askecer
22-03-2007, 22:18
Öncelikle herkese iyi çalışmalar...
Aşağıda verdiğim link, üzerinde çalışacağım bi projenin mimarisi. (projeyi ben patlatmadım mimar arkadaştan böle geldi :) ) projeyi incelediğiniz zaman göreceksiniz ki; ZEMİN + ASMA KAT tan oluşan 8 dükkanlık bir grup. +3.00 kotuna tutturmam gereken döşemeler var ve doğal olarak asma katlardan dolayı yapıda A2 düzensizliği var. Probina kullanıcısıyım ve sorularım şunlar:
1.) proje parametrelerinde A2 düzensizliğini seçince "döşemelerin kendi düzlemleri içinde yatay deprem kuvvetlerini, düşey taşıyıcı elemanlara güvenle aktarabildiği hesapla doğrulanacaktır." uyarısı geliyo. böyle bir aktarma bu mimari için sözkonusu deil !!! Yanılıyor muyum? bu sözü geçen hesap nedir? Nasıl yapılır? Elle ayrıca mı yapılması lazım?
2.) yapı modelinde bu döşeme parçalarını girerken "kat diaframı oluşturmayan döşeme" opsiyonunu mu seçmem gerek? Sanırım program bu opsiyonu, 2006 Deprem Yönetmeliğinin 2.7.3.2 maddesindeki "her katta çesitli noktalarda dağılı bulunan tekil kütlelere etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin her biri, deprem doğrultusuna dik doğrultudaki kat boyutunun +%5'i ve -%5'i kadar kaydırılacaktır." şartını hesaba dahil etmek için koymuş, DOĞRU MUDUR?
biraz uzun oldu ama takıldığım noktaları tam olarak açıklayabilmek için yaptım. Modelleme ve Düzensizliğin irdelenmesi hakkında yardımcı olabilecek meslektaşlarıma şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar...
Mimari proje :
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
Aşağıda verdiğim link, üzerinde çalışacağım bi projenin mimarisi. (projeyi ben patlatmadım mimar arkadaştan böle geldi :) ) projeyi incelediğiniz zaman göreceksiniz ki; ZEMİN + ASMA KAT tan oluşan 8 dükkanlık bir grup. +3.00 kotuna tutturmam gereken döşemeler var ve doğal olarak asma katlardan dolayı yapıda A2 düzensizliği var. Probina kullanıcısıyım ve sorularım şunlar:
1.) proje parametrelerinde A2 düzensizliğini seçince "döşemelerin kendi düzlemleri içinde yatay deprem kuvvetlerini, düşey taşıyıcı elemanlara güvenle aktarabildiği hesapla doğrulanacaktır." uyarısı geliyo. böyle bir aktarma bu mimari için sözkonusu deil !!! Yanılıyor muyum? bu sözü geçen hesap nedir? Nasıl yapılır? Elle ayrıca mı yapılması lazım?
2.) yapı modelinde bu döşeme parçalarını girerken "kat diaframı oluşturmayan döşeme" opsiyonunu mu seçmem gerek? Sanırım program bu opsiyonu, 2006 Deprem Yönetmeliğinin 2.7.3.2 maddesindeki "her katta çesitli noktalarda dağılı bulunan tekil kütlelere etkiyen eşdeğer deprem yüklerinin her biri, deprem doğrultusuna dik doğrultudaki kat boyutunun +%5'i ve -%5'i kadar kaydırılacaktır." şartını hesaba dahil etmek için koymuş, DOĞRU MUDUR?
biraz uzun oldu ama takıldığım noktaları tam olarak açıklayabilmek için yaptım. Modelleme ve Düzensizliğin irdelenmesi hakkında yardımcı olabilecek meslektaşlarıma şimdiden teşekkürler, iyi çalışmalar...
Mimari proje :
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])