    proje tamamda uygulamada neye dikkat ediyorsunuz?



    Arkadaslar biz muhendisler olarak bir yapının olusma asamaları oldugunuz biliyoruz.Bunlardan birileri projelendirme ve uygulama asamasıdır.Ve bildiginiz gibi bu asamaların hepside birbirinden onemlidir.(ZİNCİR HALKASI GİBİ)
    Bir yapının projelendirme asaması ne kadar dogru olursa olsun uygulama asamasında yapılan hata yada hatalar o dogrulugu yanlısa tarafa dogru ceker.Bunun için bu konu baslıgını acma gereksinimi duydum.Uygulamada ornegin demir yerlesimine nelere dikkat edersiniz?Kalıpta nelere nelere dikkat ediyorsunuz?

    Ben uygulama asamasında dikkat ettigim bazı yerleri cizimlerle ekleyecegim.Saygılarımla...


    İyi Çalışmalar...

  2. The Following 14 Users Say Thank You to M.Kemal VARCIN For This Useful Post:

    absolution (22-07-2008), ASFA (08-11-2008), Ç.ÇALIK (02-07-2008), cagua (22-10-2008), elif altan (27-01-2009), fatihkaratas1984 (15-04-2009), kucukertan (10-12-2008), laylaylom (01-03-2009), sapsuka_86 (06-06-2009), seo (22-09-2009), serkan k (28-09-2008), seva31 (25-05-2008), snblrsn (01-06-2008), tefani (31-08-2008)

  3. #2
    Uzman Üye
    Üyelik tarihi
    17-04-2006
    Yaş
    26
    Mesajlar
    1.460
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    317
    Thanked 1.213 Times in 437 Posts
    Arkadaslar ilk hatadan baslıyorum.Bugunku ilk hata Kolon filizleri hakkında.Fotograftan goruldugu gibi usta kolon aplikasyon planına gore kolon filizlerini yerlestirmekte.Ancak kolon filizlerinde dikkat edilmesi gereken en onemli konulardan birisi kolon filizinin gonye yonu.Kolon gonyelerinin yonu kolon içinde değil kolon dısına bakmalıdır.Kolon filizlerinin dısarı bakmasının faydası depremde kolon filizlerinin acılmasını engellemesidir.Bunu da su sekilde acıklayabiliriz.Autocad ciziminden (en asagıdaki link) de gorulecegi gibi birinci durumda salınım sırasında kolon filizlerinin gonyeleri birbirine zıt yonde oldugu için 1.yon ve 2.yon için birbirinin acılmasını engellemektedir.2.durumda ise salınım sırasında kolon filizleri 1 yonunde rijit davranırken 2. yonunde ise gerekli rijitligi saglamamaktadır.Bunun en buyuk nedeni gonyenin kırıldıgı dogrultunun tersine daha kolay acılmasıdır.


    Ayrıca unutulmaması gerekenlerden biriside filiz boyudur.Min filiz boyu (70-80)Φ dir.Burada Φ filiz donatısının capıdır.


    http://img157.imagevenue.com/img.php..._122_398lo.JPG

    http://img133.imagevenue.com/img.php..._122_600lo.JPG

    http://img31.imagevenue.com/img.php?..._122_333lo.JPG



    (alternatif adres) http://rapidshare.com/files/22133887...ELER__304_.dwg

    Saygılarımla....

    İyi Çalışmalar...
    Konu M.Kemal VARCIN tarafından (28-02-2009 Saat 18:16 ) değiştirilmiştir.

  4. The Following 20 Users Say Thank You to M.Kemal VARCIN For This Useful Post:

    babazonna (01-03-2009), Burak Köle (16-09-2008), Ç.ÇALIK (24-04-2009), distarce (09-07-2010), emy_0355 (27-02-2009), G.Baltali (07-04-2009), gokkhang (18-02-2009), herd (05-09-2008), kucukertan (10-12-2008), montana06 (15-11-2008), Phantom (07-10-2008), rasitkacur (17-04-2008), s.e.l.m.a (29-09-2008), sapsuka_86 (06-06-2009), seo (22-09-2009), serkan k (28-09-2008), seva31 (25-05-2008), snblrsn (01-06-2008), tiara (12-12-2009), ursys (22-11-2008)

  5. #3
    Paylaşımcı Üye
    Üyelik tarihi
    15-05-2006
    Mesajlar
    112
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    hido kardeş sanırım biraz anlaşılır olmamış....affına sığınarak soruyorum uygulamada 1. durummu yoksa 2. durummu doğrudur sence...teşekkürler...ayrıca çalışmanda süper olmuş böyle bir topikle herkes paylaşımını yaparsa birçok hataya dikkat çekilmiş olur...başarılar.

  6. #4
    Uzman Üye
    Üyelik tarihi
    17-04-2006
    Yaş
    26
    Mesajlar
    1.460
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    317
    Thanked 1.213 Times in 437 Posts
    Tufan kardes herkesin anlayabilecegi dilden anlatmak zor gercekten.hangisinin dogru oldugunu yukarıdaki 'Kolon gonyelerinin yonu kolon içinde değil kolon dısına bakmalıdır.' cumlesinde var yani birinci durum dogru olan yani yapılması gereken durumdur.işten sonra vaktimi ayırabildikce bu gibi konuları yazmaya devam edecegim.Umarım faydalı oluyordur.Saygılarımla...

    İyi Çalışmalar...

  7. The Following 3 Users Say Thank You to M.Kemal VARCIN For This Useful Post:

    kadir61 (13-06-2009), seva31 (25-05-2008), snblrsn (01-06-2008)

  8. #5
    Uzman Üye
    Üyelik tarihi
    05-07-2006
    Mesajlar
    1.009
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    134
    Thanked 337 Times in 156 Posts
    Alıntı Hidooo.Fethiye Nickli Üyeden Alıntı Mesajı göster
    Ayrıca unutulmaması gerekenlerden biriside filiz boyudur.Min filiz boyu (70-80)Φ dir.Burada Φ filiz donatısının capıdır.
    Açtığın topik güzel olmuş , tebrik ve teşekkür ederim.
    Bir önerim olacak.
    Bilgi aktarımı yaparken TS500 ve TDY hükümlerini de belirtirsen daha iyi olur.
    Özellikle öğrenci arkadaşların çok işine yarayacaktır bu bilgiler.

  9. #6
    Uzman Üye
    Üyelik tarihi
    17-04-2006
    Yaş
    26
    Mesajlar
    1.460
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    317
    Thanked 1.213 Times in 437 Posts
    Arkadaslar bu konuda gerekli ilgiyi goremedim ama yinede ben gordugum hataları elimden geldigince aktarmaya calısacagım.

    Arkadaslar biliyoruz ki depremde en fazla zorlanan kesitler dugum noktalarıdır.(En buyuk kesit etkileri burada meydana gelmektedir).Ve goruyoruz ki depremlerde meydana gelen hasarlar bu dugum noktalarında (Kolon-Kiriş birlesim yerleri) yapılan hatalardan meydana gelmektedir.Proje yapan ve ogrenme asamasında olan arkadaslar(Program kullanabilen) statik hesaplamalar sonucunda raporların içinde kolon kiriş birlesim kesme guvenligi baslıgı altında raporlarda almaktadırlar.Buradaki ikinci hatamızda kolon kiriş birlesim yerinde yapılan hatalar hakkında olacak.Arkadaslar afet yonetmeliginde kolon kiriş birlesim bolgesindeki etriyeler hakkında min ve max degerler vardır.Bunlar yonetmelikten alınan sekle gore(asagıdaki birinci linkteki resim);


    1.resim:<a href="http://img135.imagevenue.com/img.php?image=18784_Kolonlarda_donat&yacute;_duzen i_122_519lo.JPG" target=_blank><img src="http://img135.imagevenue.com/loc519/th_18784_Kolonlarda_donat&yacute;_duzeni_122_519lo .JPG" border="0"></a>
    (arkadaslar resim cıkmadıgı için asagıya eklenti olarak ekledim)


    1-)Alt kolondaki sarılma bolgesindeki enine donatı miktarının en az %40 olmalı (aralık (s) kucuk esit 15cm olmalı)

    2-)Eger kiriş kolon birlesim bolgesindeki kirişlerin boyutları birbirinden farklıysa En alcak kirişin yuksekligi boyunca alttaki kolonun sarılma bolgesindeki enine donatı miktarının en az %60 i olmalıdır(Aralık (s) kucuk esit 10 cm olmalıdır)

    Asagıdaki resimlerden goruldugu gibi kolon kiriş birlesim bolgesinde etriye adedi ve aralıgı uygulanmamıstır.Yukarıda belirttigim nedenlerle demir kontrolu yaparken bu gibi konularda dikkatli olmak gerekiyor.


    2.resim temelde bogaz etriyesi hatası:<a href="http://img37.imagevenue.com/img.php?image=19272_CIMG0349_122_511lo.JPG" target=_blank><img src="http://img37.imagevenue.com/loc511/th_19272_CIMG0349_122_511lo.JPG" border="0"></a>

    3.Resim: Katta kolon kiriş birlesim bolgesindeki hata:<a href="http://img43.imagevenue.com/img.php?image=19350_CIMG0361_122_580lo.JPG" target=_blank><img src="http://img43.imagevenue.com/loc580/th_19350_CIMG0361_122_580lo.JPG" border="0"></a>

    4.resim: Bir onceki resimdeki hatanın ustten gorunusu:<a href="http://img144.imagevenue.com/img.php?image=19417_CIMG0362_122_366lo.JPG" target=_blank><img src="http://img144.imagevenue.com/loc366/th_19417_CIMG0362_122_366lo.JPG" border="0"></a>


    Saygılarımla...


    İyi Çalışmalar...
    Eklenen Resim Ön İzlemesi
    Konu M.Kemal VARCIN tarafından (27-03-2007 Saat 20:24 ) değiştirilmiştir.

  10. The Following 12 Users Say Thank You to M.Kemal VARCIN For This Useful Post:

    Ç.ÇALIK (24-04-2009), daylight (25-09-2008), deumühends (01-11-2008), eccho75 (08-09-2008), emy_0355 (27-02-2009), laylaylom (01-03-2009), rasitkacur (17-04-2008), s.e.l.m.a (29-09-2008), seva31 (25-05-2008), snblrsn (01-06-2008), tiara (12-12-2009), ursys (22-11-2008)

  11. #7
    Paylaşımcı Üye
    Üyelik tarihi
    10-04-2006
    Mesajlar
    139
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    10
    Thanked 8 Times in 4 Posts
    hidoo.fethiye kirişlerde düz donatının gönyesini nasıl yaptırıyorsunuz.demirciler
    ilk önce montaj donatısını koyduğu için montaj donatısının gönyesini yapabiliyorlar ama düz donatınınkini yapamıyorlar.bu sorunun nasıl aşabiliriz

  12. #8
    Uzman Üye
    Üyelik tarihi
    17-04-2006
    Yaş
    26
    Mesajlar
    1.460
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    317
    Thanked 1.213 Times in 437 Posts
    Arkadaslar ceyarutku arkadasımızın sorusu uzerine sekillerle acıklama geregi duydum.Eger asagıdaki linkteki autocad cizimi sekli indirirseniz.Anlatımla daha acıklayıcı olacagını dusunuyorum.Arkadaslar sekilde kolonlar ve etriyeler kalıp icerisinde kirişleri baglamadan once hazırdır.Yani sekilde tam ortada renkler ve yanındaki numaraları demirlerin baglanıs sırasını gostermektedir.Kolon filizlerine demirci kolon kiriş birlesim bolgesinde kullanılacak etriyeleri baglar(Bu etriyelerin ayrıntısı projede kolon dusey acılımında gosterilmektedir.Ayrıca bir onceki yazıda yonetmelikte ne kadar aralıkta olacagını yazmıstım)Daha sonra bu bogaz etriyelerinin uzerine ilk olarak ust montaj donatısını yerlestirir(Yesil renkli demir) Bu yerlesimden sonra kiriş acılımında kirişteki sarılma ve orta bolgeleri tebesirle bu montaj donatısı uzerine isaretler(sarılma bolgesinde ne kadar Etriye var kac araya onları isaretler) Daha sonra bu montaj donatılarını(yesil renkli demirleri) sabitlemek için sarılma bolgelerine ve orta bolgeye birer adet Etriye baglar (yesil renkli Etriyeler).Bu işlemden sonra alt montaj demirlerini bu etriyelerden gecirerek kirişin altına yerlestirir.(kırmızı renkli demir).Bu işlemden sonra uste ve alta montaj demirlerinin arasına adetince boy demirleri yerlestirir (gonyeler burada yerlesime engel degildir).(sarı renkli demirler)Bu demirlerin yerlesiminden kirişte yapılacak olan mesnet donatısı yada pilye varsa onlarda kiriş içerisine yerlestirilir.Daha sonra kirişin sarılma bolgesi ve orta bolgesindeki etriyeler daha once cizildigi aralıkta ve adette tek tek baglanır.Bu işlem bittikten sonra kolon kiriş birlesim bolgesinde olacak olan belirli adetteki bogaz etriyeleri projede belirtilen aralıkta sarılma bolgesindeki ilk etriyeye baglanır(Bunun nedeni kolon filizlerinden kirişin daha kolay inmesi içindir.Aksi takdirde kolon filizlerine baglanırsa kiriş demirlerini kalıp icinde indiremeyiz) ve kiriş kalıp icerisine yerlestirilir.Cizimi asagıdaki linkten indirebilirsiniz.Bu arada cizime ornek olarak projeden bir kiriş acılımı vardır.Anlatım olarak ise bu kiriş acılımı acıklanmıstır.Ayrıca en yakın zamanda fotograflarla da bu konuyu gostericem.


    http://rapidshare.com/files/23396289...tay_cizimi.dwg



    Saygılarımla...


    İyi Çalışmalar...
    Konu M.Kemal VARCIN tarafından (29-03-2007 Saat 22:30 ) değiştirilmiştir.

  13. The Following 13 Users Say Thank You to M.Kemal VARCIN For This Useful Post:

    absolution (22-07-2008), ALEXMERT (11-05-2010), allercan (01-09-2009), A_Dervisoglu (30-07-2008), babazonna (01-03-2009), Ç.ÇALIK (24-04-2009), eccho75 (08-09-2008), Emre0661 (07-07-2008), emy_0355 (28-02-2009), Lotus (20-06-2008), serdar_perwer (30-04-2009), snblrsn (01-06-2008), tiara (12-12-2009)

  14. #9
    Bölüm Yöneticisi Ç.ÇALIK - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    13-04-2006
    Mesajlar
    493
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    328
    Thanked 301 Times in 167 Posts
    Emeğine sağlık gerçekten çok faydalı bilgiler veriyorsun. Ayrıca yaptığın çizimler ve eklediğin fotoğraflar da çok açıklayıcı. İşlerinin onca yoğunluğu arasında zaman ayırıp gördüklerini bizlerle paylaştığın için öncelikle sınıf arkadaşın olarak ben teşekkür etmek istedim. Açtığın bu konu umarım hakettiği ilgiyi görür. İYİ ÇALIŞMALAR DİLERİM. SAYGILARIMLA...
    Konu Ç.ÇALIK tarafından (29-03-2007 Saat 22:30 ) değiştirilmiştir.

  15. #10
    Özel Üye
    Üyelik tarihi
    14-10-2006
    Mesajlar
    530
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    95
    Thanked 96 Times in 50 Posts
    1) Gönyelerin de bulunduğu bir kiriş kolon birleşim noktasından fotoğraf koyma imkanınız var mı ?

    2) Diyelim ki projeyi yaptık ve uygulamaya geçeceğiz. Burada sipariş verirken projede gözükmeyen fireleri nasıl ayarlarız ya da başka bir deyişle :

    Projeyi direkt demirciye veriyor muyuz yoksa vermeden önce donatı düzenleme yoluna gidiyormuyuz. Donatı düzenliyorken nelere dikkat ediyoruz ve fireleri nasıl ayarlıyoruz ?

    3) Bir de benim aklıma takılan şey şu: Diyelim ki inşaat devam ediyor. Demir ihtiyaçlarını ustadan mı istiyoruz yoksa arazide kendimiz mi tespit ediyoruz.

    4) Mesela sıhhi tesisat ya da elektrik işlerinde malzeme siparişini gene ustadan mı istiyoruz yoksa biz mi metraj çıkaracağız. Benim gördüğüm şantiye mühendisleri taşeronlardan ihtiyaç listesi alıyor ?

    İyi çalışmalar
    Konu angela tarafından (30-03-2007 Saat 09:39 ) değiştirilmiştir.

+ Konu Cevaplama Paneli

Benzer Konular

  1. Mimari Proje Yarışmalarında Ödül Almanın Yolları (Garantili)
    By SerMimar in forum Tasarım Yarışmaları
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 03-11-2008, 19:02
  2. örnek Jüri Raporu
    By inşmüh in forum Şehircilik (Şehirleşme)
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 27-04-2008, 18:44
  3. İnşaat proje planlama yazılımlarında kullanılan terimler
    By merahli in forum İnşaat Yönetimi (Yapı işletmesi)
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 04-12-2007, 07:24
  4. Yapı Yönetim Terimleri Sözlüğü
    By merahli in forum İnşaat Yönetimi (Yapı işletmesi)
    Cevaplar: 2
    Son Mesaj: 10-10-2007, 09:32
  5. Proje Yönetimi Ve Başarısızlık Nedenleri
    By MahmutAy in forum İnşaat Yönetimi (Yapı işletmesi)
    Cevaplar: 0
    Son Mesaj: 09-04-2006, 00:53

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223