Olması gereken çiroz detayları!
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links] =thumb&width=420&height=420
[Only registered and activated users can see links] =thumb&width=420&height=420
[Only registered and activated users can see links]
H.Kumral
01-02-2007, 08:38
dosyalarınızın görüntülenmesinde sorun var linklerinizi gözden geçirirmisiniz
Mühendis
01-02-2007, 09:57
Üye resimlerinin düzeltilmesi hususunda uyarılmıştır. Lütfen mesaj yazmayınız.
Linkler düzeltilmiştir.
mrkorhasan
17-06-2007, 08:42
olması gereken demişsiniz ama burada çirozlar yönetmeliğin dediği gibi boyuna donatıları değil öncelikle enine donatıları sarmaktadır.ayrıca hiçbirinde bağlama teli bulunmamakta sonuçta beton dökülürken pompa etkisi ile büyük bir kısmı dökülmektedir.
3.2.8.2 – Özel deprem etriyeleri boyuna donatıyı dıştan kavrayacak ve kancaları aynı boyuna donatı etrafında kapanacaktır. Özel deprem çirozlarının çapı ve aralığı, etriyelerin çap ve aralığı ile aynı olacaktır. Çirozlar, her iki uçlarında mutlaka boyuna donatıları saracaktır. Etriyeler ve çirozlar beton dökülürken oynamayacak biçimde sıkıca bağlanacaktır.
madde açıktır.etriyeleri saracak dememektedir.
tamermanav
17-06-2007, 10:29
Çirozlar, her iki uçlarında mutlaka boyuna donatıları saracaktır. Etriyeler ve çirozlar beton dökülürken oynamayacak biçimde sıkıca bağlanacaktır.
sana hak veriyorum dün bir inşaata kolon teslim almak için gittim demirci arkadasım cirozları baglamıs ama hep göz yanıltmaca 1 2tane baglamıs 1 kac tane baglamamıs birisini bir yokladım elime geldi bence etriyeleri çirozzları bakarak deil elimizle yoklayarak kontrol etmeliyiz...
daha öğrenciyim ama staj yaparken görüyorum ki çirozlar göz yanıltmaca olarak bağlanıyor tamer manav arkadaşımızın dediği gibi.kontrol etmek gerekiyor.
olması gereken demişsiniz ama burada çirozlar yönetmeliğin dediği gibi boyuna donatıları değil öncelikle enine donatıları sarmaktadır.ayrıca hiçbirinde bağlama teli bulunmamakta sonuçta beton dökülürken pompa etkisi ile büyük bir kısmı dökülmektedir.
3.2.8.2 – Özel deprem etriyeleri boyuna donatıyı dıştan kavrayacak ve kancaları aynı boyuna donatı etrafında kapanacaktır. Özel deprem çirozlarının çapı ve aralığı, etriyelerin çap ve aralığı ile aynı olacaktır. Çirozlar, her iki uçlarında mutlaka boyuna donatıları saracaktır. Etriyeler ve çirozlar beton dökülürken oynamayacak biçimde sıkıca bağlanacaktır.
madde açıktır.etriyeleri saracak dememektedir.
resme dikkat edlirse bu çirozları bağlamaya gerek yoktur çünkü çirozlar edriye makinasında tek taraflı kıvrılıp çaprazlama gelicek şekilde hem edriyeyi hemde boyuna donatıyı kavrar diğer tarafı anahtarla kolonlarda (yerinde) kıvrılmıştır
beton dökümü esnasında kesinlikle oynama yapmaz tecrübeyle sabittir..........(sadece tek tarafı kıvrık çirozun kolon demirine takılıp diğer tarafı tel ile bağlanan edriyeyi beton dökülürken gördünüzmü ben çook gördüm döküm esnasında yerinde kaç tanesi duruyor dersiniz???)
sadece dikine donatılara takılırsa edriye boşta kalacaktır bunu iyi düşünüp öyle cevap vermeniz gerekir idi........
o maddeleri yazanlarda sonuç insanlardır ve değişebilir saygılar.....
Kadİr Atlı
torunoğlu
19-09-2007, 20:29
resme dikkat edlirse bu çirozları bağlamaya gerek yoktur çünkü çirozlar edriye makinasında tek taraflı kıvrılıp çaprazlama gelicek şekilde hem edriyeyi hemde boyuna donatıyı kavrar diğer tarafı anahtarla kolonlarda (yerinde) kıvrılmıştır
beton dökümü esnasında kesinlikle oynama yapmaz tecrübeyle sabittir..........(sadece tek tarafı kıvrık çirozun kolon demirine takılıp diğer tarafı tel ile bağlanan edriyeyi beton dökülürken gördünüzmü ben çook gördüm döküm esnasında yerinde kaç tanesi duruyor dersiniz???)
sadece dikine donatılara takılırsa edriye boşta kalacaktır bunu iyi düşünüp öyle cevap vermeniz gerekir idi........
o maddeleri yazanlarda sonuç insanlardır ve değişebilir saygılar.....
Kadİr Atlı
hocam hiç kendini yorma ben aylardır yazıp duruyorum bu konu hakkında, ben diyorum ben dinliyorum.okadar teorik vede uygulamalı açıklamasını yaptım devamlı eleştiri aldım.(bazı arkadaşlar sağolsun destek oldular.)mühendisler sabit fikirlerinden kurtulmalı bence...
olması gereken çiroz detayları
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])htt p://img176.imagevenue.com/loc163/th_76123_2irozlar_948_122_163lo.jpg ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])http ://img24.imagevenue.com/loc1028/th_76634_2irozlar_034_122_1028lo.jpg ([Only registered and activated users can see links])ht tp://img23.imagevenue.com/loc969/th_76644_6irozlar_353_122_969lo.jpg ([Only registered and activated users can see links])
persona kardeşime teşekkür ederim düzeltme için...
çalıştığım yerde çabalarımın sonucunu azda olsa görüyorum sayısı çok azda olsa çirozlar bizim taktığımız gibi takılıyor "aynı mühendis ve aynı ustanın" geçen seneye kadar ve bu sene yapılanlar arasındaki fark gayet açık (resimleri bizde mevcuttur) ama yinede yetersiz diye düşünüyorum daha fazla olması gerekirki vibratör vururken makas yapmasın çiroz seyrek olursa vibratör edriye ve çirozlara çaprazlama giriyor ve titreşim olduğu için daha çok sıkışıyor vibratörü çıkarmak imkansız hale gelebiliyor yani seyrek çiroz olursa hem vibratör sağlıklı bir şekilde vurulmuyor hem bir tane dahi edriye boşta kalsa depremde zayıf bölge oluşturuyor....
ama maalesef şu ana kadar bir tek mühendis ankaradan telefonla arayıp bize
nasıl yapıldığını sordu ve teşekkür etti ve yayınlanan resmimizi asmayı düşündüğünü söyledi olsun bir kişi dahi olsa takdir edilmek elbette güzeldir bu bizi sevindirir saygılar.
Kadir Atlı (usta)
Düzeltme:Reklam yapmak yasaktır. "Persona"