Konu : ideCAD'in Geliştirilmesine Yardımcı Olun "Yeni Versiyonlar İçin Önerileriniz" |
![]() |
|
|
LinkBack | Seçenekler | Stil |
|
|
#1 (permalink) | ||
|
Forum Yöneticisi
|
ideCAD'in Geliştirilmesine Yardımcı Olun "Yeni Versiyonlar İçin Önerileriniz"
ideCAD'in Geliştirilmesine Yardımcı Olmak için Yeni Versiyonlar İçin Önerilerinizi Bu Bölüme Yazabilirisiniz Bu Başlığın Amacı Nedir? Pek Çok Kullanıcının Program Kullanırken Programda Eksik Gördüğü Olmasını İsteği Ve Özellikle Programı Kendi Kullanım Tarzına Göre Özelleştirmek İstediği Aşikardır.,Daha Önce Çeşitli Üyeler Tarafından Değişik Başlıklar Altında Birçok Defa Açılmış Benzer Başlıkları Tek Başlık Altında Toplamak, Hem Üyelerimize Yardımcı Olmak Hemde Değerli Önerilerinizi Program Yapımcılarına İletmek Amacıyla Açılmıştır. Mesajlarınızı Açık Ve Anlaşılır Bir Şekilde ve Maddeler Halinde Yazmanızı Kolayca Okunup Arşivlenebilmesi Açısından Rica Ederiz. Not:Aşağıdaki Link'in Devamı Niteliğindedir. http://www.insaatforumu.com/forum/showthread.php?t=6636 Konu İsmail SKBN tarafından (02-03-2008 Saat 18:01 ) değiştirilmiştir. | ||
|
|
|
|
|
#2 (permalink) |
|
Deneyimli Üye
|
Layerlar ile ilgili link
[Linkleri görebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için TIKLAYIN...] |
|
|
|
|
|
#3 (permalink) |
|
Yeni Üye
|
daha önce ide ye yollamıştım ama iş istek bölümümüzde dediler
inş . bunları düzeltirler 1- kolonlarda , etriye ve çiroz arası yatay uzalşık , a 25 f etriye koşuluna uygunluğu neden sağlamıyor ? ( özellikle 25/80 kesitli kolonlarda ) 2-özelikle saplama kirilerinde , kiriş açılımlarında saplama kiRişler gözükmüyor ve saplanan yerlerde donatı sıklaştırıması veya askı donatısı programda çözüm olmuyor |
|
|
|
| The Following User Says Thank You to mert-ash For This Useful Post: | Erman GÜDÜ (08-07-2008) |
|
|
#4 (permalink) | |
|
Üye
|
Alıntı:
3- kiriş etriyelerinde, ilk etriyenin kolondan 5 cm. sonra konması olayının kolon düşey açılımlarında değil, kiriş açılımlaırnda gösterilmesinin daha faydalı olacağını düşünüyorum... 4- Program Deprem yönetmeliği Madde 3.4.3 (b) fıkrasında belirtilen ve Şekil 3.7 de gösterilen (a+b)>= 0.4(lb) koşulunu dikkate ALMIYOR.. yani en azından otomatik değil.. ( 25 cm dar kenarı olan bir kolana gelen kiriş ilave donatısını fi20 seçiyorum, ide gıgını çıkarmıyor )5- Yine aynı maddenin (c) fıkrasında belirtilen >=50fi yada (lb) şartı çizimlerde uygun olarak çizilmesine karşın uzunlukları çizimde belirtilmiyor.. ( usta elinde cetvel projeden ölçecek değil ya) 6- sonlu elemanlar yöntemi ile hesap yapabilen ide, artık döşeme kalınlıkları ts500'e uymadığında bi zahmet uyurı versin... 7- Hele bunlar bi hallolsunda sonra çelik yapı, istinat duvarı... onları sonra düşünürüz... | |
|
|
|
|
|
#6 (permalink) |
|
Yeni Üye
|
idenin yeni versiyonun çatı katı kalıp sistemi eklentisi olsa
iyi olacak , inş.müh odası çatı katı kalıp ve hesabını istiyor ve bu ideye çatı katı için düsey hatıl ve lento hesabı eklense çok İyi olur örnek catı katı kalıbı [Linkleri görebilmeniz için üye olmanız gerekmektedir. Üye olmak için TIKLAYIN...] |
|
|
|
| The Following 2 Users Say Thank You to mert-ash For This Useful Post: | Erman GÜDÜ (08-07-2008), İsmail SKBN (03-04-2008) |
|
|
#10 (permalink) | |
|
Üye
|
Alıntı:
ts500 de verilen çekme bölgesinde kenetlenme boyu lb beton ve donatı sınıfına göre farklı değerler olabiliyor lb=0.12*fyd/fctd*fi (s420 için) tdy2007 madde 3.3.3.2.b ye görede bu lb değerini 1.5 kat arttırıyoruz(kolon donatılarını alt uçta ekliyorsak) sonuçta c25 s420 fi16 için lb=88 cm yaklaşık 55fi olurken c35 s420 fi18 için lb=85 cm yaklaşık 47fi oluyor | |
|
|
|
| The Following User Says Thank You to ulafb For This Useful Post: | Haqan (08-07-2008) |
![]() |