Orijinalini görmek için tıklayınız : Asansör Perdeleri


mühendis1973
07-01-2008, 00:06
Arkadaşlar!
1)asansör Perdelerini Nasil Tasarliyorsunuz Birbirine Parelel Iki Perdemi Yoksa Asansörün üç Yönüne Perde Olarak Mi?
2)asanör Evi Yada Merdiven Evi Dediğimiz Kismi Da Probinada Analize Dahil Ediyormusunuz?


Bu Konulari Beraber Irdelemek Isterim .iyi çalişmalar Herkese

torunoğlu
12-01-2008, 01:55
1)paraley perde veyahut poligon perde durumu bence biraz size kalmış bir durum gibi.çünkü eğer tanımlayacağınız 3. perde yapının burulma değerlerini arttırıyorsa iki paralel perde ile çözüm yapabilirsiniz.neticede buralara perde koymamızın bir nedeni de asansör raylarını monte edebilmektir.

Haluk_
14-01-2008, 08:03
Merhaba;

Her ne kadar projeci olmasam da, 2nci konu hakkındaki benim kişisel fikrim şudur;

"Asansör evi" olarak adlandırdığınız ve asansörlerin makine dairesi olarak projelendirilen kısımlar binanın son katından sonra yer alan ve normal kat alanlarından çok daha küçük yapı birimleridir ve yapının bu kısmının, gerek Probina, gerek diğer programlarda yapının davranışına etki etmeyecek şekilde düşünülmesi ve sözkonusu "asansör evi" yapısından gelen tesirlerin ölü yük olarak binaya etki ettirilmesi düşünülmelidir. Aksi takdirde, kat düzensizliği vb nedenlerle analizlerde gereksiz/anlamsız gerilmeler/sonuçlar ortaya çıkabilir.

Tabii yine de, projeci arkadaşlar daha net ve doğru şekilde size yardımcı olacaklardır.

Yapı Mühendisi
29-01-2008, 01:14
Arkadaşlar!
1)asansör Perdelerini Nasil Tasarliyorsunuz Birbirine Parelel Iki Perdemi Yoksa Asansörün üç Yönüne Perde Olarak Mi?
2)asanör Evi Yada Merdiven Evi Dediğimiz Kismi Da Probinada Analize Dahil Ediyormusunuz?
Bu Konulari Beraber Irdelemek Isterim .iyi çalişmalar Herkese


Birinci sorunuzun cevabı yapınızın statik tasarımına bağlıdır.Yapıdan yapıya değişebilir.
İkinci soru ise ; siz bunu mimariye ilave ediyorsanız,imalatı yapıyorsanız, neden statik hesaplara etmeyeceksiniz ?

Y.Yıldırım
04-03-2008, 09:57
bu soruya bir statiker olarak kendi uygulamalrımı örnekleyerek cevap vermek isterim;
öncelikle ben asansörün etrafını mümkün olduğunca 3 tarafının da perde ile çevrilmesinden yanayım ama bazen mimari olarak buna izin verilmiyor bir kenara cam yapmak isteyen tasarımcılar olabiliyor,3 tarafına yaptığınızda ağırlık merkezi ve rijitlik merkeziniz birbirinden kaçıyor ise bu 3 lüyü dengeleyecek perdeler ekleyebilirsinizi sisteme ve kaçma çok da fazla değilse büyük problemler yaratmaz ha dene ısrarla 3 tarafı diyorum çünkü yapımız zaten kendine ağırdır kendi ağırlığı yükü etkileri ile biz yapıyı optimum şartlarda tasarlıyoruz neden bu yapımıza bir de asansör etkisini yükleyelim ki diye düşünürüm ve açıkcası deprem anını da göze almak lazım .
ikinci olarak bu perdeleri kendi taşıyıcı elemanlarımızla aynı sistemde mi tanımlamalıyız? bu da tercih meselesidir bir yere kadar .
eğer yapınıza kirşilerle bağlamıyor iseniz bu asansör perdelerini o zaman girmeyin sisteminizle beraber ama yok taşıyıcı sisteminizin merkezinde ve kirişlerle bağlamışsanız döşeme veya merdiven de taşıtıyor iseniz bunlar artık asanasörün değil sizin taşıyıcı sisteminizn birer elemanıdır ve tüm yapı ile analize katılmalıdır.
umarım biraz daha fikir verici şeyler paylaşabilmişimdir.
kolay gelsin ...

kazan2
15-04-2008, 10:14
asansör detayı olan yok mu elinde?

Y.Yıldırım
15-04-2008, 20:14
asansör detayı olan yok mu elinde?

asansör detayından kastınız nedir?

çizimlerde asansörle ilgili hangi detaydan bahsediyorsunuz?
temel detayı mı? planlarda asansör gösterim detayı mı

hayır çizim değil de sadece data detayı mı ?