Orion v14.1-sp7 (11.06.2008)
--------------------------------------------------------------------------------------
- Yeni Özellik: Kiriş Tablosu özelliği eklendi. Kirişlerde bulunan donatılar rapor halinde özetleniyor.

- Perde başlık bölgesinde etriye aralıkları çok sık atılıyordu. Düzeltildi. TS500’de etriye aralığı için yer alan 12-fi koşulu perde başlığı için gövdedeki minimum çapı kullanıyordu. Başlıktakini kullanması sağlandı.

- Hasır çelik ile tasarım yapılan perdelerde, manuel tarzda yapılan hesapta bazı durumlarda daha az donatı yeterli gelebiliyordu. Programın hasır çelik seçim mantığı bunu da gözönüne alacak şekilde iyileştirildi. (Not: Manuel yapılan hesap her durumda az donatı vermemektedir.)

- Malzeme listelerinde bazı projelerde oluşan indeks problemi sebebiyle, hasır çelik kullanan perdelerin kesme dayanımı hesaplanırken (güvenli tarafta kalınarak) S500 yerine S420 alınabiliyordu. Düzeltildi.

- Hasır çelik tablosu genişletildi. Q295/295'ten daha büyük hasırlar da artık seçilebiliyor.

- Hasır çelik seçerken ve çizim yaparken rastlanan hasır çelik etiketleriyle ilgili anomaliler düzeltildi.

- Bazı projelerde, perde donatı hesabı raporunda V kuvvetleri sıfır gösteriliyor. Düzeltildi.

- Perde olmayan sistemlerde bazı durumlarda "Perde Tasarım Zarfı ve Momentleri" menüsü açılırken Runtime Error 380 hatası veriliyordu. Düzeltildi.

- Kolon narinlik hesabında "Kat Ötelemelerinin önlenmesi Kontrolü" yapılırken maksimum göreceli deplasman yerine ortalama göreceli deplasmanın kullanılması sağlandı.

- Kolon narinlik hesabında "Kat Ötelemelerinin Önlenmesi Kontrolü" yapılırken kombinasyonların hakim yönlerinin belirlenmesi özelliği eklendi. Böylece X ve Y yük hallerini aynı anda içeren kombinasyonlarda fazla deplasman hesaplanmasının önüne geçildi.

- Tekil temel metrajında temel boyutlarının birbirinden oldukça farklı olduğu durumlarda donatı adedi yanlış geliyor. Düzeltildi.

- Bazı projelerde Radye temel ve 1. kat döşemeleri metrajı alınırken, radye donatıları 1. katın metrajına ekleniyor. Düzeltildi.

- Normal Sünek kolonlarda (Karma Sistem seçiliyse) bazı durumlarda kesme hesabında yanlış alarm olarak "kesit yetersiz" uyarısı veriyordu. Düzeltildi.

- Kiriş Tasarım Ayarları menüsünde yer alan Etriye Çapları Listesi hatalı geliyor. Düzeltildi.

- Hareketli yük tanımlanmamış projelerde Kiriş Sehim Kontrolü sırasında hata veriliyor. Düzeltildi.

- Kolon etriye adetleri hesaplarda ve çizimlerde farklı gösteriliyordu. Düzeltildi. Daha hassas hesap yapan kod eklendi.

- Kiriş donatı hesabında yer alan "d" parametresi raporda hesaplardakinden 10 kat büyük yazılıyordu. Rapor hazırlanırken oluşan birim çeviri hatası düzeltildi.

mühendis1973
20-06-2008, 01:04
isteklerimize yine cevap verememiş hocam.
ben (kendime adıma) hep söylediğim gibi çizimde hiçbir gelişme yok.kolon kiriş birleşim detayları , kolonların aynı kirişlerde olduğu gibi tek paftada toplanabilmesi ,merdiven detayları,dairesel aks tanımlama vb.
bir umut v15 i bekliyoruz

H.Kumral
20-06-2008, 07:38
sanırım 15 sürümündede beklentilerinizin çoğuna cevap bulamayacaksınız
işin analiz kısmına öncelik veriyorlar