Arkadaslar yapılan insaatta catı katı betonarme dusunulmus ancak kolon boyutuna hiç dikkat edilmemiş sanırım.Cok kotu bir hata yapılmıs.Kolon boyutu ust kata gecerken buyutulmus.Kolonlar tam tersine alt kattaki boyutunda yada alt kattaki boyutundan kucultulerek devam edilmelidir (Kolon boyutu aniden kucultulmemeli aksi takdirde gerilme yıgısımına ve kat otelenmesinde vb noktalarda sakıncalı durum olusturur.)(1. hata)

2. Hata ise betonarme catı yapıldıgından egimden dolayı kose ne kenardaki kolonların yukseklikleri orta kolonlara kucuktur.Kısa kolon olusturmustur.Kısa kolon olusumunun sakıncası ise;
kolonun rijitligi yukseklik ile ters orantılıdır.Kolon yuksekligi kenar ve kose kısımlarda kucuk oldugundan rijitlik daha fazla olacaktır(orta kolonlara gore).Rijitlik bu kolonlarda fazla oldugu için hesap edilen moment ve kesme kuvveti degerlerini karsılayamamakta ve kolonlarda kullanılan enine donatılar(etriyeler) yetersiz kalmakta.Bu nedenle kısa kolon olusumunu engellemek için etriye sıklastırması yapılmalıdır.(Tabiki su asamada etriyeleri gormedigimiz için bu hata olarak gorulmeyebilir.Cunku projede etriyeler sıklastırılmıs olarak uygulanmıs olabilir.)

3. Hata ise agır catının varlıgıdır.Burada betonarme catı yapılarak binanın agırlık merkezini zeminden uzaklastırmıs oluruz.Agırlık merkezinin zeminden uzaklasması demek yatay yukler altında artan yuksekligin yatay kuvvetle carpımı kadar bir moment etkisi altında kalacagıdır.



Resim 1: [Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])


Resim 2: [Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])




TESEKKUR ETMEK İÇİN TESEKKUR BUTONUNU KULLANINIZ...!!!




Saygılarımla...




İyi Çalışmalar...

statiker
25-10-2007, 21:38
Özellikle 1.hatayı nasıl yapmışlar anlamak mümkün değil???
bunun yapı denetimi veya belediyesi yok mu??
yazık valla çok yazık!!!

Ç.ÇALIK
25-10-2007, 21:40
Çok bariz hatalar gözüküyor binada. Proje yapılırken ,olmadı uygulama safhasında en azından, göz önüne alınması gereken önemli detaylar göz ardı edilmiş. Bizlere okulda ilk öğretilen şeylerin başında : yapının ağırlık merkezinin yere yakın olması ve eleman boyutlarının katlardaki dağılımının düzenli oluşturulması gelir. Depreme dayanıklı yapı tasarımının önemli ilkelerinin ihmal edildiği bir yapı... Paylaşımın ve duyarlılığın için teşekkürler....

inşaat34
26-10-2007, 07:57
Arkadaslar yapılan insaatta catı katı betonarme dusunulmus ancak kolon boyutuna hiç dikkat edilmemiş sanırım.Cok kotu bir hata yapılmıs.Kolon boyutu ust kata gecerken buyutulmus.Kolonlar tam tersine alt kattaki boyutunda yada alt kattaki boyutundan kucultulerek devam edilmelidir (Kolon boyutu aniden kucultulmemeli aksi takdirde gerilme yıgısımına ve kat otelenmesinde vb noktalarda sakıncalı durum olusturur.)(1. hata)

M.Kemal ;özellikle 1.hataya değinmek istiyorum.kolonlar boyutlandırılırken üst kata doğru boyutlandırılması bazen mimaride yapılabilecek bir hata olmasına rağmen hesapta mühendisin kesinlikle yapmaması gereken bir durum.gelelim sizin bahsettiğiniz kolon boyutlarının üst katlara doğru küçültülmesi durumuna:80 li yıllarda yapının maliyetini düşürmek amacıyla böyle bir uygulamaya gidiliyordu;ancak şimdilerde de zaman zaman uygulansa bile artıkk çokta tavsip edilen birdurum değil.kolonlar üst katlara doğru gidildikçe boyutlandırılmalarında herhangi bir değişikliğe gidilmemektedir.bbu ise özellikle kalıp uygulamasındaki kolaylıktan dolayı böyle yapılmaktadır.
teşekkürler...

gökdoğan
26-10-2007, 08:05
Yazık!
Orta çağda bile daha güvenli yapılar yapıyomuşuz.

Ç.ÇALIK
26-10-2007, 11:52
Kemal Bey ;özellikle 1.hataya değinmek istiyorum.kolonlar boyutlandırılırken üst kata doğru boyutlandırılması bazen mimaride yapılabilecek bir hata olmasına rağmen hesapta mühendisin kesinlikle yapmaması gereken bir durum.gelelim sizin bahsettiğiniz kolon boyutlarının üst katlara doğru küçültülmesi durumuna:80 li yıllarda yapının maliyetini düşürmek amacıyla böyle bir uygulamaya gidiliyordu;ancak şimdilerde de zaman zaman uygulansa bile artıkk çokta tavsip edilen birdurum değil.kolonlar üst katlara doğru gidildikçe boyutlandırılmalarında herhangi bir değişikliğe gidilmemektedir.bbu ise özellikle kalıp uygulamasındaki kolaylıktan dolayı böyle yapılmaktadır.
teşekkürler...


M. Kemal'in burada anlatmak istediği rijitlik ve ağırlık merkezi açısından hataya gidildiğidir. Size dünyanın 7 harikaları arasında gösterilen piramitleri örnek olarak gösterebilirim. Piramitler şekil olarak yukarıya doğru daralan şekildedir ve ağırlık merkezleri yere oldukça yakındır, rijitlik merkezleri ile ağırlık merkezleri arasındaki mesafe küçüktür ve bu yapılar yıllardır ayaktadır. Mühendis olarak kalıp maliyetinden önce yapının güvenliği düşünülmelidr. Zorunlu olmadığı takdirde yapının eleman boyutlarında farklılık yapma durumuna gidilmemelidir. Ancak böyle bir duruma ihtiyaç varsa da yapılması gereken de M.Kemal arkadaşımın da belirttiği gibi üst katlarda kolon boyutlarının arttırılması yoluna değil, azaltılması yoluna gidilmesidir.

Erman GÜDÜ
26-10-2007, 12:03
Tahminime göre bu çatı katı projede yoktur. Sonradan yapalım demişlerdir ve ortaya böyle komik görüntüler çıkmıştır. Normaldir amaç sağlam yapı değil m2 hesabı olduğu için bu durumlar normaldir. Halbuki çatı katını yığma yapsalar daha ucuz ve güvenli olurdu. Bi de bu olay hangi şehirde gerçekleşmiş?