Orijinalini görmek için tıklayınız : kırılan filizler!!!
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
[Only registered and activated users can see links]
bu kırılan fılızlerın nasıl bır tehlıke yaratacıgını bılmıyorum bılen bırı varsa ve paylasırsa sevınırım
statiker 15-08-2007, 21:00 deprem sırasında;kolonların en yumuşak yerlerini oluşturmaktadır...zamanla bükülen kısım kırılmakta ve kopmaktadır..
M.Kemal VARCIN 15-08-2007, 21:04 Helsing fotograflar gercekten guzel.Bu hata temelden itibaren yapılmıs bir hatanın devamıdır.Temelde kolonların yerleri projede kolon aplikasyon planına bakılarak yerlestirilir.Ancak kolon aplikasyon planındaki kolonların yerine gore yerlesmediginden kolonlar temelden akstan kacık olarak yerlestirilmiş olur.Bunuda bir ust katın kolon aplikasyonda duzeltmek için yanlıs yerlestirilen kolon filizleri bu sekilde egilerek duzeltilmeye calısılır.Ayrıca demirci ustaları kolon demirlerini bagladıktan sonra kalıbın uzerinden kolon kalıbının içine dusururken bir alt katın filizlerine takılmasın diye de bu filizleri bu sekilde kırarlar.Bu da cok yanlıs bir uygulamadır.Biliyoruz ki kolonlarda bir ust katın kolonları için filizler bırakılır bunun nedeni kenetlenmenin saglanmasıdır.Bu sekilde filizlerin kırılmasının zararı filizlerin kırılmadan onceki kenetlenme ile kırıldıktan sonraki kenetlenmenin saglanmamasıdır.Yani yeterli kenetlenme saglamazlar.
Saygılarımla...
İyi Çalışmalar...
M.Kemal VARCIN 15-08-2007, 21:17 Ayrıca dikkatli bakılırsa (yanlıs gormediysem) ustten 3. fotografta perde içinde kalan kolonun uc kısmında kolonun temel içinden filiz cıkmıyor.Ve paspayı olarak kullanılan plastik pas payları doseme paspayı olarak kullanılmıs.Doseme paspayının perde yada kolonlarda kullanılmasının zararı beton dokumunde paspayları donerler yada vibrasyon sırasında beton içine duserler ve gorevini tam anlamıyla saglamazlar.Ancak perde yada kolon için ozel olarak imal edilen plastik paspayları vibrasyon sırasında ve beton dokulurken dusmezler.Saygılarımla...
iyi Çalışmalar...
bu tur filiz kirilmalarinin olmamasi icin kolonun son etriyesini dar yapilabilir veya doseme betonu dokulurken kolan filizlerini bag teli ile sararsak acilmazlar...:D
Erman GÜDÜ 28-08-2007, 08:37 Zahmet edip hiç filiz bırakmasalardı :D neden yormuşlarki kendilerini. Yanlış görmedisysem etriyelerde yamuk atılmış.
Filizler soğuk iken şekil verildiği için hassaslaşacaktır.Paslanma ve dislokasyonlar artacaktır. Zaten bu uygulama sonucunda hesaplana yük aktarımı gerçekleşmeyecek ve sorun çıkacaktır.Sorun ise filizin hesaplandığı üzere görevini yerine getiremeyecek olmasıdır kanımca.
bahaproje 07-09-2007, 17:05 çok sakıncalı bir durum. 1. kat kolonları hata kabul etmezler.
Yanlış yere yerleştirilen filizler kesilip, doğru yerlerine epoksi ile ekilmelidir.
Helsing fotograflar gercekten guzel.Bu hata temelden itibaren yapılmıs bir hatanın devamıdır.Temelde kolonların yerleri projede kolon aplikasyon planına bakılarak yerlestirilir.Ancak kolon aplikasyon planındaki kolonların yerine gore yerlesmediginden kolonlar temelden akstan kacık olarak yerlestirilmiş olur.Bunuda bir ust katın kolon aplikasyonda duzeltmek için yanlıs yerlestirilen kolon filizleri bu sekilde egilerek duzeltilmeye calısılır.Ayrıca demirci ustaları kolon demirlerini bagladıktan sonra kalıbın uzerinden kolon kalıbının içine dusururken bir alt katın filizlerine takılmasın diye de bu filizleri bu sekilde kırarlar.Bu da cok yanlıs bir uygulamadır.Biliyoruz ki kolonlarda bir ust katın kolonları için filizler bırakılır bunun nedeni kenetlenmenin saglanmasıdır.Bu sekilde filizlerin kırılmasının zararı filizlerin kırılmadan onceki kenetlenme ile kırıldıktan sonraki kenetlenmenin saglanmamasıdır.Yani yeterli kenetlenme saglamazlar.
Saygılarımla...
İyi Çalışmalar...
Kolon filizlerinin döşeme betonu döküldükten sonra farklı yerlerden çıkmış olması, kolonun temelden itibaren akstan kaçık olduğunu göstermez. Tabi olabilir de..
Burada ki gibi filizlerin kaymış olması;
1- Yeterli veya hiç paspayı aparatları kullanılmadığı zamanlarda kolon demirlerinin bir tarafa yaslanmasından,
2- Kolonun şakülünün bozukluğundan,
3- Vibrasyon sırasında sık demirli düğüm noktalarına vibratörü sokabilmek için farkında olmadan filizlerin kaydırılmasından,
4- Alt katta olması gerektiğinden farklı boyutlarda imal edilen kolonun bir üst katta projeye uygun hale getirilerek hatanın telafi !! edilmeye çalışılmasından, ve
5- Temelden itibaren kolonun akstan kaçık olmasından
kaynaklanır.
Bu kaçıklığın önlenebilmesi için biraz daha enerji harcamak ve zamandan biraz daha fedakarlık yapmak gerekmektedir. Hızlı inşa edilen yapılardaki en büyük mazeret bildiğiniz gibi "zaman" dır. Zaman'ın kıymetli bir sermaye olmasının yanında, en büyük sermayenin "insan hayatı" olduğunu unutmamak gerekir.
Önlem olarak;
1- Kolonlarda ( ya da perdelerde ) projeye uygun ebatlarda ve sisteme uygun yeterli sayıda paspayı kullanılmalıdır.
2- Kolon aplikasyonuna Şantiye şefi refakat etmeli ve arada bir ya da tüm kolonları (daha montaj etriyesi bağlanırken) tek tek kontrol ederek ustalara denetlendikleri hissettirilmelidir.
3- Kolon şakülleri kontrol edilmelidir.
Kaçıklıkları aynı olan kolonların kontrolü oldukça basittir. Hepsi yerine iki baştaki kolonun şakülleri kontrol edilmeli ve boydan boya ip çekilerek, arada kalan kolonların o yöndeki şakülü ipten kalıba kadar (kesinlikle 10*10 lardan veya diğer takviye elemanlarından kontrol yapılmamalıdır. Ebatlarının birbirini tutmama ihtimali yüksektir ve yanıltabilir) metreyle ölçülerek kontrol yapılmalıdır.
4- Döşeme demirlerinin montajı bittiğinde, kolon filizlerinin doğru yerden çıkmalarını sağlamak için, filizlerin dibine son bir etriye daha konulmalı ve bu etriyenin aksında olup olmadığı da, referans kabul edilen bir noktadan ölçülerek kontrol edilmelidir.
5- Filizlerin, kolon demirlerinin montajı sırasında güçlük çıkarmamaları için, döşeme betonu dökülmeden bağ teli yardımıyla bağlanarak -plastik deformasyon vermeden- kolonun ortasına doğru eğilmeleri gerekir.
Tüm bunlara rağmen bu tür bir fotoğrafla karşılaşmışsanız, eğip-bükmektense epoksi ile yeni filiz ekmelisiniz. Bu da şantiyelerde yapıldığı kadar basit ve herhangi bir ustaya yaptırılmayacak kadar ciddi bir iştir.
Saygılarımla...
Hasan ÇOLAK
İnşaat Mühendisi
N İ R E N G İ
YAPI MÜHENDİSLİĞİ
[Only registered and activated users can see links]
gökhan46 27-09-2007, 11:16 ben yeni mezunum bir sorum olacaktı. alt kattan sonra daralan veya boyu küçülen kolonlarda bağlantı nasıl olmalı alt kattan gelen kolonlardaki demirlerin filizleri nasıl bırakılmalı.
M.Kemal VARCIN 28-09-2007, 06:55 Kolon filizlerinin döşeme betonu döküldükten sonra farklı yerlerden çıkmış olması, kolonun temelden itibaren akstan kaçık olduğunu göstermez. Tabi olabilir de..
Hasan bey fotografa bakarsanız fotograftaki doseme betonu temeli dokulmus subasman perdeleri yapılmıs ve dolgusu doldurulup uzerine betonu dokulmus bir asamadadir.(eger yanlıs gormuyorsam)Ve buradaki acıklamamın yani temelden itibaren diye acıklamamın sebebi fotograftaki hataya goredir.Genis acıda bakarsanız ki sonunda bakmıssınız (Tabi olabilir de.. diyerek) ve kendinizde soylemişsiniz temelden itibaren kacıklık ust katlarda bu gibi kacıklıkların devamını olusturabilecektir ve bu gibi hataların olusmasına sebep olabilecektir.Diger dediklerinize katılıyorum kolondaki sakulsuzluk, donatıda paspayı kullanamama (bu sakullu kalıpta paspayı kullanılırsa bu hata olusmaz) gibi durumlarda da olusur.Ancak bu fotograftaki hatamız benim sahsi dusuncem temelde aks 5x10 larını kolon aplikasyon planına gore yerlestirilmemesi ve ust kotta bunun duzeltmek için kolon filizlerinin kırılmasıdır.
Saygılarımla...
İyi Çalışmalar...
Sayın Varcın,
Ben de fotoğrafın subasman seviyesinde olduğunu tahmin ediyorum. yalnız çok detaylı bir görüntü yok. bodrum kat varsa ve zemin kattan çekilse de buna benzer bir fotoğraf ta elde edilebilir. subasman fikri ağır basmakla beraber temkinli yaklaşmakta da fayda var.
Sizden alıntı yapmamın nedeni, "temelde aksından kaçan kolonun bir üst katta düzeltimek için filizler kırılır..." gibi bir cümlenize istinaden sadece fotoğraf için değil, bende sizin gibi genel anlamda karşılaşılabilecek bu tür sorunun nedenlerini ve çözümlerini aklımın yettiği kadar yazdım. ilave yaptım sadece, fotoğraflara çok takılmadan..
Saygılarımla..
fotograftakı aşama temel betonu dokulmuş durumdadır yanı burası bodrum katın tabanı subasman kotundaki betondur
a.ahmet81 23-12-2008, 15:27 burda ya aks kaymış ama genelde kolonda küçülme olacağı zamanda böyle kıranlar oluyo. normalde tse 500 de küçülmelerin nasıl yapılacağı açıklanmış. bir tanesinni açıklayayım zaten en çok tercih edilende bu oluyor. kolon filizi daha döşeme betonu atılmadan önce kiriş içinde eğim verilerek küçültülür.
tdy e göre kesit küçülmelerinde 1/6 oranında kolon donatı bükümlerine izin verilmektedir fakat burda bükülen filiz kolonun köşe filizleri değil yani bir kesit küçülmesi söz konusu değil,imalat hatasıdır..
CELİKKOLLU 30-12-2008, 14:52 eğim 1/6 oranını geçmeyecek şekilde kolon demirlerine açı verilerek yapılabilir.Ancak küçülme çok fazla ise 1/6 oranınını sağlamanızz mümkün değil.Bu durumda üst kat kolon aplikasyon ölçüleri dikkate alınarak beton dökmeden üst kat kolon demirlerini imal etmek gerekli filiz boylarını sağladıktan sonra alt kat betonunu dökmek ...
Ahmet ÇELİKKOLLU
İnşaat Mühendisi
[Only registered and activated users can see links]
ESKİŞEHİR
|