+ Konu Cevaplama Paneli
Sayfa 2 Toplam 3 Sayfadan
BirinciBirinci 1 2 3 SonuncuSonuncu
11 den 20´e kadar. Toplam 29 Sayfa bulundu

Konu: Bu Kolonlar Niçin Kurtarmıyor?

  1. #11
    Üye
    Üyelik tarihi
    28-02-2007
    Mesajlar
    27
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post


    ugur ersoyun kitabının ismini tam olarak söyleyebilir misiniz? bir de etabsda betonarme kolonların tasıma kapasitesi oranı çelikdeki gibi mi? çelikde analiz yaptırdıgımızda cıkan kapasite oranlarından kesitin kurtarıp kurtarmadıgını anlayabiliyoruz. kurtarmazsa daha büyük kesiti şeçiyoruz. etabsla betonarme çözümünde de aynı mantıgımı yürütüyoruz. kontrol ettiğimiz kolonun kapasite oranı birden büyük oldugunda kesiti büyütmemiz mi gerekiyor. gerçi bu kombinasyona göre değişir ama ögrenmek istediğim betonarmedeki kapasite oranıyla çelikteki kapasitee oranının mantığı aynı mı? son olarak deprem durumunda ikinci kattaki kolonların kapasite oranlarının birinci kattakinden fazla cıkması mantıklı mı? yardımlarınız için teşekkürler kolay gelsin

  2. #12
    Onursal Üye
    Üyelik tarihi
    04-10-2006
    Mesajlar
    966
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    67
    Thanked 258 Times in 144 Posts
    U. ERSOY betonarme adlı kitabı imo dan yada kitapçılardan rahatça bulabilirsin

    diğer konu ise aynen çelikteki gibi yorumluyoruz, kapasite aşılıyorsa mantık çelikteki ile aynı hemen hemen ama b.a. de şunuda yapabilirsin donatı oranını arttırarak çözümde elde etme şansın var hatırlarsın biz %1 ile başlamıştık kapasitesi az aşılan elemanlarda bu yolla çözüm üretebilirsin

  3. #13
    Üye
    Üyelik tarihi
    28-02-2007
    Mesajlar
    27
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    kolonlar genellikle düşey yükler altında kurtarıyor o yönde fazla sıkıntı olmuyor fakat deprem durumunda genelde kurtarmıyor olarak gözüküyor. siz dediniz ya kesiti büyütürsün ya da donatıyı arttırırsın. deprem kolonun donatı sayısında artısa sebep oluyor peki bunu optimize ederken neye dikkat etmemiz gerekiyor yani acaba donatıyı mı arttırsak yoksa kesiti mi büyütsek buna nasıl karar veriyoruz. gerçi yönetmelikteki kuşatılma , güçlü kolon sartlarından dolayı kolonun kesiti gereginden fazla büyüyor ama biz genel durum için konuşursak belli bir oran var mı %2 %3 gibi. yani belli bir donatı oranını geçtikten sonra gayri ekonomik olma durumu var mı? ilginizden dolayı teşekkür ederim. kolay gelsin?

  4. #14
    Onursal Üye
    Üyelik tarihi
    04-10-2006
    Mesajlar
    966
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    67
    Thanked 258 Times in 144 Posts
    kişisel yorumum;

    %2 yi geçmezdim ben ustame

  5. #15
    Üye
    Üyelik tarihi
    28-02-2007
    Mesajlar
    27
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    kolon/kiriş kapasite oranı (beam/column capacity ratio- joint shear capacity ratio) bizim standartlardaki güçlü kolon zayıf kirişi kontolü için gerekli olan kapasite oranları mı? öyleyse etabs güçlü kolon zayıf kiriş kontrolü yapıp gerektiğinde kolonları büyütüp kirişi küçültmek için uyarı yapıyor mu? yardımlarınız için teşekkürle kolay gelsin...

  6. #16
    Onursal Üye
    Üyelik tarihi
    04-10-2006
    Mesajlar
    966
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    67
    Thanked 258 Times in 144 Posts
    aslında bizle ilgili biraz farklılıklar olsada kesme güvenliği tahkikini ve güçlü kolon kontrolünü program yapıyor evet
    sizde bence referans alabilirsiniz ama dikkatli olun tabiki en azından aci yı açıp bir bakın nasıl hesaplıyorlar

  7. #17
    Üye
    Üyelik tarihi
    28-02-2007
    Mesajlar
    27
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    acı ile ts500 arasındaki farkları gösteren zekai çelep ve nahit kumbasr onaylı makaleyi okudum ve acı yönetmeliğini ts500 benzetmek için etabsda nelerin değiştirilmesi gerektiğini açıkça yazmış. beton kayma kapasitesinin belirlenmesi demiş veya moment büyütme çarpanının belirlenmesi demiş fakat bunu etabsın yapıya etkitip etkitmediğini yazmamış. moment büyütme kapasitesini hesaplıyor iyi hoş da bu sayı birden büyüt olunca biz bunu yapıya etkitmeli miyiz diye tereddütte kaldım. emin olmak için sordum.

  8. #18
    Onursal Üye
    Üyelik tarihi
    04-10-2006
    Mesajlar
    966
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    67
    Thanked 258 Times in 144 Posts
    ilgili yayındaki bahsi geçen kısmıda buraya eklermisin onun üzerinden konuşalım

  9. #19
    Üye
    Üyelik tarihi
    28-02-2007
    Mesajlar
    27
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    yayını ekledim. csinin sitesinden indirmiştim belki sizde de vardır aslında etabsın nasıl hesap yaptıgını anlatıyor.

  10. #20
    Üye
    Üyelik tarihi
    28-02-2007
    Mesajlar
    27
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post



+ Konu Cevaplama Paneli

Yetkileriniz

  • Konu Acma Yetkiniz Yok
  • Cevap Yazma Yetkiniz Yok
  • Eklenti Yükleme Yetkiniz Yok
  • Mesajınızı Değiştirme Yetkiniz Yok