Orijinalini görmek için tıklayınız : 2 metrelik konsol
torunoğlu 23-07-2007, 15:58 [Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
[Only registered and activated users can see links] ([Only registered and activated users can see links])
arkadaşlar konsolun net açıklığı 2 m. ayrıca saplamadan sonra ani kesit değişimi oluyor yani 25 cm den 20 cm ye düşüyor.konsola saplamayı anlıyorum ama 2m çıkma çok değil mi? birde ani kesit değişimi gerilme yığılmasına neden oluyor. böylece kesme kuvvetinde ani değişim olmaz mı?
saltukbugra 23-07-2007, 17:31 yazıklar olsun resimdeki yapının proje mühendisine fenni mesulune... bişey değil biz deyince onlar yaptı bişey olmadı diyor vatandaşş sonunda biz oyun bozan oluyoruz..
statiker 23-07-2007, 17:42 bu kadar depremden,bu kadar yapı denetimden,bu kadar eğitimden sonra halen bu tip şeyler yapılıyorsa diyecek bir şey yok!!!
A.Gökhan ALPTEKİN 23-07-2007, 20:39 150cm üstü konsol tercih edilmemeli çok yanlış bir uygulama...
Erman GÜDÜ 06-08-2007, 09:42 saplama kiriş mimari tasarım sonrası istemesekta yapılan bir kiriş sistemi. bu seferde saplama yapmayalım her düğüm noktasına kolon yerleştirelim bu seferde enteresan oluyor. nasıl olmalı anlamadım bende :):):):)
M.Kemal VARCIN 06-08-2007, 11:48 saplama kiriş mimari tasarım sonrası istemesekta yapılan bir kiriş sistemi. bu seferde saplama yapmayalım her düğüm noktasına kolon yerleştirelim bu seferde enteresan oluyor. nasıl olmalı anlamadım bende :):):):)
Eger saplama kirişe yakın bir yerde kolonun mevcut ise o kolonu perde kolon yapabilirsin saplama kiriş yerine.Bunu yaparkende rijitlik merkezi ile kutle merkezlerinin konumlarını da gozonunde bulundurmak gerekir.Bu sadece bir fikir.
Konuya gelince resimlerde goruldugu gibi hep saplama var hemde 2m lik bir konsol var.2m lik konsol arkadasların da dedigi gibi cok fazla bunu engellemek için buyuk ihtimal balkon olarak kullanılacak bunun için balkonun uclarına 2 tane yuvarlak kolon konulması hem statik hemde mimari acıdan daha guzel olacagını dusunuyorum.
Kapalı cıkma olarak kullanılacak ise saplamanın oldugu yerden balkonun ucuna kadar uzanan kısma bir kolon eklemekte bir cozum olarak gorunuyor.Ayrıca dikkatli bakılırsa sanırım merdiven için ara sahanlık yapılmak istenmiş ve kısa kolon olusumu var.Bunun içinde etriye aralıklarını sıklastırmak gerekmekte.
Saygılarımla....
İyi Çalışmalar...
Yapı Mühendisi 06-08-2007, 20:06 150cm üstü konsol tercih edilmemeli çok yanlış bir uygulama...
150 mi ? o kadarcık mı sadece ?
+100 ünü de gördüm.
nrcn1113 06-08-2007, 20:17 Ankara Otogarı terasları kaç m acaba ?
Erman GÜDÜ 07-08-2007, 11:46 Eger saplama kirişe yakın bir yerde kolonun mevcut ise o kolonu perde kolon yapabilirsin saplama kiriş yerine.Bunu yaparkende rijitlik merkezi ile kutle merkezlerinin konumlarını da gozonunde bulundurmak gerekir.Bu sadece bir fikir.
Konuya gelince resimlerde goruldugu gibi hep saplama var hemde 2m lik bir konsol var.2m lik konsol arkadasların da dedigi gibi cok fazla bunu engellemek için buyuk ihtimal balkon olarak kullanılacak bunun için balkonun uclarına 2 tane yuvarlak kolon konulması hem statik hemde mimari acıdan daha guzel olacagını dusunuyorum.
Kapalı cıkma olarak kullanılacak ise saplamanın oldugu yerden balkonun ucuna kadar uzanan kısma bir kolon eklemekte bir cozum olarak gorunuyor.Ayrıca dikkatli bakılırsa sanırım merdiven için ara sahanlık yapılmak istenmiş ve kısa kolon olusumu var.Bunun içinde etriye aralıklarını sıklastırmak gerekmekte.
Saygılarımla....
İyi Çalışmalar...
açıklamalarınız için teşekkürler. fakat balkon uçlarına veya kapalı çıkmaların ucuna kolon koymaktan bahsetmişsin yanlış anlamadıysam nasıl olacak o uygulama her binanın bir ölçü krokisi vardır ve bunu hisbir suretle aşamazsınız.
ikinci olarakta perde kolondan bahsetmişsiniz. mantıklı fakat mimari taslakta çok girinti çıkıntınız varsa her yeri kolonla doldurmakta bana göre hem pahalı hemde çirkin bir görünüm oluşuturur. saygılarımla...
M.Kemal VARCIN 07-08-2007, 13:54 Soylediklerimin cogu her zaman yapabilecegin anlamına gelmiyor.Tabiki mimarinin durumu el verdikce yapabilirsin.Statigi dusununce eger için rahat degilse gerekirse mimariyi cizen mimar ile konusup gerekli degişikliklere gidilebilirsin.
Konuya gelince resimdeki hataları yapmaktansa bunlar tabiki fikir(Her ne kadar mimariyi gormesekte).Eger konsollar kapalı cıkma amacıyla yapılmıs ise saplamanın yapıldıgı yerden konsolun ucuna kadar olan mesafe kadar kolon yerlestirilebilir.Eger normal cıkma olarak dusunulduyse 2 m konsol yerine konsol ucuna kolon ekleyebiliriz.Bu da yine mimariye baglı tabiki.Ancak bu sekilde statigi rahatlatmıs oluruz.Asagıdaki resimde demek istedigim yerleri gosterdim.
<a href="[Only registered and activated users can see links]" target=_blank><img src="[Only registered and activated users can see links]" border="0"></a>
Saygılarımla...
İyi Çalışmalar...
Olmaz O.
Kolonun kirişe oturması yasaktır.
ergiyapı 08-08-2007, 09:51 arkadaşlar bu gibi durumlarda konsol 1.5 m geçmemeli.ankara otogarı herkesin bildiği bir uygulamadır.ankara imo ya çıkmalarla konsollarla ilgili birşey soarsanız telefondaki size hemen otogarı hatırlatır.3.5 ye yakın konsol var.böyle bir çözüm yerine yan döşemeden gelen kiriş devam ettirilir.resimden tahim ettiğim kadarıyla 2m-1.3m=70 cm lik diş dediğimiz 15 cm lik konsol döşemeyle geçilebilinirdi..
lütfen böyle farklı şartnameye aykırı bir yapı gördüğümüzde "hay bunu yapan mühendisin yok bilmem projesini çizenin" demektense bir çözüm sunalım ne yapılması gerektiiğini yazalım..mühendislik yanlış uygulamalara lanet etmektense farklı bir çözüm bulmak öneri de bulunmaktır.
jeffreyy 08-08-2007, 10:50 Olmaz O.
Kolonun kirişe oturması yasaktır.
arkadaş temelden itibaren o kolonları koysak demek istedi herhalde. böylece kolonlar kirişe oturmamış olur
M.Kemal VARCIN 08-08-2007, 19:01 Olmaz O.
Kolonun kirişe oturması yasaktır.
Sn. buderus arkadasım kolonların kirişe oturması kesinlikle ama kesinlikle yasaktır.Kolon temelden itibaren yukselecektir.Resimde gosterememe nedenim dikkatli bakarsanız bir alttaki kolonun devamı gorunmemekte.Bu nedenle sadece o kısımda gosterdim.
Arkadasın dedigi gibi bu gibi hataları gordugumuzde bunlar hakkında fikir yurutmeliyiz.Ne yapabiliriz ki bu hataları yapmayız.Ben bunun amacındayım.Bu sadece bir fikirdi.Gerek mimari gerek imar durumu bu dedigim kolonların yerlesimine uygun degil bu sadece bir fikir.Diger muhendis arkadaslarında fikirlerini almakta fayda var.Belki bir arkadasımızdan bu konuda cok guzel bir fikir gelecek ve ileride sana buna benzer bir proje geldiginde bu resimde gorulen hataya dusmeyeceksin.
Saygılarımla...
İyi Çalışmalar...
cömezmüh 10-08-2007, 14:25 Soylediklerimin cogu her zaman yapabilecegin anlamına gelmiyor.Tabiki mimarinin durumu el verdikce yapabilirsin.Statigi dusununce eger için rahat degilse gerekirse mimariyi cizen mimar ile konusup gerekli degişikliklere gidilebilirsin.
Konuya gelince resimdeki hataları yapmaktansa bunlar tabiki fikir(Her ne kadar mimariyi gormesekte).Eger konsollar kapalı cıkma amacıyla yapılmıs ise saplamanın yapıldıgı yerden konsolun ucuna kadar olan mesafe kadar kolon yerlestirilebilir.Eger normal cıkma olarak dusunulduyse 2 m konsol yerine konsol ucuna kolon ekleyebiliriz.Bu da yine mimariye baglı tabiki.Ancak bu sekilde statigi rahatlatmıs oluruz.Asagıdaki resimde demek istedigim yerleri gosterdim.
<a href="[Only registered and activated users can see links]" target=_blank><img src="[Only registered and activated users can see links]" border="0"></a>
Saygılarımla...
İyi Çalışmalar...merhaba bilginize güvenerek bir şeyi öğrenmek istiyorum.kapalı çıkmadan kasıt etrafı saplamalarla çevrili olan çıkmalarmı? bide geçenlerde bi mimar arkadaşla tartıştım adam bana getirmiş 3m çıkmalı bi proje.olamayacağını söyleyince bi mühendis abimizi yanımda aradı ve abimiz olabileceğini hatta 3.5m bile olabileceğini söyledi.sizce bu mümkünmü?çıkmalarda dediğiniz gibi kolon eklemelerde yok.benm kafama hiç yatmadı sizinde fikrinizi almak isterim.ve tabi tüm arkadaşların fikrini!!iyi çalışmalar
M.Kemal VARCIN 11-08-2007, 13:38 Kapalı ve acık cıkmalar için belirli zorunluluklar vardır.Bunlar imar yonetmeliginde mevcuttur. imar yonetmeligini asagıdaki linkten okuyabilirisiniz.
[Only registered and activated users can see links]
İmar yonetmeligindeki cıkmalar ile ilgili kısmı okuyabilirsiniz.Cıkmalar konu baslıgı altında madde 23 u okuyunuz.
Saygılarımla...
İyi Çalışmalar...
Benimde aklıma takılan bir soruydu. Mimarlarla mühendisler arasında sürekli tartışılan bir konudur. Gayet açıklayıcı bir madde . Bilgilendirdiğiniz için teşekkür ederim.
Madde 23- binalarda tesbit edilen azami bina alanı dışında aşağıdaki şartlarla kapalı veya açık çıkma yapılabilir.
1) Açık çıkmalar binanın her cephesinde, kapalı çıkmalar binanın yalnızca ön ve arka ceplerinde yapılabilir.
2) Çıkmalar parsel sınırını taşamaz.
3) Arka ve yan komşu mesafesi içinde kapalı çıkma yapılamaz.
4) Arka ve yan komşu mesafesi içinde kapalı çıkma yapılamaz.
5) Ön ve arka cephelerde yapılacak kapalı çıkma genişliği (1.50) m den yan komşu mesafelerinde yapılacak açık çıkma genişliği (1.00)m den fazla olamaz.
6) Açık çıkma uzunluğu bina cephesinin 2/3 ünden fazla olamazı.
7) Bitişik nizamda bitişik olduğu komşu sınırın (2.00) m den fazla yaklaşamaz.
8) Çıkmanın (kirişler dahil) en alt noktasının zemine olan yüksekliği (2.40)m den az olamaz.
9) (0.20) m. yi geçmeyen motifler, denizlikler, bina saçakları ve zemininden yüksekliği (2.40)m. den az olmayan giriş saçakları, yatay olarak (0.60)m'yi geçmeyen güneş kesiciler çıkma
sayılmaz.
Yapı Mühendisi 11-08-2007, 20:12 5) Ön ve arka cephelerde yapılacak kapalı çıkma genişliği (1.50) m den yan komşu mesafelerinde yapılacak açık çıkma genişliği (1.00)m den fazla olamaz.
Bu madde sadece yaklaşma ile ilgili.
Kütleyi geri çekip istediğiniz kadar çıkma yapabilmek mümkün.
Belediye ve mimarlar odası yaklaşma korunduktan sonra çıkmanın ölçüsüne müdahele etmez.
Yapı Mühendisi 26-08-2007, 14:41 Ankara Otogarı terasları kaç m acaba ?
AŞTİ'nin konsolları 4-4,5 m var sanırım.
Konsolların üzerinde kar yükü hariç hareketli yük yok.
O binanın normal betonarme tekniği ile yapıldığını sanmıyorum.
Öngerilme kullanılmış olabilir.
Her bir katta ayrıca trafik yükü de var ve büyük otobüsleri de düşününce bu ciddi bir yük.
Böyle özel bir yapı ile standart yapıları beraber değerlendirmemek gerek.
Normal yapılarda marjinal çözümlerden kaçınmak uygun olur.
Çünkü bu yapılar daha az mühendislik bilgisi ve daha düşük imalat kalitesi ile yapılıyor.
O.Cordoba 04-09-2007, 08:58 150cm üstü konsol tercih edilmemeli çok yanlış bir uygulama...
Alptekin arkadaşıma katılıyorum.Zemin katlarda max. 1m üst katlarda ise en fazla 1.5 m çıkma yapılabilir.Tabi bunlar yapının komşu tarafına bakış durumuna göre kısıtlanabilir.
gokhankaan 22-10-2007, 20:21 resimlerde dikkatli baktıysanız kolonların ve perdelerin bazılarının imkan olmasına rağmen yanlızca tek doğrultuda birbirlerine bağlandığını görürsünüz.. sanırım odanın tavanında kiriş görünmesi istenmemiş, yanlızca çıkmalara odaklanmayın :D
MUSTAFAFRT 31-10-2007, 16:40 evet arkadaşım sana katılıyorum 2 metrelık konsol cok fazla. bunu yapan şef bunun altına göze hitap edecek şekilde bir kolon yapması daha sağlıklı olur diye düşünüyorum.
salihsan 01-01-2008, 17:16 2 metrelik betonarme bir konsola hiç bir statikerin imza attığını sanmıyorum. Bu imalat sırasında çok bilmiş mal sahiplerinin işidir muhtemelen. Ve rüşvetle imar işlerinin döndüğü bir yerdir zannedersem...
Yapı denetime tabi olup da, çok ciddi statik hataların yapıldığı pek çok bina gördüm ne yazık ki. Ne olursa olsun işler insanlarda bitiyor. Yapı Denetim gibi ciddi bir sistemin oldukça laçka hale gelmesi de doğaldır. Çünkü biz halk olarak buyuz. En mükemmel sistem bile içimizdeki kolay para hırsı yüzünden bile işe yaramaz hale geliyor...
(Yapı Denetimler 19 ilde yanılmıyorsam. Belki bu bina bunların dışında olabilir bu arada)
orkanerdim 10-05-2008, 11:12 bu durumda düşüncelerinize katılmadığımı belirtmek isterim. balkonda uçlara daire kesitli kolon koymanında sorunu çözemeyeceğini düşünüyorum. kolonu en alt noktada nereye bağlayacaksınız...?
biliyoruz ki kapalı çıkmalar kahrolası imar durumları doğrultusunda meslektaşımız olan mimarların tasarımları sonucu ortaya çıkan statik açıdan da yapıyı ve bizleri çok zorlayan bir sistem. lütfen tüm kolonlarımızı en az üç yönde bağlayarak tasarımlarımızı yapalım ve bu doğrultuda da mimarlarla ortak bi çözüm noktası bulalım. bu gelecek için gerçekten çok önemli.
Önemli önemli olmasına ama tasarımlarda da mimarların zorlandığı da bi gerçek. sorun mimarlar odası mühendisler odasından başka belediye imar yönetmeliklerinin tekrar düzenlenmesi ile aşılabilir diye düşünüyorum. siz hmax la (oda 2.80 le sınırlı kalırsa) mimarı sınırlarsanız inş. mühendiside salonun ortasından bir kiriş geçirirse (hadi diyelimki bu kirişte yatık olsun min 36 cm) 24 cm lik kısmın altından da bi asma tavan yaparsanız kaplaması sıvası ile max 240 cm lik net bi yükseklik kalır ve buda sevimsiz tasarımların yapıların ortaya çıkmasına neden olacaktır...
Üzerinde düşünülmesi ve tartışılması gereken güzel bir konu gerçekten saygılar...
Ü.O.E
Eger saplama kirişe yakın bir yerde kolonun mevcut ise o kolonu perde kolon yapabilirsin saplama kiriş yerine.Bunu yaparkende rijitlik merkezi ile kutle merkezlerinin konumlarını da gozonunde bulundurmak gerekir.Bu sadece bir fikir.
Konuya gelince resimlerde goruldugu gibi hep saplama var hemde 2m lik bir konsol var.2m lik konsol arkadasların da dedigi gibi cok fazla bunu engellemek için buyuk ihtimal balkon olarak kullanılacak bunun için balkonun uclarına 2 tane yuvarlak kolon konulması hem statik hemde mimari acıdan daha guzel olacagını dusunuyorum.
Kapalı cıkma olarak kullanılacak ise saplamanın oldugu yerden balkonun ucuna kadar uzanan kısma bir kolon eklemekte bir cozum olarak gorunuyor.Ayrıca dikkatli bakılırsa sanırım merdiven için ara sahanlık yapılmak istenmiş ve kısa kolon olusumu var.Bunun içinde etriye aralıklarını sıklastırmak gerekmekte.
Saygılarımla....
İyi Çalışmalar...
orkanerdim 10-05-2008, 11:15 arkadaş temelden itibaren o kolonları koysak demek istedi herhalde. böylece kolonlar kirişe oturmamış olur
zaten temelden itibaren kolonlar çıksa (yine söylüyorum imar yönetmeliği sonucu bu tasarımlar çıkıyor) kapalı çıkma diye birşey olmaz...
Ben de inşaat mühendisi öğrencisiyim, benim de aklıma takılan nokta, çıkma zaten fazla, bi de saplama yapıp diğer çıkmanın da ağrlığının taşıtılmak istenmesi asıl sakıncayı doğurmuş. Bence burada derhal en azından kesişme yerlerine en alt kattan başlamak suretiyle birer kolon koyulmalı yapı güvenliği açısından.
muay_thai 13-07-2008, 22:10 2 metrelik konsol bence iyi hesaplanır ve uygun yapılıs ise bir sorun yaratmaz ama o bölgede olan kesit değişikliği sorun yaratabilir
hakan.ins 04-08-2008, 13:27 arkadaşlar benim bu resimde gördüğüm kadarıyla gelen konsol net 2 metre açıklığı yok gibi (tabi bende yanılıyo olabilirim) arkadan döşeme üç kirişe basıyor sadece önden tahminim 1 m lik kısım konsol olarak çalışıyor ki oda zaten kirişlerin üzerinde benim gördüklerim bunlar şimdi gelelim sorunun çözümüne,
1- Zaten arkadan 3 kirişe bağlantılı olan döşeme küçük bir döşeme olduğu için sorun olmayacaktır
2- Taman belki konsol olan kısımda kirişte kesiti daraltmışlar olmamaması gerekir ama üzerine basan yük kirişi zorlayabilecek bir yük değil sorun olacağınıda zannetmiyorum
Sonuç olarak yapılan iş bi kere göze hoş gelmiyor o kesin göze hoş gelmediği için kafada soru işaretleri bırakıyor o da doğru öndeki kirişi diğer kirişin sıfırından çalıştırsaydı belkide kimsenin ruhu bile duymayacaktı.ama bu sistemde o çıkmanın sorun yaratacağını düşünmüyorum çünkü kesit daralmış olsada dört kiriş üzerinde bir döşeme var ve kesidin daraltılmasıda öyle korkulacak bi daralma değil
Kapalı ve acık cıkmalar için belirli zorunluluklar vardır.Bunlar imar yonetmeliginde mevcuttur. imar yonetmeligini asagıdaki linkten okuyabilirisiniz.
[Only registered and activated users can see links]
İmar yonetmeligindeki cıkmalar ile ilgili kısmı okuyabilirsiniz.Cıkmalar konu baslıgı altında madde 23 u okuyunuz.
Saygılarımla...
İyi Çalışmalar...
yapmayın lütfen, mimar benden 4m konsol istediği taktirde ben yaparım benim görevim,mesleğim bu zaten. yoksa 1.5 m konsolu normalde şartlarda statik çözüme ihtiyaç duymadan yaparız. burda mühendisliğimiz devreye girer.. çıkmanın boyu mevzubahis burda
ayrıca resimdeki yapı yakın zamanda yapılmışa benziyor,konsoldaki kirişler eskiden yapılmayan bir uygulamaydı, bu yönden olumlu bir fotoğraf. Statik açıdan bir sakıncası olacağını düşünmüyorum. döşeme konsoldaki kirişlerin donatı düzeni, döşeme kalınlığı uygun seçildiği taktirde.!!
MhmmtYldrm 18-11-2008, 19:42 kesitler donatılar falan iyi seçildi mi herşey yapılır niye yapılmasın?..sen bu yapıda sadece döşemeden gelen demirlerle işi götürdüysen o ayrı.böyle özel durumların kendine özel donatı hesapları olur.tam anlamıyla uygulanırsa da işlem tamamdır.inşallah bu yapıda sadece döşemeden gelen demirlerle bitirmemiştir işi.bi de usta bari dikmeleri biraz geç alsaydın ya.hemen söküp taşımışsın üst kata.balkondakiler dursaydı da.
|