Orijinalini görmek için tıklayınız : Günlük adım adım Su Deposu imalatı Resimli anlatım Hafriyat-Kalıp-Demir


SerkanÇelik
19-10-2006, 16:23
1.Gün

Ölçüler
Genişlik = 3,6 m (kazı 5,5 m)
Boyu = 17,5 m(kazı 19,5 m)
Derinlik = 4,90 m
Hafriyat hacmi 525 m3 (zeminin doğal hali)
Hafriyatın yapılacağı yerin kireçle işaretmesi

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


[Only registered and activated users can see links](son hali)





Zemin sınıfı Z2 = B grubu zemin ( çok katlı kil ve siltli kil ) 15 m den büyük tabaka


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


Çıkan hafriyat araç girişlerini engellediğinden kademeli olarak hafriyat uzaklaştırılıyor..

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


Zeminin tabakalarının doğal durumu:
Y.A.S.S kazı taban kotundan daha derinde.

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

genel olarak binanın temelleri killi siltli kum ve/veya çakıllı kumlara oturmakta. Bu alanlarda taşıma gücü bakımından pek sorun olmamakla birlikte birimin iyi bir akifer özelliği göstermesi nedeniyle özellikle yeraltı suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde çevre ve temel drenajı yapılmalı, bina temelleri farklı birimler üzerine oturtulmamalı, böyle bir durumla karşılaşınca temel ve zemin iyileştirme çalışmaları yapılmalı, bunlara ek olarak bodrumlu yapılar planlanmalıdır.

Killi zemin üzerine yapılacak binalarda alanın hassasiyetinden dolayı meydana gelebilecek oturmaların ve farklı oturmaların limit değerleri aşabileceği mutlaka dikkate alınmalı, bodrumlu yapılar planlanmalı ve kontrolsüz kazılara izin verilmemelidir. Yer altı suyu seviyesinin yüksek olduğu yerlerde çevre ve temel drenajı yapılmalı. Yapılacak olan zemin etütleri sondaj ve sismik çalışmalarını kapsamalı, hesaplanacak olan taşıma gücü hesabında oturma analizleri yapılmalıdır.

[Only registered and activated users can see links]

SerkanÇelik
19-10-2006, 18:20
2.Gün

Kazı şevinin yağmurdan ıslanıp aşağıya çamur olarak inmemesi ve şevin kaymaması için plastik örtü ile kaplandı.

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


Yaklaşık 4 saatlik bir çalışmadan sonra ekskavatörün bomu çatladı ( eski bir çatlak tekrar etti )

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

Ve 2.gün kazısı hesapta olmayan bu sebepten durmuş oldu.

SerkanÇelik
19-10-2006, 18:36
3.Gün

Dünkü çatlak onarıldı,kazıya devam edildi.

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])




3.günde dünküyle hemen hemen aynı saatlerde bu sefer hidrolik hortumlar patladı.Yine ara verildi kazıya.(3 saat kadar)
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

gün sonunda hafriyat bitirildi ve gro beton altı 30 cm mıcır tabakası serildi.

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

Araç yolu da yapıldı ve son plastik örtü ile kazı şevi kapatıldı.

Toplam hafriyat kabarmayla birlikte (%10)ve çıkan hafriyatın tekrar uzaklaştırılması ile yaklaşı 1200 m3 lük kazı teoride
1,5 günde yapılabilirdi.Pratikte bu 3 güne çıktı.Söylemek istediğim önceden yapılan iş programlarının ve hesapların gerçekte uygulanabilirliğinin çokta fazla olmaması.Primavera project planer deki gibi değil gerçek hayat

SerkanÇelik
20-10-2006, 20:15
4.Gün

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

30 cm blokaj üstüne grobeton uygulaması. Grobeton uygulamasında ki amaç temel toprağı ile temel betonarmesinin ilgisini kesmek ve temel tabanını istenilen düzlüğe getirmektir.

[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])

Perde kalıbı montajı , aynı zamanda temel kalıbı olarak düşünüldü.(bu arada bu mesajı yazarken bursa da deprem oldu,can güvenliği nedeniyle evi terk ediyorum:))

agrega_tt
22-10-2006, 20:33
ilerleyen zamanlarda radyeyide dökeceksiniz sanırım resimleri sabırsızlıkla bekliyoruz

lea
30-10-2006, 18:47
çok güzel.. uygulamayı merak eden öğrenciler için de harika olduğu kanaatindeyim. çok teşekkür ederiz.

statiker
30-10-2006, 19:39
evet..güzel resimli bir ders gibi..öğrenci arkadaşlara çok faydalı olacak

bayan mühendis
01-11-2006, 09:25
bazende işler böyle yarıda bırakılıp gidilebiliniyor. bir bakıyorsunuz demirci kaçmış bide bakıyosunuz usta başı yok. depremden kaçıpta dönmeyenlerde varmış

loyalmate
13-11-2006, 17:57
400 tonluk bir su deposu var kuyusu 130 metre derinlikte bu kuyuda dalgic pompa kullanilacak.deponun su kuyusundan yuksekligi 120 metre uzakligi 2400 m hattin guzergahini gps ten cikarip 3 boyutlu olarak autocad e aktardik 4 inc boru kullanildi simdi pompanin secilmesine sira geldi hatta cok kirilma var bi yerde 90 derece donus var yaklasik olarak bi sey soyleyebilecek olan olursa gps olcumlerini ve debiyi gonderebilirim su an istenilen debi aklimda deil yardimci olursaniz cok makbule gecer bu arada kullanilan borular 10 atu basinc dayanimindaymis atu ilk defa duyuyorum ne oldugunu bulamadim acaba atm ile ayni seymi

tevekkül
13-11-2006, 18:13
ben de şu an 27 m3 lük su deposu yapıyorum. yarın beton atacağım. foto çekebilirsem paylaşırım inşallah.

SerkanÇelik
13-11-2006, 18:23
Atü ile ilgili sorunuza yanıt olur herhalde;

[Only registered and activated users can see links]

Pompa seçimine gelince isale hattınızın bulunduğu arazinin topoğrafik durumunun incelenmesi gerekir.Terfi hattınızın hidrolik hesapları yapılmalı ve pompa hesabı yapılmalı yaklaşık olarak birşey söylenebilir mi bilemiyorum..
Kullandığınız 4'' boru uygun seçilmiş ,boru çapının seçiminde mümkün mertebe 80-100 mm altına inilmemeli.

loyalmate
21-11-2006, 20:14
ıshale hattının guzergahını yukledım ıncelemek ısteyen olursa ınceleyebılır cızım gps den aktarılmıstır ve 3 boyutludur o yuzden bıraz karısık


[Only registered and activated users can see links]

zedan1212
21-11-2006, 21:54
Arkadaşlar fotoğrafları yükleyebilsem bu konuyla ilgili bende döküman çok ama bi türlü beceremiyorum yinede yüklemeyi deneyecem...

SerkanÇelik
21-11-2006, 21:56
[Only registered and activated users can see links]

sitesinden yükleyebilirsiniz resimleri çıkan linklerden a href ile başlayanı kopyalayıp yapıştırın

SerkanÇelik
24-11-2006, 16:43
Radye alt ızgara donatısı montajı

[Only registered and activated users can see links]


Perde kalıbı ve takviyeleri ;dikmeler 50 cm ara ile atıldı

<a href="[Only registered and activated users can see links]" target="_blank"><img src="[Only registered and activated users can see links]" title="Free image hosting powered by xs.to"></a>

<a href="[Only registered and activated users can see links]" target="_blank"><img src="[Only registered and activated users can see links]" title="Free image hosting powered by xs.to"></a>

Perde filizleri montajı görülüyor; filizleri birarada tutan etriye aslında ölçüsünde değil ,ama işimizi gördü(artan 25 cm lik etriyeler vardı onları kullandık)Söylemek istediğim o an elinizde ki mevcutun kullanılması,filizleri sadece beton dökülürken yerini korumasına yardımcı olan çiroz yaptırılamazmıydı?evet ama gerek yok...

[Only registered and activated users can see links]

SerkanÇelik
24-11-2006, 16:59
radye üst ızgara donatısı montajı tamamlandı,arka planda ki yığın sehpa demirleri..

[Only registered and activated users can see links]

Radye donatı montajı tamamlandı,sırada filizlerin montajı var burada dikkat edilmesi gereken; gerekli filiz boylarını bırakmak ve filiz yerlerine azami dikkat göstermek.Demirci her ne kadar proje okuyabildiğini söylesede başında durulmalı ve tarif edilmeli zira deponun bölmeleri 3 kere sökülüp tekrar yapıldı..

[Only registered and activated users can see links]

SerkanÇelik
24-11-2006, 17:06
Radye betonu atıldı ve perde donatıları montajına başlandı..

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Perde donatısı montajı tamamlandı

[Only registered and activated users can see links]

Deponun bölmeleri görülmekte

[Only registered and activated users can see links]

hayrogulta
06-12-2006, 21:18
100.000 (yüzbin) m3 lük bir su deposu yapıyoruz. kısa bir zaman içinde sizlerle resimlerini paylaşacağım

slashone
05-07-2007, 19:18
mrb yenı bır su deposu ısıne baslıyoruz fakat onceden karsılasmadıgımız ıcın bazı konularda hata yapabılırız sen bana dıkkat edılmesı gereken konuları yollarsan cok sevınırım e mail asagıda
alıkucukcevı[Only registered and activated users can see links]

SerkanÇelik
07-07-2007, 19:06
Paylaşımı e mail olarak değilde forumda yapmamız daha doğru olur diye düşünüyorum,belki başkalarıda faydalanabilir..
Yapacağınız su deposunun boyutlarını bilmemle birlikte ,aklıma ilk gelen hafriyat sorunları. Mesela bitişik nizamda bir kazı yapacaksanız kontrollü bir kazı yapmanız gerekir.Zemin için önlem almanız gerekebilir.Veya kazı kotuna indiğinizde su ile karşılaşabilirsiniz.Betonarme imalat bittimine yakın perdelere yerleştireceğiniz flatör girişi,havadanlık veya su doldurma girişlerinin yerlerine dikkat etmeniz gerekir,ayrıca temel imalatı birince perde betonu dökülmeden önce oluşacak olan soğuk derz yerlerine ki bu bütün deponun perdeleri altıdır su tutucu bantlarla gezmeniz gerekir ki ki sızdırmazlığı sağlamış olun.aynı şekilde butun yapının sızdırmazlığı da önemli bunun için daha temel aşamasında önlemlerinizi almalısınız.Aklıma geldikçe ilaveler yapmaya çalışırım.Üstünden zaman geçti son depo imalatımdan bu yana...

shigul
08-07-2007, 01:16
ben şu an 852 m3 lük su deposu yapıyorum. henüz proje aşamasında, sistemd etaylarını çalışıyorum. proe yapı denetiminden geçtikten sonra forumla paylaşmayı düşünüyorum ve bu paylaşım için de teşekkürler.

SerkanÇelik
11-08-2007, 14:23
uzun zaman geçti,eski imalat resimleri arasında devamı çıktı.Sonlandırma vakti geldi bu konuyu geçte olsa.(kırık linkler düzeltildi)

Döşeme betona hazır.Görülen çıkış kapaklarının oturacağı köşebentlerden imal edilen kapak çerçevesi.Montajı iyi yapılmalı beton dökümü esnasında yerinden oynamamalı,terazisi kontrol edilmeli ki beton bittikten ve kapaklar takıldıktan sonra tıngır tıngır yerinde oynamasın sinir bozmasın(yurdumun yollarındaki rögar kapakları ya düşüktür yada yüksektir,insan hep söver ya işte imalatlar üstünkörü yapıldığı içindir.)

[Only registered and activated users can see links]


Depo döşeme betonu dökülüyor.

[Only registered and activated users can see links]


Döküm tamamlandı helikopter ile perdahlama yapılıyor.

[Only registered and activated users can see links]

Perdahlama tamamlanmak üzere.

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

Sonra ki sabah kür uygulanmaya başlandı.10 gün boyunca(min 7 gün)

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]