
    Thanked 8 Times in 6 Posts
    Alıntı a888 Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Neden mümkün olmadığını açıklamadım Sn arkadaşım. Çünkü, bu soru bir demirci ustası tarafından sorulsaydı açıklama yapardım anlayabileceği şekilde somut örneklemelerle. Fakat, betonarme proje yapmaya soyunmuş bir mühendisin böyle abes bir soru sorması bazı sınırları zorluyor. Çoğu arkadaş için teknik kitap okumak, yönetmeliği incelemek maalesef bir angarya haline geldi. Varsa yoksa program. Böyle olunca da "neden, niçin" soruları uyanmadan bas tuşa gitsine döndü projecilik. Bakın, Sn.Çelikkollu arkadaşımızın sabırlı açıklamasına yaptığınız yorumda kendiniz de itiraf etmişsiniz durumunuzu, "Sanırım kapasite tasarımını tekrar detaylı bir şekilde irdelemem gerekecek.", işte sorun burada, o cümlenizde "sanırım" kelimesi olmayacak, kapasite tasarımını detaylı bir şekilde irdelemiş olarak oturacaktınız proje yapmaya, çünkü yönetmeliğimizin her tarafı kapasite tasarımına dayanıyor zaten. Bu durumda ne çıkıyor, ya yönetmelik hiç okunmadı, ya da hiç anlaşılmadı. Bu kadar eksikle proje yapmaya kalkan bir arkadaşın sorusuna cevabi açıklama yapmak da doğrusu Çelikkollu sabrı ister.
    Projeye başlamadan önce bilinmesi gereken ne varsa öğrenip ondan sonra projeciliğe "soyunmak" diye bir şey olmaz. Hangi kaynağı, makaleyi ne kadar okursan oku ortada bir soru yoksa cevap da yoktur. Uygulamaya geçmeden, akıllarda soru işaretleri oluşmadan okuyarak edinilen bilgiler değer kazanmaz, daha doğrusu neyi nerede kullanman gerektiği tam olarak kestirilemez.

    Eğer burada bunu sormadan geçip gitseydim, bu benim için büyük bir kayıp olurdu. Şimdi kapasite konusundaki eksiğimi görüp bunun üstüne eğileceğim.
    Size de teşekkür ederim çünkü sizden de öğrendiğim bir şey oldu. "Aklı sorularla dolu genç bir mühendise nasıl davranılmaması gerekir." İlerde karşıma böyle bir durum çıkarsa en azından nasıl davranmamam gerektiği konusunu sizden öğrenmiş oldum. Emin olun bu tavırlar bir çok yeni mezun meslektaşımı şuna sevketmektedir: "boşver şimdi soru sorup da eksiklerimi gün yüzüne çıkarmayayım, tecrübeli sansınlar."
    Umarım bu yanlış tavrınızdan vazgeçersiniz.

    İyi çalışmalar...

  13. #10
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    18-05-2013
    Mesajlar
    19
    Download
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 2 Times in 2 Posts
    Bir arkadaşım anlatmıştı. Yedek subay olarak askerliğini yaparken, yine kendisi gibi yedek subay birkaç arkadaşıyla karar vermişler "bir ingilizce dersanesine yazılalım cumartesi,pazar" diye. Gitmişler dersaneye, müdür beyin karşısına çıkmışlar, "biz" demişler , "ingilizce kursu almak istiyoruz". "Hangi seviyeden?" diye sormuş müdür bey, bizimkiler "sıfırdan başlıyacağız" deyince, cevabı almışlar, "BİZ, ASGARİ ORTAOKUL MEZUNU KABUL EDİYORUZ...."
    Soru elbette sorulur , ama buraya soru soranın bir inşaat mühendisliği eğitimi almış olması gerekir, aldıysa , yönetmeliği okumuş olması gerekir. Doğal olarak tavır da buna göre değişir.

Benzer Konular

  1. kolon yerleşimi
    By hasturk in forum ideCAD Statik
    Cevaplar: 4
    Son Mesaj: 10-08-2009, 13:33
  2. çelik bina projesinde kolon yerleşimi
    By Nilüfer in forum Çelik Yapılar
    Cevaplar: 5
    Son Mesaj: 10-07-2008, 11:48
  3. Boyuna Halat Yerleşiminde Eğim Durumu
    By PreCAST in forum Prefabrik Yapılar
    Cevaplar: 3
    Son Mesaj: 09-10-2007, 19:55
  4. O- Kolon Donatı hesabı?
    By Admin in forum Betonarme Proje Tasarımı & Kontrolü Nasıl Yapılır?
    Cevaplar: 1
    Son Mesaj: 08-07-2006, 12:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231