Orijinalini görmek için tıklayınız : Tehlikeli yapılar... Paslanmış Kolon Detayları


Mühendis
12-06-2006, 23:55
Tehlikeli yapılar...

[Only registered and activated users can see links]

Bodrum kat düşey donatı demirlerinin paslanması neticesinde demirlerin elle koparılarak dağıldığı görülmektedir. Binaların bodrum katlarında rutubet mutlaka önlenmelidir. Çevre yüzey sularına karşı mutlaka izolasyon yapılmalıdır.

[Only registered and activated users can see links]

Bodrum kat kolon düşey donatı demirleri rutubet etkisi altında paslanarak donatı kesit çaplarının paslanmak suretiyle zayıfladığı görülmektedir. Bodrum katlardaki korozyon nedeniyle yapılar ciddi tehlike altına girer.

[Only registered and activated users can see links]

Bodrum kat kolon ve kiriş düğüm noktasında paspayları dökülerek donatıların korozyona uğramış hali gözükmektedir.

[Only registered and activated users can see links]

Bodrum kat kiriş demirlerinin üzerindeki paspayları rutubet etkisiyle dökülerek boyuna donatıların paslanmak suretiyle demiri çekme mukavemetini kaybettiği bu nedenle yapılarda yatay deprem kuvvetleri olmasa dahi yapı ciddi tehlike arzetmektedir. Mutlaka gerekli güçlendirmeler yapılarak tedbirler alınmalıdır.





[Only registered and activated users can see links]

hakangorduk
02-07-2006, 16:19
çok kötü korozyona uğramış değerli bilgiler için teşekkürler güçlendirme mantolama şeklindemi yapılmalı yoksa başka bir yolu varmı

mehmetpilgir
17-07-2006, 21:55
görülğü kadar beton kalitesi ve paspayı çok yetersiz buda korozyona sebep olmakta

mesta
26-07-2006, 17:26
doğru paspayı olduğu gibi bizler beton seçerken agregadaki karışım oranında dikkt etmediğimizi gösteriyor

agent21
05-09-2006, 14:05
beton çok fazla korozyona maruz kalmış olması dogal
ama önlemekte kolay paspayınıyeteri kadar koymak

Ahmet Pervane
04-10-2006, 19:50
sn. mühendis...
gerçekten korozyon problemini mükemmel bir şekilde ifade eden fotoğraflar yakalamışsınız.Yeni yapılacak binaların bu duruma düşmemesi için Zeminle beton arasında suyu ve rutubeti geçirmeyecek iyi bir izelasyon, betonun min. C30, agrega nın iyi oranlanmış olması ve paspayının 5- 7 cm.den aşağı olmaması gerekir.Ayrıca betonla temas eden suların kimyasal özelliklerine de bakarak ek önlemler alınmalıdır. Resimdeki hale düşmüş bina için söylenecek fazla birşey yok.. ancak yapının genel durumuna göre fazla masraflı olmayacaksa (%40 gibi) çürük betonlar kırılıp temizlenmeli,korozyona uğramış
donatılar kesilip yerine yeni ve yeterli donatı kaynaklanarak yerleştirip yüksek mukavemetli harçlarla onarıldıktan sonra güçlendirme yapılırsa uygun olur diye düşünüyorum. sanırım siz yerinde uygun olanı yapmışsınızdır.
selam ve başarı dileklerimi sunarım.

feyzof43
05-10-2006, 21:36
arkadaşlar hala neden paslı kirli donatı kullanıllyor anlayamırum?

kaşif
04-11-2006, 00:21
betonarme binalarda geçirimsizligin ne kadarönemli oldugunu bu fotograflar anlatıyor. geçirimsizlik için, betonda doluluk saglanmalıdır(iyi bir vibrasyonla) , veya c30 beton kullanılmalıdır.
paspayı yeterli bile olsa gözenekli bir beton yapısına, temas eden carbon, clor gibi kimyasallar pasivasyon tabakasını bozarak , geçirimliiği artıracak dolayısıyla dış etkilere maruz kalan donatı kohezyona ugrayacaktır ve bozulan pasivasyon tabakası parçalanarak düşecektir yani başka bi deyişle beton kabuk atacaktır..

deniz olan bölgelerde bu konu daha hassastır..
bence bu etkileer için en iyisi suistimale imkan vermemek acısından c30 betonu nu kabullenmek en dogrusu...iyi çalışmalar

::caner::
04-11-2006, 00:53
harcın karışımındaki oranın hatalarıyla korzyona uğramış..mukavemetii düşmüş.....paspayıı mutlak korunulması lazım...

ylmzzz
10-11-2006, 02:22
paspayının yanı sıra bodrum katlara da sıva vurulması artı olabilir. fazla bir maliyeti olmaz ama korozyonu önler. donatıların korunması için bodrumda bile sıva öneriliyor derslerde.

Erman GÜDÜ
06-08-2007, 09:28
pas payının ve betondaki dane çapının etkisi açıkça göz önünde. paylaşım için teşekkürler...

recep.r
01-04-2009, 20:47
bence olabilecek en kötü kimyasal çözüntüler meydana gelmiş