Orijinalini görmek için tıklayınız : Bu Kolonlar Niçin Kurtarmıyor?
Ekte yapmakta oldugum yurt projesinin datasını gönderiyorum. Yapıyı etabsda analiz ettirdigim zaman kolonlar kırmızı renkte kurtarmıyor olarak gözüküyor. kolonlara cift tıklayıp 'summary' detaylarına baktıgım zaman hiçbir uyarı mesajı göstermiyor. Sebebi nedir ? Sistem güzel ve bu sartlarda kolonların kurtarması lazım nerde hata yapıyorum ya da kolonlar gercekten kurtarmıyor mu yardımlarınızı bekliyorum simdiden herkese tesekkürler?
Programınız Lisanslı değil herhalde.
Ben de zaman zaman SAP ve ETABS gibi programları kırıp kendilerinin dağıttığını düşünmekteyim. Yoksa bu kadar saçma sapan şeylerin çıkması mümkün değil.
H.Kumral 10-06-2007, 13:46 ustame seninle yine bir etabs datası üzerinde konuşmuştuk sanırım
o mesajımdaki uyarılara bir daha bakarsan sorununun cevabını bulacaksın
mesh konusundada biraz literatür karıştırmanı tavsiye ederim gereksiz mesh yapmışsın bundan dolayıda çözüm süren gereksiz yere uzuyor
döşemelere automesh atadım bu yüzden gereginden fazla meshe bölmüş olabilirim döşemeleri ama bu sistemi etkilemez ki sadece biraz daha fazla ayrıntılı çözer. benim asıl sormak istediğim kolonların bazılarında
-joint shear ratio exceeds limit
-beam/column capacity ratio exceeds limit
diye iki tane uyarı cıkıyor. bunlar ne manaya geliyor ? kolonları kurtarmak için ne yapmak gerekiyor? bazı kolonlarda ise hiç uyarı cıkmadıgı halde kırmızı yanıyor.
H.Kumral 10-06-2007, 15:43 öncelikle datamızı düzeltelim bence;
-membran olarak tanımladığın dişli döşemelerde use special one way load dist. seçeneğini seçebilirsin.
- memban döşeme elemanlarını bölmene gerek yok bence auto olarak bırakırsan istediğin cevabı vereceklerdir.
- kat diyaframlarını gözden geçir bazı katlarda iki adet diyafram tanımlamışsın birde bazı noktaları ilave etmeyi unutmuşsun
- kolonlardada öncelikli olarak mininum donatı için donatı tanımlamaları yaparaktan frame section seçeneği altında reinforcement altında reinforcement to checked seçeneği işaretlersen daha kolay takip edersin datanı
- special seismic code effects seçili durumda eğer bunu bilerek seçtiysen diyecek bir şey yok
- live load reduction içince aynı şey geçerli oda seçili durumda
- yükleme kombinasyonalrında diğer yönün %30 u alınması durumu var eğer yerel yönetmeliğimize göre çözüyorsan onuda atlama lütfen
- hareketli yük katılımı 0.6 bizim yönetmelikte sen 0.5 almışsın
- kolonları kat içinde 3 e bölmüşsün neden böldüğünü anlayamadım
- kirişlerin burulma rijitliklerinide gözden geçir bence
bu dediklerim doğrultusunda datanı düzeltip yeniden gönderirsen yine üzerinde konuşabiliriz
kolay gelsin
uyarılarınızı dikkate alarak datayı düzelttim.
fakat yük kombinasyonlatını kutlu darılmazın kitabındaki kombinasyonların aynısı girdim. dogru olacagını düşünerek standartlarla karsılaştırmadım. dişli döşemeleri tek dogrutuda çalışan döşeme gibi tanımlama konusuna gelince acıkcası tereddütte kaldım sistemi etabsa girmeden önce benzer datalara baktım tek tönde calışan döşeme gibi gösteren de vardı sizin dediğiniz gibi yapan da vardı. kolonlardaki uyarılar ise hala değişmedi.
-joint shear ratio exceeds limit
-beam/column capacity ratio exceeds limit
yardımlarınız için tesekkür ederim kolay gelsin...
H.Kumral 10-06-2007, 17:40 şimdi datanızı indirdim size görüşlerimi ileticem
kombinasyonlara gelince darılmaz ın kiler 2007 tdy den önce dir o sebepten son yönetmelik hükümlerini dikkate alınız
H.Kumral 10-06-2007, 17:57 special seismic load effect i kaldırdım birde döşeme yönlerini düzelttim
kiriş burulma rijitlikleri konusundada uğur ersoy un b.a. kitabında burulma kısmını okumanı tavsiye ederim
[Only registered and activated users can see links]
döşemeleri plak döşeme olarak atadıgımız zaman da dişli döşmede oldugu gibi tek yönde calışan döşeme olarak tanımlamamız gerekiyo mu? bir de kolonlarda reinforcement to be checked secenegini seçtiğimiz zaman kolonun yapılması gereken kontrolleri tek tek kontrol etmemiz gerekiyor. reinforcement to be designed secenegini seçtiğimiz zaman kolonun en elverişsiz koşula göre dizayn ediyor ve kurtarp kurtarmadıgını gösteriyor bildigim kadarıyla. ben yine kolonların reinforcement to be designed olarak seçtiğimizde niçin kırmızı yandıgını merak etmekteyim.
yardımlarınız için teşekkürler . kolay gelsin.
H.Kumral 11-06-2007, 08:19 şöyle diyeyim döşemeler bizim bu projemizde sadece yük aktaran elemanlar
membran tanımlamak bizim model boyutumuzu küçültüyor diğer yandan normal döşemede tek yon opsiyonunu kullanmamıza gerek yok
kolon design konusunda ben dediğim yöntemi kullanıyorum açıkçası diğer husus ile manual lara bak istersen
son datanızı çözdüm ama kırmızı olan kolon göremedim ben
ugur ersoyun kitabının ismini tam olarak söyleyebilir misiniz? bir de etabsda betonarme kolonların tasıma kapasitesi oranı çelikdeki gibi mi? çelikde analiz yaptırdıgımızda cıkan kapasite oranlarından kesitin kurtarıp kurtarmadıgını anlayabiliyoruz. kurtarmazsa daha büyük kesiti şeçiyoruz. etabsla betonarme çözümünde de aynı mantıgımı yürütüyoruz. kontrol ettiğimiz kolonun kapasite oranı birden büyük oldugunda kesiti büyütmemiz mi gerekiyor. gerçi bu kombinasyona göre değişir ama ögrenmek istediğim betonarmedeki kapasite oranıyla çelikteki kapasitee oranının mantığı aynı mı? son olarak deprem durumunda ikinci kattaki kolonların kapasite oranlarının birinci kattakinden fazla cıkması mantıklı mı? yardımlarınız için teşekkürler kolay gelsin
H.Kumral 11-06-2007, 17:58 U. ERSOY betonarme adlı kitabı imo dan yada kitapçılardan rahatça bulabilirsin
diğer konu ise aynen çelikteki gibi yorumluyoruz, kapasite aşılıyorsa mantık çelikteki ile aynı hemen hemen ama b.a. de şunuda yapabilirsin donatı oranını arttırarak çözümde elde etme şansın var hatırlarsın biz %1 ile başlamıştık kapasitesi az aşılan elemanlarda bu yolla çözüm üretebilirsin
kolonlar genellikle düşey yükler altında kurtarıyor o yönde fazla sıkıntı olmuyor fakat deprem durumunda genelde kurtarmıyor olarak gözüküyor. siz dediniz ya kesiti büyütürsün ya da donatıyı arttırırsın. deprem kolonun donatı sayısında artısa sebep oluyor peki bunu optimize ederken neye dikkat etmemiz gerekiyor yani acaba donatıyı mı arttırsak yoksa kesiti mi büyütsek buna nasıl karar veriyoruz. gerçi yönetmelikteki kuşatılma , güçlü kolon sartlarından dolayı kolonun kesiti gereginden fazla büyüyor ama biz genel durum için konuşursak belli bir oran var mı %2 %3 gibi. yani belli bir donatı oranını geçtikten sonra gayri ekonomik olma durumu var mı? ilginizden dolayı teşekkür ederim. kolay gelsin?
H.Kumral 12-06-2007, 12:34 kişisel yorumum;
%2 yi geçmezdim ben ustame
kolon/kiriş kapasite oranı (beam/column capacity ratio- joint shear capacity ratio) bizim standartlardaki güçlü kolon zayıf kirişi kontolü için gerekli olan kapasite oranları mı? öyleyse etabs güçlü kolon zayıf kiriş kontrolü yapıp gerektiğinde kolonları büyütüp kirişi küçültmek için uyarı yapıyor mu? yardımlarınız için teşekkürle kolay gelsin...
H.Kumral 12-06-2007, 16:00 aslında bizle ilgili biraz farklılıklar olsada kesme güvenliği tahkikini ve güçlü kolon kontrolünü program yapıyor evet
sizde bence referans alabilirsiniz ama dikkatli olun tabiki en azından aci yı açıp bir bakın nasıl hesaplıyorlar
acı ile ts500 arasındaki farkları gösteren zekai çelep ve nahit kumbasr onaylı makaleyi okudum ve acı yönetmeliğini ts500 benzetmek için etabsda nelerin değiştirilmesi gerektiğini açıkça yazmış. beton kayma kapasitesinin belirlenmesi demiş veya moment büyütme çarpanının belirlenmesi demiş fakat bunu etabsın yapıya etkitip etkitmediğini yazmamış. moment büyütme kapasitesini hesaplıyor iyi hoş da bu sayı birden büyüt olunca biz bunu yapıya etkitmeli miyiz diye tereddütte kaldım. emin olmak için sordum.
H.Kumral 13-06-2007, 09:54 ilgili yayındaki bahsi geçen kısmıda buraya eklermisin onun üzerinden konuşalım
yayını ekledim. csinin sitesinden indirmiştim belki sizde de vardır aslında etabsın nasıl hesap yaptıgını anlatıyor.
[Only registered and activated users can see links]
H.Kumral 14-06-2007, 08:20 ustame gönderdiğin linkte bir problem var sanırım kayıt etmek istiyor
[Only registered and activated users can see links] buraya yüklersen memnun olurum
[Only registered and activated users can see links] simdi oldu galiba
H.Kumral 14-06-2007, 13:48 dökümanı indirdim şimdi bana nereye bakmam gerektiğinide söylersen çok iyi olur
29. sayfa ile 33. sayfa arasındaki kolon boyutlandırmasıla ilgili kısıma bakarsak ;
-moment büyütme carpanının belirlenmesi diyor. etabs bu carpanı belirledikten sonra büyütülmesi gereken momentleri büyütüyor mu?
" Programdaki kabuller belirli bir eleman için yeterli değilse, kullanıcı ds ve dns değerlerini dışardan belirleyebilir." diyor makalede biz bu carpana hangi menüden bakıyoruz? ve nasıl değiştiriyoruz?
- 18. sayfada"Kiriş/kolon eğilme kapasite oranları sadece sismik yük kombinezonlarının hesaba katıldığı Özel Moment Karşılayıcı çerçeveler için bildirilir." demekle neyi kastetmiş? . yani sadece deprem durumunda mı kiriş / kolon eğilem hesabı yapıyor. düşey yükler altındaki kombinasyonda kiriş/kolon birleşim hesabı yapmıyor nedeni nedir? gerekli görmüyor mu?
-makalede joint shear capacity ratio anlatan konu başlığına rastlamadım. bunu hangi bölümde anlatıyor?
- 33.-44. sayfada betonun kayma kapasitesinin belirlenmesi demiş bunu hangi menüden bakıyoruz?ilginize teşekkür ederim kolay gelsin...
H.Kumral 15-06-2007, 09:00 çarpanlarla arttırılmış moment demek istediği aslında bizim yönetmelikten farklı birşey değil bu manualde aci 318-99 a göre hesabı anlatıyor yani o katsayıları program seismic yüklemeler için kendisi dikkate alıyor, elbette bu durum tekrarlı yükler için söz konusu neden derseniz süneklik beklentimizden dolayı,
aslında aci318-99 daki seismic koşullar bizim tdy2007 den çokta farklı değiller bildiğim kadarı ile ama tam olarak konuya hakim olmak istiyorsanız aci 318-05m sürümünü okumanızı ve bizim yönetmelikle mukayese etmenizi öneririm
[Only registered and activated users can see links]
peki döşemeleri etabsda mı çözüyosunuz yoksa safe atıp orda mı çözüyosunuz?
H.Kumral 19-06-2007, 15:35 açıkçası alengirli bişey değilse ellede çözebilirsin ama safe te çözüm daha şık ve kolay olacaktır senin için özellikle temel çözümün
ilginizden dolayı teşekkür ederim. benim açımdan çok faydalı oldu kolay gelsin...
H.Kumral 21-06-2007, 10:19 rica ederim sizede kolay gelsin
|