merhaba arkaşlar benim sorum şu olucak.elimde bir kö
prü raporu var ve onu inceliyorumhareketli yük analizi kısmında H30-S24 hareketli yük tipi kullanılmış. kö
prü açıklığı 19.95 m ve her iiki tarafında 0.30 m lik konsollar var.
dinamk etki sayısı
kiriş aksları arası mesafe
dağılım katsayısı
hareketli yük faktörü gibi parametreler hesaplandıktan sonra
kiriş üzerine etkiyen Vmax ve Mmaz sırasıyla 143.493kN ve 625,181kN bulunmuş
ben jendi bildiğim yapı statiği bilgilerinden emin olamayıp sap 2000 den bakmama rağmen bu yük tipini nasıl etkittirirsem etkittiriyim bir türlü bu sonucu elde edememekteyim benmkiler çok daha yüksek çıkmakta
bu işlerle uğraşan arkadaşlar sorunun nerde olduğunu çoktan anlamıştır benimle paylaşırlarsa çok sevinirim .....
İyi Çalışmalar