    Shell eleman birlesiminde moment serbestisi



    Binam basit dikdortgen bir pompa istasyonu ve yeraltinda. Taban tuvar birlesimi monolitik. Momentleri goruyorum.

    Buraya kadar hersey tamam. Ancak tavan dosemesi prefabrik ve sadece kesme ve kendi agirliqini aktarmasi gerekiyor, moment degil. Line object tanimlarken kulladigimiz moment release: pinned gibi bir durum area objelere uygulanamiyor mu?

    Bunu bir turlu basaramadim. Yardimlarinizi bekliyorum

  2. #2
    V.İ.P ÜYE
    Üyelik tarihi
    03-11-2007
    Mesajlar
    329
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    69
    Thanked 503 Times in 147 Posts
    Elastisite modülü ile yada rijitliği ile oyna.
    Hanginiz beni daha çok seviyor ?

  3. #3
    Sap2000-ETABS Ekibi sermer - ait Kullanıcı Resmi (Avatar)
    Üyelik tarihi
    01-03-2007
    Yaş
    27
    Mesajlar
    88
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    23
    Thanked 58 Times in 29 Posts
    Tabiki uygulanıyor Shell section data / Stiffness Μodification Factors istediğin kesit tesirinin aktarılmamasını 0 yazarak sağlayabilisin yani rijitliğiyle oynayarak
    İlim ilim bilmektir, ilim kendini bilmektir.

    Civil Engineer and have a master degree in Structural EarthQuake Engineering
    [Ser-MER]

  4. #4
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    02-12-2006
    Mesajlar
    9
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts
    ya da shell elemanlarını birleşim noktasından ayırıp (döşeme ve perde birleşim noktasından), elastisite modülünü arttırdığın rijit elemanlarla bağlarsın. rijit elemanın bir tarafını moment aktaran bir tarafını da mafsallı olarak girersin. böylece döşemeden perdeye moment aktarmamış olursun.

  5. #5
    Katılımcı Üye
    Üyelik tarihi
    26-05-2006
    Mesajlar
    73
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 4 Times in 4 Posts
    Özel mesnet tanımlayabilirsin. yada rijid linklerle bağlayabilirsin prefabrik eleman ile normal kısmı. İyi çalışmalar...

  6. #6
    Paylaşımcı Üye
    Üyelik tarihi
    08-05-2006
    Mesajlar
    107
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 1 Time in 1 Post
    Sadece kesme kuvveti aktaracaksa prefabrik yapıyı ayrı hesaplayıp mesnet reaksiyonunu shell elamana tanımlaman daha mantıklı değilmi? rijitliklerle oynarsan yanlış deplasmanlar hesaplarsın.

  7. #7
    Yeni Üye
    Üyelik tarihi
    15-05-2006
    Mesajlar
    3
    Downloads
    0
    Uploads
    0
    Thanks
    0
    Thanked 0 Times in 0 Posts


    Evet faith, cati prefabrik betonarme doseme. En yukaridaki mesh noktalarini kullanarak kisa yonde uygun ebatta beton 'pinned frame' elemanlar attim. Boylece 'top free' duvarlari modellemis oldum. Frame elemanlardaki eksenel kuvveti de prefabrik dosemenin duvarda oturacagi konsol yuvanin (L seklinde dusunun) hesabinda kullandim. Sanirim pratik bir cozumdu ve proje zaten bagimsiz denetim sirketinden olur aldi. Yardimlariniza tesekkurler. Saygilar.