hasansubas
02-01-2008, 11:21
İyi günler, bir sorum olacak. Yapılmakta olan bir binanın 6 metre ilerisinde 5 metrelik bir boşluk var. Binanın güvenliği için betonarme perde yapacağız. Binadan gelen yükleri nasıl hesaplayabiliriz.
Kitaplarda sürjarj yükünden bahsediliyor. Ama binalar için hesap nasıl yapıldığını bulamadım. Yardımcı olursanız sevinirim. Bina 3 katlı ve 11 metre yüksekliğindedir. Her kat 600 m2'dir.
Teşekkürler, iyi çalışmalar .
Merhaba;
Proje yapan arkadaşlar daha iyi, daha net cevap vereceklerdir ancak kabaca şöyle düşünebiliriz;
Bahsettiğiniz yapının eğer bodrumu yoksa (bodrum varsa daha iyi), temel alt kotunun da tabii zeminden yaklaşık 100cm derinlikte olduğunu kabul edersek, binanın dış köşesinden 45 derecelik açı ile dışarıya doğru çizilecek bir tesir çizgisine göre binadan gelecek sürşarj yükü, binadan 6,00 mt ileride yapılacak istinat duvarının da temeli -6.00 kotunda olacağını kabul edersek (duvar yüksekliği 5,00mt + temel derinliği 1,00mt) ilk bakışta istinat duvarına binadan dolayı bir yük gelmeyecek gibi görünüyor.
Diğer taraftan, kabaca 3 ad X 600 m² X 1,5~2,0 t/m² = 3600 t mertebelerindeki bina toplam yükü olarak değerlendirilebilir. Ancak, yukarıda dediğim gibi sanki bu yük duvara pek etki etmeyecek gibi geliyor. Eğer, söz konusu istinat duvarının dolgu tarafında trafik yükü falan varsa ~ 500-750 kg/mt civarında bir sürşarj yükü almanızda fayda var.
Yine de, projecilikle iştigal eden üyelerin mesajlarını beklemenizde fayda var.
Kolay gelsin....
Not: İstinat duvarı temelinde drenaj ve duvar yüzeyinde dolgu tarafında oluşabilecek su basıncını drene etmek için duvarın içine dışa doğru eğimli barbakanları yerleştirmeyi ihmal etmeyin.
hasansubas
25-05-2008, 12:05
Danıştığım birçok deneyimli mühendis 45 derecelik açı ile bina yüklerinin tesir edeceğini söyledi. Bu konu farklı fikir ve görüşleri olan başka arkadaşlar yorumlarını yazarsa sevinirim.
hasansubas
25-05-2008, 12:11
Bu konuda farklı fikir ve görüşleri olan varsa lütfen bilgilerini paylaşırlarsa sevinirim.
q1q1q1q1
12-07-2008, 22:32
zemin mekaniği dersinde bize anlatılan bina yükünün istinat duvarına uygulama noktasını, binanın temel alt kotunda yaklaşık temel alanının ortasındaki noktadan yatayla 40 derecelik açı yapacak şekilde çizgi çizerek istinat duvarıyla kesiştirerek buluruz, ve bina yükünün 1/3 ünü yatay olarak bu noktaya tekil yük olarak uygularız ve istinat duvarının hesabını yaparız. (not: itü inşaat 4. sınıf öğrencisiyim. bu bilgiler zemin mekaniği dersinden hatırladığım bilgilerdir. bilgilerin doğru olma ihtimali yüksek fakat yine de bi zemin mekaniği kitabında yatay toprak basınçları konusuna bakmanızı tavsiye ederim.)