Orijinalini görmek için tıklayınız : Güçlendirme resimleri-2


Mühendis
16-06-2006, 10:09
[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]

[Only registered and activated users can see links]


[Only registered and activated users can see links]


[Only registered and activated users can see links]


Alıntıdır.

i_uyan
17-06-2006, 13:33
İkinci resimde ne yapılmakk isteniyo merak ettim.Bu uygulamayla ne yapılmak isteniyo.bilenler yanıtlaya bilir mi??

Emeğine sağlık mühendis

Alpmax
17-06-2006, 14:10
2 nci resimde mevcut temele filiz ekimi yapılıyor. güçlendirmeyle ankraj olması için .

Mühendis
18-06-2006, 10:38
Alpmax arkadaşımızın dediği gibi eski temelin orta kısınlarını açıp, temelin en alt seviyesine kadar inilmiş. Yerine göre Q14, Q16 veya Q18 lik demirlerle epoksi ilacı sürelerek *ankraj yapılmak süretiyle eski temel güçlendirilmektedir.

Ankraj: Yapısal bir elamanın, başka bir malzemeye ya da elemana, içine sokarak sabitlenmesi yöntemiyle, beraber çalışır duruma getirlimesidir.

cruel_engineer
04-07-2006, 15:28
hocam sanırım temel sürekli kirişlerle güçlendiriliyor

torunoğlu
10-08-2006, 23:45
bildiğim kadarıyla güçlendirmede temeller radye ile güçlendirilir kirişler genelde radyenin yüksekliğinde oluyo

Ahmet Pervane
11-08-2006, 23:06
sayım mühendis,
güçlendirme ile ilgili resimlere baktım. sanırım 2. resimde ankrajlar gösterilmektedir.
bu işleri yapan arkadaşlara ankrajlar için nervürlü çelik kullanmalarını öneririm.
verdiğiniz bilgiler için teşekkürlerimi sunarım.
saygılar...

torunoğlu
12-08-2006, 00:42
sayım mühendis,
güçlendirme ile ilgili resimlere baktım. sanırım 2. resimde ankrajlar gösterilmektedir.
bu işleri yapan arkadaşlara ankrajlar için nervürlü çelik kullanmalarını öneririm.
verdiğiniz bilgiler için teşekkürlerimi sunarım.
saygılar...
resmi biraz zoomlarsanız nervürlü demir kullanıldığını farkedebilirsiniz

needtheend
17-08-2006, 10:06
bildiğim kadarıyla güçlendirmede temeller radye ile güçlendirilir kirişler genelde radyenin yüksekliğinde oluyo

Yanlış ya da eksik biliyorsun. Bu şekilde bir söylem ezberden öteye gidemez. Her yapı elemanın dolayısı ile her yapının bulunduğu mevcut durumuna göre farklı bir güçlendirme tekniği olabilir. Bu şekilde düşünmeyelim lütfen.

needtheend
17-08-2006, 10:10
3. Fotoğrafta kirişim mevcut durumunu bilmememle beraber sadece yürüttüğüm tahmin neticesinde son derece HATALI bir perde imalatı söz konusu. Bu fotğrafın kaldırılması yada Hatalar başlıklı bir bölümde sergilenmesini öneririm.

Zira, sol kolondan başlayıp açıklık ortasında kadar devam edip yine açıklık ortasında sonlandırılmış bir perde imalatı söz konusudur. Perde elemanın bittiği yerde kiriş, ilk projede beklenmedik negatif moment kuvvetinden dolayı üst lifte ilave mesnet donatısına ihtiyaç duyacaktır. Söz konusu kirişin mevcut halinin bu negatif momenti karşılayabilecek şekilde açıklık ortasında mesnet donatılarıyla detaylandırıldığını düşünmemekteyim.

needtheend
17-08-2006, 10:14
Sondan 2. fotoğrafta yeni oluşturulan sürekli temel donatısının bu şekilde detaylandırılmış olmasının yapıyla entagrasyon açısından pek bir işe yarayacağını düşünmüyorum. Yapı içerisinde sadece kendi kendine güçlü bir şekilde duran sürekli temel oluşturulmuş. Aksı geçmeyen, sadece sürekli temelin başında ve sonunda uçlarından aşağıya doğru bükülmüş donatılara sahip söz konusu sürekli temel, yapının ilave bir deplasman yapması durumunda mantoladığı resimden anladığım kadarıyla bağ kirişlerini mesnet yerlerinden kopartıp atacaktır.

halimtoptac
17-08-2006, 10:21
Bencede 3 fotoğraftaki güçlendirme yalnış. "needtheend" in dediği gibi arada kalan kiriş deprem esnasında yamulacaktır(yani aşırı momentten dağılacaktır). Zaten mantık yalnış. madem güçlendirme yapıyorsun diğer kolona kadar yapda verdiğin para bir işe yarasın.

AYALUM
19-08-2006, 18:02
Baret de yok ne kadar yanlış, üstelik güçlendirmeye ihtiyaç duyan bir binada...

mercan
22-08-2006, 21:08
sayın mühendis;zemin kattaki kolona perde eklemem gerekiyor. üstünde kiriş var,bu perdeyi kirişin üzerindede devam ettirmelimiyim.(epoksi filiz ekilerek donatı bağlanacak)Bu bilgiye çok ihtiyacım var çünkü güçlendirme projesi olmadan iki katlı bir binada güçlendirme yapacağım.Birde bu tip perdelere beton nasıl dökülür resimleri varsa gönderirmisiniz.

Mühendis
23-08-2006, 08:26
sayım mühendis,
güçlendirme ile ilgili resimlere baktım. sanırım 2. resimde ankrajlar gösterilmektedir.
bu işleri yapan arkadaşlara ankrajlar için nervürlü çelik kullanmalarını öneririm.
verdiğiniz bilgiler için teşekkürlerimi sunarım.
saygılar...

Değerli üyemiz buraya konulan resimler kendi imalatım değildir. Sadece foruma giren üyelerimizin bilgisi olması mahiyetinde konulmuştur. İlgi ve alakanız için ben teşekkür ederim.

Mühendis
23-08-2006, 08:42
sayın mühendis;zemin kattaki kolona perde eklemem gerekiyor. üstünde kiriş var,bu perdeyi kirişin üzerindede devam ettirmelimiyim.(epoksi filiz ekilerek donatı bağlanacak)Bu bilgiye çok ihtiyacım var çünkü güçlendirme projesi olmadan iki katlı bir binada güçlendirme yapacağım.Birde bu tip perdelere beton nasıl dökülür resimleri varsa gönderirmisiniz.

Elinizde güçlendirme projesi olmadan Lütfen güçlendirme yapmayınız. Deprem bölgesinde bulunuyoruz. Böyle üstün körü bir iş yapıpda lütfen sizde bir can daha yakmayınız. Bu hususu önemle rica ederim.

needtheend
28-08-2006, 11:41
Elinizde güçlendirme projesi olmadan Lütfen güçlendirme yapmayınız. Deprem bölgesinde bulunuyoruz. Böyle üstün körü bir iş yapıpda lütfen sizde bir can daha yakmayınız. Bu hususu önemle rica ederim.

Yaklaşım sevindiricidir. "Mühendis" kullanıcı adlı üyeyi takdir ediyorum.

bauinj
21-10-2006, 09:23
2.Resimle ilgili soruyu soran arkadaşlar için;

İkinci resimdeki düzenek ankraj uygulamasının kontrolü için hidrolik krikoyla yapılan bir testtir.
Hidrolik kriko ankraj cubuğuna resimdeki gibi bağlanır ve düzeneğe belirlibir basınç uygulanır.
Uygulanan basınçla ankraj test edilir.
Test sonunda ankraj,epoksi ve betonun durumuna göre karar verilir.
Dijital manometre basınç değerini yani uygulanan kuvveti gösterir.
Bu test tüm Ankraj (Güçlendirme) uygulamalarında yapılmalıdır.

Saygılarımla.

Raphsody
21-10-2006, 10:05
İkinci resimde Epoksi harcı basıyorlar ankrajların içine... Çelik-B.A. Kompozit sistemlerde de Çelik karkasın B.A. Mesnetlerine ankre edilmesinde kullanılır bu yöntem...

Yanlız bu uygulamanın en büyük eziyeti, ankraj yapılan sistemin birleşim noktalarında yapıldığından matkap ya da kırıcı uçlu matkabı her vurduğunuz noktada donatıyla karşılaşmanızdır...

tozkoparan
29-12-2007, 14:01
3. resimdeki güçlendirme yöntemi yanlış.. yapının göçmesine sebep olmaz ama perdeye saplanan kiriş kısa kiriş durumuna gelmektedir ve bu da o kirişe gelen yüklerina armasına neden olacaktır.. eğer bu tip bir güçlendirme yapılacaksa ya kısa kiriş de aynı zamanda güçlendirilmelidir ya da perde iki kolonun arasında ve her ikisiyle de birleşik bir şekilde yapılmalıdır...

erdaldonmez
30-12-2007, 21:18
*******************************Perde Kolon Diye Bir Yapi Elemani Vardir Kolonun Kisa Kenari Na A Dersek Uzun Kenari 7a Olur Bu Durumda Deprem Perdesi Oluşturmuş Olursunuz 2. Fotofrafta Bu Olay Teşkil Edilmiştir Istinat Yapilmiyor Bu Bir Deprem Perdesi.. Yapinin Diger Ekseninde De Bu Deprem Perdesini Karşilayan Bir Deprem Perdeside Muhakkak Yapilmiştir..(yapilmasi Zorunludur.


KİMSE HER ŞEYİ BİLEMEZ KÜÇÜMSER İÇERİKLİ MESAJLAR YAZMAYALIM.

cemali hasdemir
31-12-2007, 09:40
Öncelikle resimlerden dolayı teşekkürler.

Ancak burada bağ kirişlerinide içine alacak şekilde bir yeni temel yapılmış, muhtemelen yeni bir güçlendirme perdesine ait temel, burada bana göre yapılması gereken o bağ kirişinin kırılıp yeni temelin yapılmasıdır. Ayrıca bağ kirişine de ankraj yapılması doğru bir uygulama değildir.

murat_ang
14-02-2008, 17:49
Güçlendirme hakkında oldukça gülünç yorum ve iletileriniz var nedense:)