Arkadaşlar merhaba.
Zemin+4 kat 250m2 bir konut binası çözülüyor diyelim.1.deprem bölgesi,zemin sınıfı:3 olsun. Herkesin idecad de bazı alışkanlıkları var.Sizce piyasa koşulları ve mühendslik formasyonu göz önünde tutularak donatı seçimi kısmında en uygun kombinasyon ne olabilir? Temel kiriş kolon döşeme olarak tercihleriniz ne olurdu? nedenleriyle yazarsanız sevinirim.

tevekkül
01-12-2008, 14:08
ben döşemelerde 8'lik, balkon gibi konsol döşemelerde 12'lik donatı seçerdim.
temellerde ve kolonlarda 16'lık, kirişlerde de 14'lük donatı seçerdim. tabi konsol kirişler varsa konsol açıklığına ve çıkan momente göre 18'lik donatı seçebilirsiniz.

bykoc
01-12-2008, 16:51
tevekkül kardeşim doğru bi seçim yapmış .18 lik kullanmassan ii olur eğer yığılma varsa tabii kullan

zamora
02-12-2008, 00:30
Alandan ziyade aks açıklıklarınızı yazarsanız daha gerçekçi olur

jerom
14-12-2008, 17:50
Tevvekkul isimli kullanici gayet dogru secimler yapmis.piyasada en cok kullanilan donati caplari 8-10-12-14-16-18-20 olduguna gore bunlari sartnamelere de bagli kalarak elemanlarda kullanmalisiniz.Normal aciklikli bir dosemede 8 lik, balkonlarda ve sahanliklarda 12 lik, kolonlarda 14 veya 16 lik,temellerde donati araligi cok dar cikarsa 18 lik veya 20 lik, kirislerde ise 14 veya 16 lik uygun olacaktir.Donatilari sectiginizde elemanlarin icerisine yerlestireceginiz donatilarin cok yogun olmamasi betonun donatiyi sarmasi acisindan iyi sonuc verecektir.

Iyi calismalar dilerim

eyıldız
15-12-2008, 16:08
yazılanların hepsi çok güzel yalnız yaptığımız işlerde genelde 2 tip donatı seçmeyi daha doğru buluyorum yani çok büyük bir yapı olmadığı takdirde bunun için ben genelde belirtilen yapı için döşeme ve etriyelerin 10 luk diğer kolon kiriş temel ve balkon döşemeleri için 14 lük donatı seçmeyi yeterli bulurdum:)uygun mudur?

tevekkül
16-12-2008, 13:04
@eyıldız

mevzu bahis bina 5 katlı ve 1. deprem bölgesinde... bu yüzden biraz çeşitlilik olsun ki metrajlarımız daha düşük olsun... gerekenden fazla donatı atmayalım... sizin donatı seçiminiz ile projeyi yaparsak bina toplamında en az 2 ton demir fazla gider diye düşünüyorum...

zaten uygulamada kirişlerde kolonlarda döşemelerde tek tip donatı kullandığımız için imalatta sorun olmaz...

bir de deprem bölgesi, yapı sistemi, kat yüksekliği, aks açıklıkları vs.. hepsi önemli etken... ama standart düşünürsek bu böyle olur.

bykoc
17-12-2008, 08:00
10 luk etriye ustayı zorlar 8 lik seç

eyıldız
17-12-2008, 14:49
bykoc artık teknolojiyi yakından takip eden ekiplerimiz etriye büküm makinalarını kullanıyorlar ayrıca zor bir işlem değil.
sayın tevekkül böyle çizdiğimizde 2 ton demir farkı oluşmaz iki tip seçmeyi işin kolaylığı ve demir zayiatı için daha uygun görüyorum