    Sayın muh_hd

    Konuyla ilgili ben de bir kaç yorumumu ekleyim.

    Öncelikle donatıların tarafsız eksene göre mesafeleri ile ilgili durum yukarıda cevaplar takip edildiğinde netleşmiş gibi görünüyor.

    Ancak bu kolon için şu durumu da gözden kaçırmamak lazım, kolon kısa kenar boyutu 25 cm ve bu kenarda 5 adet donatı var.

    Sık sık şantiyeye giden bir projeci olarak konuyu uygulanabilirlik açısından değerlendirmenin de gerektiğini düşünüyorum.

    Şöyle ki,

    25cm - 4x2(yangın yön. gereği paspayı) = 17 cm

    17/4=4.25 donatı merkezinden merkezine mesafe ve 4.25-1.4(donatı çapı)= 2.85cm donatılar arası temiz mesafe olmaktadır. Beton dökümü açısından sıkışık bir aralık olduğu söylenebilir.

    Ben prensip olarak 4-5cm'den cm den az olmasının uygun olmadığını düşünüyorum ayrıca TS500'de

    "Kolonlarda iki boyuna donatı arasındaki net uzaklık çubuk çapının 1,5 katından, en büyük agrega çapının 4/3 ünden
    ve 40 mm den az olamaz." demektedir.

    Dolayısıyla her ne kadar kuvvet kolu azalacakta olsa 1-2 adet donatıyı kolonun uzun kenarına alınabilir.Kapasitede değişim olacağı muhakkak ama tutupta 30-40 cm ileri ötelemeyeceğiz. Uzun doğrultudaki ilk donatının biraz ilerisine koyabiliriz.Kapasitenin ne kadar azaldığını ise bu yeni kesitin PMM interaction diyagramını diğerinin üzerine çakıştırarak görebilirsiniz. Yükler bu yeni PMM içinde kalıyorsa ve sargı koşullarını sağlıyorsanız yeni tasarımda herhangi bir sorun olmayacaktır.

    Hakan.
    Konu ytu_hakansahin tarafından (12-07-2013 Saat 22:01 ) değiştirilmiştir.

  2. The Following 2 Users Say Thank You to ytu_hakansahin For This Useful Post:

    gyatko (15-07-2013), muh_hd (16-07-2013)

Benzer Konular

  1. kolon yerleşimi
    By hasturk in forum ideCAD Statik
    Cevaplar: 4
    Son Mesaj: 10-08-2009, 12:33
  2. çelik bina projesinde kolon yerleşimi
    By Nilüfer in forum Çelik Yapılar
    Cevaplar: 5
    Son Mesaj: 10-07-2008, 10:48
  3. Boyuna Halat Yerleşiminde Eğim Durumu
    By PreCAST in forum Prefabrik Yapılar
    Cevaplar: 3
    Son Mesaj: 09-10-2007, 18:55
  4. O- Kolon Donatı hesabı?
    By Admin in forum Betonarme Proje Tasarımı & Kontrolü Nasıl Yapılır?
    Cevaplar: 1
    Son Mesaj: 08-07-2006, 11:08

Bu Konudaki Etiketler

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok
  •  

Search Engine Optimization by vBSEO 3.6.0 ©2011, Crawlability, Inc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228