Orijinalini görmek için tıklayınız : Mantar Temel Kullanmam Yoksa Radya Temel Kullanmam Saglikli Olur.


KAANGÜNER
17-01-2008, 22:01
Mantar şeklinde Radya Temel Le , Radya Temel Arasinda Demir Beton Sarfiyati Ne Kadar Fark Olur ?
Inşaat Yapacagim Yerde Zemin Etüdü Raporlarinda Hafif Sivilaşma Var Gözüküyo Zemin Emniyet Kat Sayisi 0.8 Bu Temel Lerden Hangisini Yapmam Sizce Sağlikli Olur ?
Yardimlariniz Için şimdiden Teşekkür Ederim.

Haluk_
18-01-2008, 07:13
Sanırım "kirişli radye" veya "kirişsiz radye" demek istiyorsunuz.

Bu ikisinin arasındaki demir-beton farkından önce önemli olan, üst yapıdan temele gelecek olan tesirler ve dolayısıyle zeminde temel altında oluşacak gerilmelerdir. Eğer kirişsiz radye bu tesirler karşısında yetersiz kalırsa, mecburen kirişli radye temel sistemine geçmek durumundasınız.

Zemin etüd raporundaki veriler ışığında, uzman bir projeci tarafından temel sistemi seçilmeli ve gerekiyorsa zemin ıslahı, abartıyorum ama belki de kazıklı radye temel sistemine geçilmesi gerekebilir.

geotech
18-01-2008, 07:49
sıvılaşma riski varsa yapacağınız temelin cinsiyle oynayarak bu riski gideremezsiniz. Bence zeminde bir ön iyileştirme yapın veya derin temel alternatiflerinide göz önünde bulundurarak projeninizi uygulayın.

ihakay
05-05-2008, 02:01
zemin emniyet gerilmeniz 0.8 ise zemin ıslahınız şarttır. tabi bu yapınızın ağırlığıylada alakalı. kaç katlı olacak, inşaat alanı nedir? bunlar hakkında bilgi verirseniz daha sağlıklı cevaplar verebiliriz.

Y.Yıldırım
06-06-2008, 11:17
Statik proje müellifiniz bunları hazırlıyacaktır, bu kişi siz iseniz önerim tecrübeli birinden fikir alışverişinde bulununuz bu işlemi yapmak için konuyu açtım diyor iseniz; datanızı(veya mimarinizi) gönderiniz bakalım burdan farazi birşeyler söylemek bence çok yanlış ve de fazlasıyla yanıltıcı...
Sıvılaşma riskinizin olduğunu belirtmişsiniz tamam bu temel sisteminizde etkendir fakat asıl etken yapınızdır...
Bahsettiğiniz yapınız nedir? Apartman , Otel , Hastane , Konut...
Kaç katlı bu yapı?
Mevzu bahis yapı ağır yapılarla komşu mu?
Çok fazla değişkeni olan bir soru sormuşsunuz ve çok az bilgi vermişsiniz..

Sırf demir beton metrajınız az çıksın die temel sistemi seçilmez tabii bu da gözetilir ama en önemli etkenimiz bu değildir bilirisiniz ki.

Zemin etütde size sıvılaşma riski vardır denmişse siz orda kesinlikle stabilizasyon yapacaksınız! bu bu anlama gelir ama stabilizasyon yeterli olur mu yoksa Haluk_ arkadaşımızın da dile getirdiği gibi kazıklı radyeye (derin temel işlemine) kadar gider mi iş bu ancak yapının statik hesabı sonrasında ortaya çıkar öneri ile olmaz ...


Detaylı bilgilerinizi bekliyoruz daha somut cevaplar verebilmek için...

Kolay Gelsin...